Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké zásuvky použít v kempu pro karavany?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké zásuvky použít v kempu pro karavany?  (Přečteno 6274 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 16.05.2021, 16:54 »

Zákazník se na mě obrátil s požadavkem zřízení připojovacího místa v kempu pro karavany.
Představa je taková, že tam bude skříň s "jističochránič i" B10A/1N/003 a elektroměr pro každou zasuvku (6-10 ks).
Potud v pořádku.
Chtěl by ale (logicky) zabránit neoprávněnému odběru a zásuvky jednotlivě uzamykat.
Nemáte někdo toto již nějak vyřešeno, abych nehledal něco již vymyšleného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.05.2021, 20:53 »

Hľadajte povedzme "509.0411 UZAMYKATELNÁ BLOKAČNÍ ZÁSUVKA 230V/16A NÁSTĚNNÁ OMNIA"

Existujú aj v trojpólovom prevedení, trojfázovom prevedení, s integrovaným prúdovým chráničom atď atď.

Prípadne menšie verzie vyzerajúce ako bežná vonkajšia zásuvka, stačí hľadať "uzamykateľná zásuvka".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.05.2021, 21:18 »

Když jsme to před lety dělali na ostende, dávaly se tam záměrně zásuvky 230V/32A a spínalo se to pakeťákem se zámkem.
Kdo zakempil, podepsal papír, správce odemkl pakeťák a dal přechodku.
Dnes bych viděl jako rozumnou alternativu již zmíněnou omnii od Scame, ale ve verzi 400.3283, případně s jinou bedýnkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.05.2021, 21:25 »

Ty "průmyslové" zásuvky 32A se objevují např. v Rakousku, takže "zkušení cestovatelé" by na to měli být vybaveni, připraveni.

Ale slyšel jsem jak přijel čecháček do kempu, neměl správnou koncovky, ale zlaté české ručičky, oholil dráty, použil dřevěné kolíčky a 2x zhasnul část kempu, než se trefil se správným zapojením  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.05.2021, 21:35 »

Napadá mě řešení:
zásuvka PCE zásuvka vestavná designová, 3-pólová, 16A / 230V, IP44, CZ standard, bílá, kód PC-843108v
k tomu klíč zámek pro designové zásuvky - orig. klíč kód: PC-901026
Případně lze zásuvku dát jinou, lze v provedení na povrch i zabudovat do panelu. Myslím, že je i v provedení na tři kolíky, jako bývají prodlužky pro karavany/obytňáky.
Najdeš to na stránkách Smachtlu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2021, 22:09 »

Ta Omnia se mi líbí, jen nevím, jak moc "odolný" je ten zámek, aby se po prvním týdnu nemusel měnit nebo nedošlo k vylomení celého mechanismu. Budu se na to muset podívat.

Zákazník chce klasické zásuvky 230V/16A, že prý každý karavanista je na to připraven sadou přechodek...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.05.2021, 22:47 »

ty zámky jsou takový, no, jako zabránění náhodnýmu zneužití asi postačí, ale,..... jak u omnie, tak u těch PCE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.05.2021, 23:10 »

Nevím, zda je striktní požadavek, že musí být uzamykatelné zásuvky. Já bych spíš volil systém rozvaděče, odkud se jednotlivá připojovací místa zapínají jističem charakteristik y C před elektroměrem. Ten je buď pod dozorem nebo důkladně zamčený. Na stanovištích osadit pouze zásuvky a v krabici jistič char. B a chránič, které si obsluhuje karavanista. 

Použité zásuvky by měly odpovídat běžnému standardu EU, čili průmyslového typu CZ 1632, které jsou běžné ve většině kempů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.05.2021, 23:23 »

Nevím, zda je striktní požadavek, že musí být uzamykatelné zásuvky. Já bych spíš volil systém rozvaděče, odkud se jednotlivá připojovací místa zapínají jističem charakteristik y C před elektroměrem. Ten je buď pod dozorem nebo důkladně zamčený. Na stanovištích osadit pouze zásuvky a v krabici jistič char. B a chránič, které si obsluhuje karavanista. 

Použité zásuvky by měly odpovídat běžnému standardu EU, čili průmyslového typu CZ 1632, které jsou běžné ve většině kempů.
Panují obavy, aby v případě poruchy nevypadlo jištění v té zamčené části a obsluha tam nemusela pořád chodit zapínat (je to dost daleko...). Ale zdá se mi toto řešení jako dobrý nápad.

Ty běžné zásuvky jsou požadavek investora, musím zjistit, proč to chce takhle, ale zdálo se mi, že v tomhle ohledu má jasno. Možná počítá i nějakým jiným použitím mimo ty karavany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.05.2021, 23:37 »

Jistič předřazený elektroměru v char. C o stupeň vyšší hodnoty by neměl padat tak snadno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 17.05.2021, 06:48 »

Je možno zvolit mnoho cest. Dle mého je nejsnašší uzamčení té zásuvky. NIcméně i když jsou některé tyto zásuvky poměrně kvalitní, obávám se že po určitém čase dojde k poškození toho zámku. Víme jak se k tomu mnozí lidé chovají. Osobně bych raději volil variantu dvojkrabice, kdy pod jedním víčkem bude zásuvka a druhá část bude obsahovat jen zámek ovládající přívod (uzamykatelný vypínač). Zde odpadá mechanická část blokující víčko zásuvky. ( např. 6719323515 + 13293505 + 6768803515 + 32713505)

I když se domnívám že jistič char C není náchylný na zbytečné padání, je možno ještě zvolit variantu "s nahazovači" jističů. Není pak problém jednoduše ovládat tyto okruhy vzdáleně. Tedy bez chození k rozvaděči, můžete požadovaný okruh nahodit, či vypnout. V případě jeho výpadku to obsluha může z telefonu opětovně nahodit, pokud se to bude opakovat, tak teprve dojde čas na to, jít se tam podívat a řešit to.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.05.2021, 21:20 »

Ja by som to riešil cez svojho výrobcu OCEP rozvádzačov mini dvierkami,
krytom, nad zásuvkami na visací zámok. Plast na verejnosti nevydrž dlho,
tiež poškodené zámky by si prevádzkovateľ ľahko menil.
K drahším zámkom je aj systém nadradeného klúča.
Ešte to aj pozinkovať a bolo by to večné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.05.2021, 22:39 »

Nevím, jak má to přípojné místo vypadat, ale bombenfest und idiotsicher řešení, by bylo umístit zásuvku Garant do vhodného jaklu, sloužícího zároveň coby sloupek (může být i U profil a kabel a pancířce) no a otevření zásuvky zabránit obyčejnou delší petlicí, třeba od ABUSu či Tokozu, případně ji ještě doplnit o dovařený čtverec plechu pro plné zakrytí "dvířek" zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.05.2021, 07:04 »

A nestačilo by odpojování přívodu pro tyto zásuvky? Něco jako "lokální HDO",  dálkově ovládaný stykač přes WiFi, ... Odpadla by tak ta mechanická a nejspíš nejzranitelněj ší část. Idea třeba tady https://adiglobal.cz/cz/produkty320:19803966/chytra-zasuvka-s-wifi-rest-protokoly-mereni-zasuvka+zastrcka-typu-e, i když tohle je samozřejmě "na takové to domácí spínání".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 20.05.2021, 07:41 »

A co takhle řízení pomocí KNX, s vizualizací a vzdálenou správou, včetně odečtů spotřeby z jednotlivých zásuvek k fakturaci? Jo, k cíly vede mnoho cest, za různé peníze, v různé kvalitě a atd. Tedy od toho "prostého zámku" v zásuvce, po "inteligentní" blokaci, například po překročení předplacených kWh a podobně, kdy se opět zapne po zaplacení pomocí QR kódu a tak podobně. Pak to může být teoreticky úplně bez obsluhy.

Důležité je jaké je zadání a představa investora, nebo kolik peněz je ochoten do toho vložit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 23.05.2021, 12:34 »

Určitě bych nevolil zásuvku se zámkem, který je venku. Karavanová stání se užívají i v zimě a při větších mrazech tu je pak hned problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 23.05.2021, 15:09 »

Poptal jsem u svého výrobce rozvaděčů řešení, po diskusi to bude skříň s jedněmi uzamykatelnými dveřmi s jističi C20/1 a druhými dveřmi s klikou, kde budou chrániče s nadpr.ochranou B10/1N/003 a měřením každého výstupu.
Shodou okolností tam zrovna vytvářel něco podobného pod omítku pro nějakou tržnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 