Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?

(1/3) > >>

Michal Klimes:
V kuchyni mám spotřebiče
- 3f varná deska
- 2f průtokový ohřívač
- 1f trouba se zásuvkou
- 1f myčka se zásuvkou
- 1f digestoř se zásuvkou
- 1f zásuvky nad linkou (varná konev, mixér a další vymoženosti mé ženy)
- 1f lednička

Přitaženy mám kabely
5CYKY 2,5
3CYKY 2,5
3CYKY 2,5

Použití bude

3CYKY 2,5 - zásuvky nad linkou, myčka, digestoř
3CYKY 2,5 - klasické zásuvky v rozích nad zemí (lednice + 1f trouba)

a teď to co souvisí s mou otázkou:
5CYKY 2,5 - 3f varná deska + 2f průtokový ohřívač

1)Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
2)Je možné na tento věnec připojit i případně jednofázový spotřebič (v úvahu připadá myčka a trouba)

Hynek Bureš:
Nikoliv, je třeba přivést další kabely. Pro ohřívač vody, troubu, myčku a raději ještě jeden rezervní. Zdá se že někdo šetřil na pravém místě  (zle) (zle) (zle)

Jiří Schwarz:
A proč tahat další kabely?
NOVA potřebuje točit reportáže, které zaujmou nádechem hororu.
A takových požárů, kde se dá jako přičina vyslovit podezření na závadu na elektroinstala ci je asi pořád málo...

Michal Klimes:
Nu tedy dobrá, přidám separátní kabely.

Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, tedy samostatné vedení z rozvodnice a samostatný jistič.

V kuchyni by tedy měly mít  samostatné okruhy tyto spotřebiče :
- varná deska nebo sporák (do cca 10 kW postačí CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3)
- průtokový ohřívač (do cca 10 kW postačí CYKY 5Cx 2,5 a jistič B16/3)
- trouba, pokud je samostatná
- myčka
- mikrovlnná trouba (zejména typy s grilem)
- zásuvky v kuchyňské lince (alespoň dva samostané okruhy, podle situace)
- lednice

Lednice se připojuje na samostatný okruh nikoliv kvůli příkonu, ale spíše z provozních důvodů (spolehlivost) a také kvůli možnosti napojit ji na samostatný chránič nebo úplně bez chrániče.
U ostatních kuchyňských spotřebičů připojovaných ze zásuvek 230V bych připojení přes chránič silně doporučoval. Zatím to ovšem není povinné.

Průtokové ohřívače vody na 400V (zřejmě také s vyšším příkonem) nejsou v současné době zrovna "v módě",  z důvodů vyššího okamžitého odběru a z toho často vyplývající potřeby navýšení jističe před elektroměrem.
Dá se to řešit pomocí přednostních relé, které odpojují méně důležité spotřebiče (např. el. topení),  ale je to takový "rušivý element".
Vcelku uspokojivě se to dá řešit pomocí zásobníkových ohřívačů (v podstatě malý boiler) s obsahem třeba 10l - to na napuštění vody do kuchyňského dřezu stačí. Tyto zásobníkové ohřívače se umísťují pod nebo nad dřez, připojují se ze zásuvek 230V a mají příkon obvykle 1,5 - 2 kW.