Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
Maros Macik:
HDO budem mat ovladany elektricky bojler(stykac v rozvadzaci), elektrokotol(stykac v kotli) a okruh elektrickej podlahovky v kupelniach(stykac v rozvadzaci). Na vsetkych zariadeniach je prudovy chranic.
Kdesi v starsich diskusiach som cital, ze pokial to ma byt ovladane HDO, musia byt tieto zariadenia napajane z jednej fazy. Ale toto tvrdenie sa mi celkom nezda. Ako sa to da v praxi asi dosiahnut, ked chceme , aby boli vykony rovnomerne rozlozene na vsetkych fazach a nebola zatazovana iba jedna faza? Moze mi toto niekto vysvetlit? Ako to mam vyriesit?
Josef Nosek:
To napájení z jedné fáze (stejné) je myšleno pro ovládání. Ovládací stykače napojte před chránič. Bylo to zde několikrát popsáno.
František Šohajda:
TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...
napájení stykačů má být z jedné fáze,
jak píše kolega přede mnou...
ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde!
rozložit mezi fázemi....
Lubomír Jindra:
Doporučuji instalovat do rozvaděče pomocné relé ovládané signálem HDO
a teprve jeho kontakty pak ovládat jednotlivé stykače.
Sfázovávání stykačů není ideální,
například z hlediska budoucích oprav.
Maros Macik:
Citace: František Šohajda 27.10.2008, 09:26
TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...napá jení stykačů má být z jedné fáze ,jak píše kolega přede mnou...ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde !!!rozložit mezi fázemi....
Tejto vete celkom nerozumiem. Myslite napajanie cievky stykaca? Stykac je predsa zapojeny v obvode vypinaneho zariadenia, teda berie napajanie z tej fazy. Ja som bol doteraz v tom, ze signal HDO, ktory mam privedeny z elektromeroveh o rozvadzaca, jednoducho rozvetvim medzi jednotlive stykace.
Co v pripade, ked kotol ma stykac v sebe? Teda neda sa zapojit stykac pred prudovy chranic.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana