Obligátní větička: předmětem revize je instalace v bytě č: .... a předmětem revize není přívod do bytu.
Tím nechci říci, že jsou všichni takoví, kteří to pohodlně dovolí a tolerují.
Jak už napsal kol. Karvánek - RT si nemůže sám o své vůli vymezovat rozsah revize, ale zreviduje to, co si majitel (investor, zákazník, uživatel) přeje.
Je jasné, že je zapotřebí majiteli vysvětlit situaci, ale konečná volba je na něm. On je ve finále zodpovědný za stav revidovaného zařízení.
Aby si RT kryl záda, musí co nejpřesněji vymezit rozsah. A není na škodu vymezit jej i negativně, tzn. vyjmenovat části, které nebyly revidovány.
Ohledně revize přívodů od el.měrů do bytových (nebo jiných) rozvaděčů je navíc ještě jeden praktický problém. Při měření izolačního stavu je zapotřebí el.měr odpojit, jinak měření ztácí vypovídací hodnotu.
A to je již zásah do neměřených částí.
A s tím jsou spojené komplikace s distributory. U některých (např. PRE) je to časově mimořádně náročný, mnohdy nadlidský odministrativn
í úkon.