Jak určit ochranné pásmo pod vedením 22kV? Udává se 7m od krajního vodiče a já mám v katastrální mapě pouze střed vedení.
Podobné téma (vyložení konzol) viz :
Diskuse » Elektrotechnic i sobě.... » Projekty, návrhy, rozpočty » Jak určit ochranné pásmo?
Ale pozor na ochranné pásmo v tom smyslu, v jaké době bylo vedení budováno. Pásma jsou různě široká, nechce se mi to hledat, ale mám pocit, že jde o 10m a 7m. S nástupem nových materiálů se pásmo zmenšilo. Ale to vám jistě RZ sdělí.
Ochranná pásma se neurčují, ale jsou daná energetickým zákonem.Jinak je najdete na stránkách ČEZ.
Panu Bartoňovi je to dle jeho dotazu jasné. Jenom je problém, jak spustit olovnici z krajního vodiče na zem a ochranné pásmo odměřit. Ale máte pravdu v tom, že by se mělo namísto výrazu "určit" použít "vyměřit" (pokud je jasné o jaké napětí a vodiče běží a jak staré vedení je)
OK .. otázku jsem nepoložil nejlépe. Jak je široké běžné vedení 22KV?
Pokud si to dobře pamatuju tak ochranné pásmo je.... z čehož vyplývá, že ochranné pásmo u vedení do 35 kV z holých vodičů je 7 metrů na každou stranu + šířka toho vedení, např. 2 metry. A bez povolení majitele - toho vedení - tam jsou skoro všechny práce zakázané.
V tomto případě, je nelepší nedělat z toho žádnou vědu, napsat správci daného vedení. Zvláště pokud chci něco stavět, nebo rýpat do země, stejně vyjadřovačky bude Stavební úřad vyžadovat. Odpoví vám do 30-ti dnů, mám zkušenost, že obvykle do 14-ti.