Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra 18.11.2008, 21:58
Mám dojem, že pepik b chce na stávající zás. okr. TN-C napojit nové vedení TN-S a pak opět přejít na TN-C... takže to TN-S by byla jen taková mezivložka (jupi)
Taky jsem to tak chápal, jako pokus o inovovanou soustavu TN-C-S-C >:D
pepik b:
Ano,přesne tak sem to myslel jak říka p.Jindra.Jen by mě zajímalo o jak velky problem by šlo v tomto zapojení.Moc (poklona)
Jirka Š. Svejkovský:
Problém byste neměl ani tak se zapojením, jako s revizním technikem. A to velký. >:( (norm)
Radši to nechte v TN-C s tím, že modrou žílu necháte jako rezervu pro další celkovou rekonstrukci.
Podobných dotazů najdete v této diskusi celkem dost.
Jan Franěk:
Problém je kromě nepřehlednosti i daný. Pokud to máte jako "mezikus" tak nezapojit modrý je dáno i normou. Tam se říká, že rozdělený vodič PEN na PE a N Se nesmí už nikde dál znovu spojit do PEN. To by jste asi nedokázal bez porušení norem.
Otakar Dosbaba:
(beer) ... si ale dovedu představit, jak se vůůůůbec nechcééééé do zapojování způsobem, který bude vyžadovat nové zásuvky za čas po kompletní rekonstrukci opět vytahat a přepojit. :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana