Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?

<< < (4/4)

Jan Vykoupil:
A co třeba připojit ZŽ i modrý, které budou paralelně fungovat jako PEN (samozřejmě oba na obou koncích patřičně označené, aby bylo jasno že jde o vodič PEN). Dva vodiče jsou vždycky víc a větší jistota jak jeden. Byla by škoda jeden vodič nezapojovat. Předepsaný průřez PEN bych neřešil, když starý rozvod ho stejně nesplňuje a je proti tomuto řešení poloviční.

Václav 3:
to Jan Vykoupil:

Čtěte normy a předcházející příspěvky, pak pochopíte proč to takhle nelze udělat  (norm)

Jirka Š. Svejkovský:
Nejde o označení ani průřez. Jde o funkčnost. Věřte nám, je to špatně.

Jan Vykoupil:
To: Vaclav 3 a Svejkovský
Co je kromě průřezu (který teď vzhledem ke stavu stávající instalace neřešíme) funkčně špatně na tom, když v TN-C použiju 2 paralelní vodiče PEN? Selským rozumem, dva patřičně označené paralelní vodiče jsou spolehlivější a tudíš lepší než jeden, néééé?  8)

Štefan Beláň:
Citace: Jan Vykoupil  21.11.2008, 10:35

Co je kromě průřezu (který teď vzhledem ke stavu stávající instalace neřešíme) funkčně špatně na tom, když v TN-C použiju 2 paralelní vodiče PEN? Selským rozumem, dva patřičně označené paralelní vodiče jsou spolehlivější a tudíš lepší než jeden, néééé?  8)


TO: Vykoupil

Jistěže máte pravdu. V tomto řešení je pouze technický problém, jak všechny vodiče připojit,  ?? protože v zásuvkách máte málo připojovacích míst.

Toto řešení osobně velice rád praktikuji u přívodu, kde se na konci dočasně musí připojit vodiče PEN a místo kabelu CYKY 5x10 mm2 (s jedením rezervním vodičem),  je dostačující kabel CYKY 5x6,0 mm2. Do doby celkové rekonstrukce, lze provozovat přívod v síti TN-C tak, že se spojí a řádně označí vodiče PE a N na obou koncích.   :) 