Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?

<< < (2/2)

Jaroslav Kořínek:
 :-[  Podle tabulek uvedený kabel uložený v zemi možno jistit jističem o hodnotě 3x63A-B, ale zkuste si to přepočítat v programu SICHR ,  jinak souhlas s panem Horským.

Miloslav Dunda:
Na ten rodinný domek bude stačit jistič 32 nebo 40A. Při použití rozdílových relátek by se to možná nechalo ukočirovat i s tím 25A jističem. Přímotopný kotel v tepelném čerpadle nemá zase tak hrozný příkon je jen na dotápění co čerpadlo nestačí. A motor čerpadla také nic moc. Pro správné posouzení je však zcela určitě potřebné znát technické údaje toho přímotopu.

Georgis Fasulis:
Václav Polák: Kolegové uvádějí správně maximální možnou zátěž vašeho přívodu, ale zapomněli vám sdělit, že kromě toho se na zvýšení hodnoty hlavního jističe musíte v prvé řadě dovolit vašeho dodavatele el. energie - zeptat se, zda má dostatečný rezervovaný výkon v dané síti nn.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana