Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?

(1/4) > >>

Michal Hřebíček:
Splnuje rozvaděč po otevření krytí IP20, je-li sestaven z komponentů, které mají krytí IP20 (jističe, svorky, relé....),  ale v rozvaděči nejsou namontovány krycí plechy?

Milan Karvánek:
A co píše výrobce rozvaděče na výrobním štítku nebo v protokole o kusové zkoušce nebo v jiné technické dokumentaci? Já bych mu věřil, on jediný je za to zodpovědný, tak musí vědět co vyrábí.

Štefan Beláň:
Právě jsem řešil naprosto stejný problém. Výrobce nakonec dodal osvědčení a prohlášení IP44/20 - po otevření dveří vše bez dalšího krytí.

Pavel Ryšavý:
Hmm...
Propojovací vodiče jsou předpokládám v izolaci základní (CY, CYA) Volně přístupné po otevření dveří.
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí nám pak jde do háje, že ?

Michal Hřebíček:
Vodiče jsou sice v základní izolaci, ale uloženy v kabelovém korytě. Dle mého, je to v pořádku....