Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
Jiří Schwarz:
Celkem běžná věc.
Okruhový rozvaděč, DIN lišta, jističe, chrániče, sběrnice PE a sběrnice N, přívod v TN-C.
PEN přiveden na sběrnice PE, odtud propojka na sběrnici N. Je ta propojka vodič N? Tedy měl by to být vodič s izolací barvy modré?
Ale setkávám se s názory, že by to měl být vodič barvy zelená/žlutá a s modrým označením.
Není to nesmysl?
To by to byl PEN vodič.
Tak bych si představoval označení přívodního PEN vodiče.
A setkávám se s tím, že se to propojí vodičem bez izolace.
V rozvaděči nemusí být izolovaný vodič PE, ta propojka ale vodič PE být nemůže, to považuji za nesmysl.
Jirka Š. Svejkovský:
Čistě teoreticky: vzhledem k tomu, že jeden konec tohoto vodiče je připojen k N a druký k PE dá se nazvat PEN.
Nebo jinak: připojujete N k PE (pak bude modrý) nebo PE k N (pak bude z/ž).
Mě osobně je jedno, jakou má barvu, většinou se setkávám se z/ž. Důležitější pro mě je, že má správnou dimenzi, je celý vidět a dá se rozpojit.
I když jsem něco mohl přehlédnout, dneska je norma fakt na všechno :))
Jaroslav Hasala:
Podle mého vnímání světa, pokud vodič nemá ochrannou funkci, měl by být modrý.
Jirka Š. Svejkovský:
Pak se položme na otázku: má propojka mezi PE a N ochrannou funkci? Záleží z které strany se na ní podíváte. Já bych asi logičtější viděl modrou, ale nepovažuju za problém i z/ž.
Jaroslav Svárovský:
Vždit je to jedno jestli je modrý nebo z/ž
hlavně že je správného pruřezu ne snad >:( >:( >:( >:( >:(