Autor Téma: V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?  (Přečteno 26233 krát)
Milan Makarovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.10.2008, 14:05 »

Koupil jsem chatu, kde je instalovaný elektrický kotel o max. výkonu 9kW.
Bohužel tam není dvoutarif a využívá se tam standardní tarif D02d, tj. cca 4 Kč s DPH za kWh.
Počítám dobře spotřebu kotle, kdyby běžel 1 hodinu na plný výkon, tak hodina provozu kotle stojí 9 * 4Kč tj 36 Kč?

Pokud bych si nechal "zabudovat" dvoutarif, funguje to tak (nebo jde to nastavit ?),  že kotel spíná jen v momentě, kdy je přes HDO aktivován NT ? Nebo běží pořád?

V případě dvoutarifu - lze nějak z elektroměru zjistit kolik bylo spotřebováno energie při NT a při VT ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2008, 15:05 »

ad 1) Počítáte správně.

ad 2) Je to dokonce nutné, musí být takové opatření, aby elektrokotel mohl běžet jen v době nižšího tarifu. Většina elektrokotlů je na to přpravena, mají svorky připojení "impulsu HDO",  ovládacího vodiče od přijímače HDO.

ad 3) Na dvojtafiním (dvousazbovém) elektroměru jsou dvě počitadla - horní počitadlo přičítá spotřebu v době platnosti vyššího tarifu (VT),  spodní potom přičítá při nižším tarifu (NT).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Makarovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.10.2008, 15:36 »


ad 2) Je to dokonce nutné, musí být takové opatření, aby elektrokotel mohl běžet jen v době nižšího tarifu. Většina elektrokotlů je na to přpravena, mají svorky připojení "impulsu HDO",  ovládacího vodiče od přijímače HDO.


 poklona  za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době VT, když je to zapotřebí ?  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2008, 15:51 »

Lze to s použitím zvlášť instalovaného spínače v ovládacím obvodu blokování, i když to asi odporuje podmínkám RZ.
Sám doma topím elektrokotlem a mohu říct, že na takový komfort, jako je topit celou zimu i ve VT jsem si ještě za 15 roků nedokázal vydělat.  Pláč I když onen rozdíl mezi VT a NT se každým zdražením snižuje, za nějaký čas přestane být vytápění elektrřinou únosné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2008, 16:07 »

..... ... za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době VT, když je to zapotřebí ? ..... ...

 pozor Ale to se přeci nesmí pozor  Škleb

To by bylo proti obchodním a připojovacím podmínkám. Žádná "sleva" není zadarmo a vy dostanete "slevu" ve formě ceny NT  Zlej za to, že přenecháte ovládání vašeho topení na distributorovi .


PS : Možná, že nějaký elektrikář ve vašem okolí přeci jen zná způsob, kterak zapnout kotel i v době VT.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Makarovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.10.2008, 16:17 »

Nemyslel jsem, že to chci tak udělat, jen mě to zajímalo Úsměv Ale došlo mi, že skutečně by pak možnost aktivace při NT nedávala smysl, kdybych si to mohl zapínat jak se mi chce i v době VT.

No a taky je bohužel pravda, že rozdíl 2.6 Kč (VT) a 2 (NT) např. u produktu "Přímotop" je fakt hoodně malej..  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.10.2008, 17:29 »

...možná, že nějaký elektrikář ve vašem okolí přeci jen zná způsob, kterak zapnout kotel i v době VT...
Stačí sirka do stykače. Žertuji  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.10.2008, 18:44 »

Jak do kterého  Úsměv Hlavičku zápalky ukousnout.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 31.10.2008, 08:02 »

Už jsem viděl u jednoho zákazníka i kotakty blokovacího relé /RP 92/ zkoucené kombinačkami na trvalý chod !! Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.11.2008, 07:31 »

..... ... za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době VT, když je to zapotřebí ? ..... ...

Vzhledem k tomu, že máte teplovodní vytápění, tak toto nebudete potřebovat. Vypínání NT je na 4 hodiny denně vždy maximálně na hodinu a minimální hodinovou přestávkou mezi dvěma vypnutími.
Zkuste taky popřemýšlet, jestli by pro vás nebyl vhodný tarif víkend (např u eonu) http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/power_products/eon-elektrina-vikend.shtml

Pokud by se topilo přes týden na nezámrz a začlo se topit v pá. v poledne,,  možná by to vyšlo nejlépe. Záleží jak je chalupa stará, jak zaizolovaná .....a kolik by na nezámrz spotřebovala během týdne a jestli by pak zatopení v pá. poledne stačilo na tepelnou pohodu večer...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2008, 09:29 »

U slušně izolovaného domu s víkendovým provozem obvykle nebyvá až tak zasádní rozdíl mezi situací, kdy se topí bez přerušení, na nějakou udržovací teplotu (cca 15 - 18 °C) a situací, kdy se topení úplně vypíná a potom je v provozu jen přes víkend (stejně je zapotřebí pustit topení s určitým předstihem).
Při tom udržovací režimu kotel občas na chvíli sepne. Při vytápění vychladlého domu běží vlastně nepřetržitě až do dosažení požadované teploty. V množství dodané energie nebývá až tak zásadní rozdíl, při slušné tepelné izolaci domu.
Pro dům je lepší, kdy teplota uvnitř moc nekolísá, jinak začne kondenzovat vlhkost a mohou se objevit plísně.
Záleží tedy hodně na nastavené teplotě, každý °C má dost podstatný vliv na spotřebu.
Bezpředmětné je to u špatně izolovaných domů, tam dodaná energie prostě "uletí" ...
Asi nejlepší bude, vyzkoušet to v praxi. Spotřebu snadno zjistíte podle elektroměru. Zkuste jeden týden "udržovacího" topení a jeden týden "víkendového" topení. Uvidíte ...
Zamrznutí domu bych se při víkendovém provozu nebál. Přece jen, ČR není Aljaška, muselo by být několik dní hluboce pod nulou (vliv má také vítr),  aby bylo v domě také pod nulou. Teplota uvnitř domu se za nějakých "normálních" podmínek pravděpodně nikdy nedostane pod cca +5 °C. Ale jak už jsem psal výše, pokud v takto vychladlém domě začnete topit, pravděpodobně se začne na stěnách srážet voda, což není pro dům příliš dobré.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Jsou spotové tarify opravdu tak skvělé?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.