peter klembara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.08.2011, 13:21 »

Moze byt takto spraveny rozvadzac?
Tento vikend som dokoncil rozvadzac v rodinnom dome, a chcel by som vediet vas nazor co je na tom zle a co by som mal prerobit.


* P1060975.JPG (763.22 KB, 2304x3072 - prohlédnuto 17334 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2011, 14:40 »

Což o to, pěkný to je, ale kdo pozná jak je to zapojené?

Nějak mi uniká smysl tohoto dotazu.
To jste si vyrobil sám?
A máte na to kvalifikaci?
Co očekáváte od tohoto fóra, že bude hodnotit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
peter klembara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.08.2011, 14:47 »

Kvalifikaciu mam vyhl.74 §21 vyrobil som sam a popis bude ulozeny v dvierkach pre pripad keby to otvoril niejaky iny elektrikar. Na tento dom nebol spraveny projekt tazte oznacenie kablov som si musel spravit sam aby som z toho vysiel. Hodnotit mozu vsetko... Mam tam vlozit este Hlavny Vypinac?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2011, 16:10 »

Z obrázku není všechno úplně zřejmé, ale na první pohled vypadá rozvaděč docela dobře.

Hlavní vypínač není nutný u bytových rozvodnic do 25A, pokud to splňuje tuto podmínku, nemusí být, nicméně určitě je vhodné hlavní vypínač používat vždy.

U malých plastových rozvodnic se obvykle nepoužívají řadové svorky, vodiče se připojují přímo na jističe.

Dále není od věci používat propojovací lišty místo drátových propojek.

Použitý typ rozvodnice nenabízí moc volného místa, zapojování muselo být dost pracné a zdlouhavé, pro příště si vyberte něco jiného, u některých výrobců rozvodnic jsou větší vzdálenosti mezi lištami DIN, práce je potom jednodušší.

Co je zásadní, pro výrobu rozvaděčů musíte mít příslušné oprávnění a rozvaděč musí mít předepsané zkoušky (platí v ČR, situaci na Slovensku přesně neznám, ale zřejmě to bude obdobné).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 16.08.2011, 17:16 »

Mně by se líbilo mít propojovací lištu na spodních svorkách jističů, fázové svorky nepoužít a žilami kabelu jít přímo na horní svorky jističů. Nahoře by byl větší, přehlednější prostor a navíc by odpadl dvojstranný šroubový spoj. Popis obvodů bude na krycí desce?

edit: Koukám, že to vlastně psal kolega Hasala, tak alespoň ta lišta na spodek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
peter klembara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.08.2011, 17:30 »

No popis bude vytlaceny a nalepeny na dvierkach z vnutra. Ked sa otvori skrinka tak na vnutornej strane to bude vyvesene, nebude treba davat dole dekel. Zase elektrikar z reviznym technikom co boli menit privodny kabel od stlpa k domu mi vraveli, ze prepojovaciu listu nemam davat lebo sa opalia plochy, ze lepsie je to poprepajat drotom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 16.08.2011, 18:06 »

Pokud se týká připojitelnost i dvou vodičů do jedné svorky jističe, třeba jako přípojnička, tak jsem ze stránek OEZ zvyklý na to, že se udává i připojení vodiče 2x ..... U jističů ze ZSE Krompachy jsem toto nenašel, čímž netvrdím, že to nemají odzkoušené, ale nevím, nevím. Ptal jste se jich?
A ještě na okraj: tu drátovou přípojnici máte nepřerušeným vodičem a nebo pod svorkou jsou dva volné konce vodičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.08.2011, 18:14 »

To je krása pohledět :-) To jste zapojoval, tvaroval a popisoval tak 3 dny ne? :-D Jinak když jsem zapojil FI tak, jako vy /přivodní N na spodní svorku a výstupní N na vrchní svorce/,  tak mi chránič padal. Pak jsem to jen přehodil a nepadal. Byl to OEZ Minia, setkal jsem se s tím poprvé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
peter klembara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.08.2011, 18:15 »

pod svorkou su dva volne konce... Prave revizny technik sa ma pytal ako to budem robit a ja ze klasika prepojovacia lista. On na to,ze rradsej droty lebo prepojovaciu listu konce opali... Ale je dobre vediet viac nazorov ako jeden...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
peter klembara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.08.2011, 18:18 »

re : Petr Zaa
no ja som sa s tym bavkal tak 2,5 dna. Vrchnu svorku N na prudovom mam privodnu a spodnu svorku N uz ide priamo do kabla. Tak dufam,ze to nebude padat. Je to niejaky polsky vyrobok SEZ uz nemali Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.08.2011, 18:23 »

No, určitě pak dejte vědět, jestli to nepadá. Tak, jak to máte zapojené vy nyní mě OEZ minia nefungoval :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.08.2011, 18:28 »

Pane Zaa, to vám udělá každý chránič. Zkuste se nad tím zamyslet (nápověda: 1. Kirchhoffův zákon).

BTW: Od kdy je propojovací lišta horší spoj než vydrátování?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Zaa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 16.08.2011, 18:33 »

Žil jsem v domnění, že součtový transformátor je dimenzován na oba směry toku I :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 16.08.2011, 19:37 »

z katalogu OEZ


* opačné.jpg (464.52 KB, 1430x984 - prohlédnuto 1595 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.08.2011, 19:43 »

Pane Zaa, to vám udělá každý chránič. Zkuste se nad tím zamyslet (nápověda: 1. Kirchhoffův zákon).

BTW: Od kdy je propojovací lišta horší spoj než vydrátování?
Od doby, kdy se začlo s Minií - napasuje v liště s ničím Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 16.08.2011, 19:48 »

... Hodnotit mozu vsetko... Mam tam vlozit este Hlavny Vypinac?

TO: klembara
Já osobně bych bych takový rozvaděč včetně zhotovitele vyhodil z okna - prostě hrůza. Šok

1) Vypínač se dává do každého rozvaděče zrovna tak, jako se  používají na jističe propojovací lišty, na to se nemusíte nikoho ptát, pokud máte, jak říkáte, odbornou kvalifikaci.
2) Pokud jste chtěl použít výstupní svorkovnice, což se mi osobně líbí, tak jste měl použít rozvaděč min. o 1řadu větší a necpat svorky na místo, které výrobce skříně určil pro osazení svorkovnice PE nebo N. Pokud se používají výstupní svorkovnice, tak se osazuje pro každá obvod i svorka pro vodič N.
3) Co se týče popisů, stačí úplně označit všechny vodiče společným pořadovým číslem. Popisovat vodiče, které jsou již označené poznávací barvou (modré a zl/žl),  popisem PE a N, je známka toho, že vůbec označovaní nerozumíte. Smutek

Musím ale pochválit, že se u vás projevuje známka řemeslné zručnosti, a pokud na sobě zapracujete v oblasti teoretických znalostí, může z vás být dobrý řemeslník. Úsměv

PS: Hlavní vypínač je přístroj, kde pohodlně ukončíte přívodní vodiče a kryt přívodních svorek označíte popisem "POZOR ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM!"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.08.2011, 20:44 »

Ukončovací čelíčka a zarážky na svorkovnice nejsou?
A dávat CYKY do trubek? To zhoršuje chlazení kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.08.2011, 22:00 »

A dávat CYKY do trubek? To zhoršuje chlazení kabelu.

Dotkli ste pre mňa zaujímavej témy estetika vs. funkcia. Osobne si myslím, že viazanie vodičov do tesných hrubých zväzkov vyzerá úhľadne, ale škodí pri rozptyle tepla. Pri prúdoch v malom domovom rozvádzači je to asi jedno, ale odporúčate to takto viazať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.