Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?

<< < (2/3) > >>

Milan Karvánek:
TO: Macík> podívejte se na schéma zapojení elektroměru, HDO a blokovacích stykačů na webu vašeho distributora, pokud jste elektrikář snadno to pochopíte.
Proč zde radit elektrikáři takové základní věci jako co je "obvod ovládací, silový, spínaný, jištěný....,  rovnoměrné zatížení fází..." To zde můžem rovnou otevřít rekvalifikační kurs pro laiky. (plc)

Maros Macik:
Citace: Milan Karvánek  27.10.2008, 10:38

TO: Macík> podívejte se na schéma zapojení elektroměru, HDO a blokovacích stykačů na webu vašeho distributora, pokud jste elektrikář snadno to pochopíte.
Proč zde radit elektrikáři takové základní věci jako co je "obvod ovládací, silový, spínaný, jištěný....,  rovnoměrné zatížení fází..." To zde můžem rovnou otevřít rekvalifikační kurs pro laiky. (plc)

Schemu som tam nenasiel. Elektrotechnik som, len mi chybaju prakticke skusenosti. Uz som pochopil princip odpajania HDO, som si doteraz myslel, ze HDO spina fazu a nie N.
Ale stale mi nie je jasne, preco musi byt napajanie cievok(A1) stykacov musi byt z jednej faze. Moze mi to niekto vysvetlit, ake je riziko, keby je napajanie z roznych faz?
Bolo by vhodne dat povedzme jeden 6A istic a z neho napajat vsetky cievky stykacov?

Nerozumiem celkom vasej poslednej otazke. To akoze laikom je tuna vstup zakazany? Ved od toho su fora, aby skusenejsi radili menej skusenejsim. Nikto vas predsa nenuti odpovedat. Fora su predsa slobodne. Ja sa pohybujem na internete s prepacenim urcite dlhsie ako vy, takze viem o com hovorim.
Ja som si sem zadal slobodne otazku a cakam slobodnu odpoved. Ak chcete odborne diskutovat a moje laicke otazky(nepytam sa na zapojenie zasuvky, alebo rozdiel medzi nulakom a ochrannym vodicom) vam vadia, mate predsa sekciu pre odbornikov.  ??

Martin Novák:
Takze to vezmeme po bodech:

- pozadavek na stejnou fazi pro ovladaci stykace vychazi z toho, ze pokud by byl kazdy stykac na jine fazi, vytvorili by mezi sebou na nesepnutem vodici HDO jakousi virtualni zem, pritahovali by naprosto nepredvidateln e a civka stykace s nejvyssim odporem by brzy shorela kvuli napetovem pretizeni (skuste si to nakreslit).

- V praxi proto kazdemu doporucuju pouzit jedno ovladaci rele s dostatecnym poctem kontaktu (treba od moelera nebo ABB) a ovladaci civku tohoto rele zapojit jednim koncem na vystup HDO (kde se sepnutim objevi potencial N) a druhym koncem na privodni fazi pred chranicem pres nejaky maly jistic (treba 2A).

- Dale pak stykace spotrebicu spinat kontakty tohoto rele, tedy treba z kotle privest na bezpotencialni kontakt rele dvouzilovym kabelem N i vstup HDO (a tim se vyhnout problemum s chranicem) a fazi na stykace pro primotopy nebo podlahovku taky spinat pres toto pomocne rele. Verte usetrite si tim dost problemu a muzete pak do obvodu vradit treba kontakty termostatu bez problemu se zavlecenim potencialu nekam jinam.

Milan Karvánek:
Citace: Maros Macik  28.10.2008, 14:09

Ak chcete odborne diskutovat a moje laicke otazky(nepytam sa na zapojenie zasuvky, alebo rozdiel medzi nulakom a ochrannym vodicom) vam vadia, mate predsa sekciu pre odbornikov.  ??

Tak to se omlouvám pane kutile, já celé roky žiju v domění, že Elektrika.cz je pro odbornou veřejnost a né pro laiky, ale zase se mýlím, škoda. Pokud se na netu pohybujete tak dlouho, tak nechápu, proč si nestáhnete schéma zapojení elktroměru a HDO od některé distribuční společnosti a když jste elektrotechnik, tak to snadno nepochopíte a proč se ptáte na takovou základní věc jako je odjištění ovládacích obvodů, tedy zde konkrétně blokovacích stykačů. Navíc když práce v neměřené části jsou vyhrazeny pouze smluvním partnerům rozvodných závodů. Prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč byste měl vámi požadované informace získat tak snadno a po lopatě.

Maros Macik:
Citace: Martin Novák  28.10.2008, 18:27

Takze to vezmeme po bodech:

- pozadavek na stejnou fazi pro ovladaci stykace vychazi z toho, ze pokud by byl kazdy stykac na jine fazi, vytvorili by mezi sebou na nesepnutem vodici HDO jakousi virtualni zem, pritahovali by naprosto nepredvidateln e a civka stykace s nejvyssim odporem by brzy shorela kvuli napetovem pretizeni (skuste si to nakreslit).

- V praxi proto kazdemu doporucuju pouzit jedno ovladaci rele s dostatecnym poctem kontaktu (treba od moelera nebo ABB) a ovladaci civku tohoto rele zapojit jednim koncem na vystup HDO (kde se sepnutim objevi potencial N) a druhym koncem na privodni fazi pred chranicem pres nejaky maly jistic (treba 2A).

- Dale pak stykace spotrebicu spinat kontakty tohoto rele, tedy treba z kotle privest na bezpotencialni kontakt rele dvouzilovym kabelem N i vstup HDO (a tim se vyhnout problemum s chranicem) a fazi na stykace pro primotopy nebo podlahovku taky spinat pres toto pomocne rele. Verte usetrite si tim dost problemu a muzete pak do obvodu vradit treba kontakty termostatu bez problemu se zavlecenim potencialu nekam jinam.


Dakujem za odpoved, takuto odpoved som si predstavoval.



Citace: Milan Karvánek  28.10.2008, 19:05

Tak to se omlouvám pane kutile, já celé roky žiju v domění, že Elektrika.cz je pro odbornou veřejnost a né pro laiky, ale zase se mýlím, škoda. Pokud se na netu pohybujete tak dlouho, tak nechápu, proč si nestáhnete schéma zapojení elktroměru a HDO od některé distribuční společnosti a když jste elektrotechnik, tak to snadno nepochopíte a proč se ptáte na takovou základní věc jako je odjištění ovládacích obvodů, tedy zde konkrétně blokovacích stykačů. Navíc když práce v neměřené části jsou vyhrazeny pouze smluvním partnerům rozvodných závodů. Prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč byste měl vámi požadované informace získat tak snadno a po lopatě.

Pan Karvanek,pravdepodobne neviete citat. Co je to za rubrika na tomto fore-  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ?
Prispevky su momentalne radene len do jednej sekcie, ak by to bolo inac, samozrejme by som ho zaradil do sekcie -  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici.
Nemyslim si, ze dotazy okolo spinania HDO, spinania su celkom laickeho charakteru. Aj mnoho profesionalnyc h elektrikarov-revizakov ma s touto oblastou problemy.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana