Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
Pavel Burr:
Kam se umisťuje proudový chránič pro koupelnové rozvody, musí být hned v rozvaděči, nebo je možné ho umístit např. ke stoupačkám na WC. Budu rekonstruovat koupelnu v panelaku. Takže musím měnit vedení?
Patrik Augustin:
no jak na to koukam tak by bylo asi z Vaseho hlediska nejlepsi si tu elektroinstala ci nechat udelat.Celkove podle zkusenosti Vas prijde podle rozsahu na necelych 20 tisic vcetne prace,materialu a nemusite premyslet nad tim kam umistit RCD.Ale pokud to chcete vedet tak urcite do PL kde jsou jistice.Urcite budete muset vymenit stavajici rozvody v umakartovem jadru za nove(Predpokladam stavajici rozvod AL v medi to asi nebude).Pokud si to budete delat sam tak pri zasahu do jisticu(vymena,pridani)pripadne pri zmene rozvodu budete potrebovat vychozi revizi.Pokud nemate zadne elktro vzdelani tak by Vam ji ani nemel nikdo dat ale to je asi vec jina :-)
Štefan Beláň:
Vedení v paneláku musíte vyměnit a chránič osadíte do rozvaděče na všechny obvody v koupelně.
Jaroslav Hasala:
Při rekonstrukci koupelny v paneláku je asi nejjednodušší a nejvýhodnější zrušit veškerou elektroinstala ci v jádru a udělat ji znovu (a lépe :-)
Obvykle je to spojené s likvidací bytového jádra, nové příčky se obvykle dělají z YTONGu nebo ze sádrokartonu, takže nová instalace není problém.
Přívody pro jádro z rozvodnice jsou obvykle na chodbě uložené v liště L40. Tuto lištu je vhodné vyměnit např. za LV 40x 20 a uložit do ní nové přívody. Bude také nutné vyměnit stávající podružnou rozvodnici PL za novou (asi 12 - 16 modulů), do staré rozvodnice se vám zřejmě nevejdou další jističe nebo chránič, navíc jsou tyto rozvodnice určené pro jiný druh jističů a min. by to vypadalo divně. V ceně zřejmě asi také problém nebude, nová rozvodnice (nástěnná) se dá pořídit cca do 500 Kč. Do nové rozvodnice potom umístíte nové jističe a chránič pro koupelnu.
Pavel Burr:
(poklona) , to jsem asi potreboval vedet, koupelna se bude delat cela nova, takze problem s prickami urcite nebude.
Chtel jsem se jen vyhnout tazeni novych dratu pres chodbu od rozvodnice do koupelny.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana