Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Václav Polák:
Současné vedení ze skříně SP5 kabel CYKY 4Cx16 mm2 k hl.jističi 3c25A odtud kabel CYKY 4Bx10 mm2 přes elektroměr do rozvaděče.
Zvažuji montáž tepelného čerpadla.
Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe,
případně do jaké výšky?
Pavel Horský:
Jak daleko jde ten kabel od elektroměru do byt. rozvaděče a v čem je uložený?
Václav Polák:
Kabel od elektroměru jde 12 m v zemi uložen v pískové loži a přikryt folií,a dále pak cca 6 m ve zdi domu.Celkem asi 18m
Pavel Horský:
Dle tabulek je uvedený kabel uložený v zemi možno jisti jističem o hodnotě 3x63A-B, ale doporučoval bych max. 3x50A-B.
Miroš Jan:
TO : Polák
Neuvedl jste příkon tepelnéno čerpadla, to se potom těžko odpovídá ? :(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana