Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?

(1/2) > >>

Jakoubek:
Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky v městské zástavbě? Jištění je umístěno v rozvaděči trafostanice, kabel je smyčkován v jednotlivých pojistkových skříních bez dalšího jištění.

a) 1-AYKY 3x120+70 - délka kabelu 170 m;
b) 1-AYKY 3x240+120 - délka kabelu 250 m.

Prosím o udání maximálních hodnot pojistky v trafostanici a impedance vypínací smyčky na konci vedení.

Petr Doležal:
Pokud se vám toho někdo ujme, tak mu ještě zadejte údaje o napájecím transformátoru a uložení kabelu. Než kabel skončí v zemi ( a to v chráničce přes vozovku nebo v chodníku bez chráničky) může vést třeba 6 m v nevětraném kabelovém kanálu a to třeba v souběhu s jinými kabely. Čas předpokládám 5 sec.

Miroslav Revús:
Na takéto vedenie potrebujete projekt. Na to je projektant, ktorý spôsob istenia navrhne a pravdepodobne aj odkontroluje impedancie v nejakom PC programe, napr Sichr. S dôverou sa na nejakého obráťte, rád si zarobí ...

Jakoubek:
To: Doležal
Trafo stávající ELIN 400 kVA, 35/042 kV, uložení kabelů v chodníku bez chráničky, tj. bez přejezdů, kabel klasicky zapískován, bez seskupení. Distribuční síť - čas tedy do 5 s.

To: Revús
Otázka je určena odborníkům tohoto portálu kteří jsou ochotni kvalifikovaně poradit. Nepožaduji zpracování projektové dokumentace, chci si ověřit praxi.

Štefan Beláň:
Pro distribuční sítě platí podnikové normy energetiky (PNE).
Podle PNE je možné používat vypínací čas až 30s  :o a tím se výrazně mění jmenovité hodnoty jištění v distribučních sítích proti jištění instalací v budovách.  ::)