Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?

<< < (3/3)

Štefan Beláň:
Citace: Jiří Schwarz  06.11.2008, 07:54

Celkem běžná věc. Okruhový rozváděč,  DIN lišta, jističe, chrániče, sběrnice PE a sběrnice N, přívod v TN-C.
PEN přiveden na sběrnice PE..........
Jak to "vidíte" vy?


TO: Schwarz

Já to vidím tak, že není dodržená norma. Kdyby byla norma dodržena, hned by bylo vše jasnější. Norma předepisuje tři sběrnice PEN + N + PE. Tři sběrny jsou velice důležité proto, aby bylo možné měřit izolační stavy a také unikající proudy.

PS: Ve vašem případě se propojka z PEN na N provádí modrým vodičem tak, jako by byly sběrnice tři. ;)

Jan Alin:
Je třeba se rozhodnout který šroubek je konec N a od toho místa je PEN  ;). Při diskuzi s kolegy u piva jsme dospěli k názoru že na barvě se neshodneme a vodič bez izolace v případě N je nevhodný takže bude nutno použít izolaci průhlednou a pak to ničemu neodporuje :-).
Je fakt že nemám námitky při použití modrého i z/ž vodiče a propojku bez izolace taky beru. Hlavně ať je dimenze v pořádku a je to opakovaně rozpojitelné kvůli měření.

Jiří Lukš:
Nás mimikry neoklamou.  ;D My ten drátek odstraníme a hned uvidíme zda plní funkci pracovní či ochrannou. A v případě, že je to PEN pak máme zatím v normě nepopsanou soustavu L+PE+PEN.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana