| | |-+  Může pračka za vybavování proudového chrániče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může pračka za vybavování proudového chrániče?  (Přečteno 5716 krát)
Karel P
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 7


« kdy: 11.05.2009, 18:50 »

Asi rok mám nový rozvaděč v bytě a nové el. rozvody v kuchyni a koupelně. Koupelna je připojena (zásuvky i světla) přes proudový chránič - zapojoval elektrikář, doufám, že správně. V průběhu toho roku se několikrát (cca 4x) stalo, že po zapnutí pračky (až po určité době) chránič vybavil. Když jsem to zjistil, chránič jsem nahodil a pralo se dál. Teď ale už ne, chránič vybavuje pokaždé po zapnutí hlavního vypínače pračky, a to i když je programátor nastaven na konec, kdy už pračky nehřeje, nenapouští, nevypouští, netočí bubnem...
Ovšem po připojení do jiné zásuvky bez chrániče pere pračka bez problémů. Řeším tedy otázku, zda dát opravit pračku (i když vlastně pere), nebo rozvody (i když v zásuvce pro pračku rychlovarná konvice klidně vaří). Trochu laicky jsem zkoušel starým ručičkovým měřákem na zástrčce pračky měřit a naměřil jsem po zapnutí hl. vypínače odpor mezi zemnícím kolíkem a jednou zdířkou (podle umístění se připojuje na fázi v zásuvce) asi 10k ohmů a mezi zemnícím kolíkem a druhou zdířkou (připojuje se k N) asi 1M ohm.

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2009, 20:17 »

Ano, může za to pračka. Sám jste si měřením ověřil, že je tomu tak, že unikající proud vadnou izolací je cca 23 mA (to je ztrátový výkon 5,3W).

Můžete se vykašlat na to, že vám ji chránič odmítá krmit, a natáhnout si k ní prodlužovačku. On je tam kvůli Vašemu bezpečí, ale jestli máte rád adrenalinové sporty, třeba to bude něco pro vás.

Anebo můžete nechat pračku opravit. Nejspíš to bude topné těleso, které sice je schopno dalšího provozu, ale už ne bezpečného. Ale taky by to mohla být poškozená izolace někde jinde, a tam už by ten topný výkon 5,3W mohl znamenat brzké zhoršení a následný požár.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 11.05.2009, 20:31 »

Mám stejný názor jako kolega Fuk.
A přidám historku - mí rodiče měli klasický el. sporák s topnými "oky". Jednou mi rodiče řekly. Hele, nějak nám blbne ten chránič - vypíná sporák, ale jen někdy. Kdy? Ptám se. No, když tam na tu plotýnku třeba přetečou brambory, nebo když to utíráme mokrou hadrou, tak to taky vypne. Neměl by se ten chránič vyměnit za nový?
No a pak jsme vyměnili to příslušné topné "oko" - taky funkční, jen izolační stav už poškozen! A chránič už nevypínal.  Úsměv
Proboha přesně kvůli tomu tam ten chránič je!, říkal jsem jim a říkám i vám.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Karel P
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 7


« Odpověď #3 kdy: 11.05.2009, 20:33 »

To se mi právě nezdá (s tím topným tělesem), protože ten naměřený odpor je v klidu, v režimu, kdy pračka nemá topit a tudíž (myslím si), těleso je od přívodního kabelu, kde jsem měřil, nejspíš odpojeno. Nebo je to jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5028


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 11.05.2009, 21:03 »

Krpa bude někde mezi vidlicí (včetně) a programátorem (taky včetně). Odpojoval bych od konce, programátor, možná odrušovací kondenzátor, šňůru a měřil a měřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Karel P
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 7


« Odpověď #5 kdy: 11.05.2009, 21:11 »

Díky za rady (p. Doležalovi), tak nějak jsem si to taky představoval. Jen se mi nechtělo hledat, kudy do pračky, když jsem si nebyl jistý, zda je problém právě tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Zeman
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 83


« Odpověď #6 kdy: 11.05.2009, 21:14 »

Samozřejmě možných míst se slabou izolací je víc. Nepíšete, o jakou pračku jde, jestli má nějakou elektroniku (regulace otáček), nebo jde o jednoduchou "klasiku". Právě u staré Tamatky jsem kdysi zažil proražený odrušovací kondenzátor se 3 vývody, který je zapojený mezi pracovní vodiče a ochranný vodič. Tehdá v elektroinstalaci nebyl proudový chránič, je pravděpodobné, že kdyby byl, nedošlo by k bouřlivé destrukci kondenzátoru s kouřovým efektem a zápachem a následnému výpadku jističe.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Ryšavý
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2009, 21:44 »

Pračka za to může. Proudový chránič vypadaval po určitém čase kdz pračka prala protože se zapnul ohřev vody a unikový proud narostl. Měření odporu topného tělesa (přerušení) nebo proti kostře bez vody ti nic neřekne protože je vana pračky z 90% plastová.Kdybi byl vadný programátor tak se nehne celá pračka a nemá co vypadnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 375



Email
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2009, 21:49 »

Jenom chci upozornit, že se vyskytují série FI MOELLER 30 mA, které vypínají ve výtečném čase, ale již při 11-12 mA. Standartně to bývá okolo 21-24mA. Dva jsem již v novostavbách měnil. Můj RT by to již viděl na reklamaci. Je vlastně někde stanovena spodní mez reziduálního proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel P
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 7


« Odpověď #9 kdy: 11.05.2009, 22:02 »

Dík za další názory. Tak pro upřesnění: pračka je Zanussi, asi 7 let, má i regulaci otáček. Ten odrušovací člen mě napadl hned na začátku, ale nejsem profík, tak jsem myslel, že je jen mezi pracovními vodiči a není spojen s ochranným vodičem.
K druhé připomínce: pořád si myslím, že to nemá nic společného s topením, motorkem, atd., protože ten chránič vybavuje i v okamžiku, kdy je fakt asi ke šňůře připojen jen hlavní vypínač, odrušení a programátor (režim -konec praní). A ty hodnoty odporu, o kterých jsem psal, byly v té samé situaci. A jestli to tak mohu napsat, všechno je funkční (asi kromě té izolace), protože pračka pere: hřeje, vrčí, točí, ždíme, vypouští.
Jdu spát, ráno je moudřejší večera.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5028


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 11.05.2009, 22:03 »

To Ryšavý:
Vynechme problém s topným tělesem. Pochopil jsem, že chránič padá bez toho, že by nějaký komponent (motor, topení, čerpadlo, ventil) byl v provozu. Takže to dělá něco, co je i při vypnutém stavu pod napětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 53


Email
« Odpověď #11 kdy: 11.05.2009, 22:09 »

To topné těleso může být pod napětím stále a prográmátor může vypínat N do toho tělesa, pak by to padalo hned.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5028


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 11.05.2009, 22:19 »

Z chování mé pračky, kdy montér nezapojil jeden konektor u topení a způsobil zkrat s následným připečením bimetalové pojistky dveří to považuji za nepravděpodobné zapojení tělesa. Po zapnutí pračky proběhlo napouštění a vrtění bubnu a až po zapnutí tělesa došlo ke zkratu. Neboli do konektoru dotýkajícího se nádrže přišla spínaná fáze. Ostatně doufám, že nám pan Karel podá zprávu. Šestý smysl mi říká kondenzátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #13 kdy: 11.05.2009, 22:35 »

To: Šedivý

Taky bych to viděl na reklamaci. Chránič nesmí vypnout do 50 % rez.proudu. Je to uvedeno v tabulce NA.1 přílohy NA ČSN 33 2000-6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #14 kdy: 11.05.2009, 23:49 »

Šestý smysl mi říká kondenzátor.

Mně se zase ten odrušovací kondenzátor nezdá.
Když si uvědomím, že ten svodový proud je cca 23 mA (p. Karel P naměřil odpor 10 kohm, a taky to odpovídá obvyklému vybavovacímu proudu chrániče), tak to dělá topný výkon 5,3W.
Nedovedu si představit, že by to v takovém stavu vydrželo měsíce (jak popisuje p. Karel P), nijak razantně se to nezhoršovalo, a že by to nesmrdělo. Ten kond není nijak veliký a musel by se pěkně hřát.
Též se těším na zprávu, která součást to byla. (tipuji topení anebo vidlici)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?