Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #36 kdy: 21.05.2009, 08:17 » |
|
Ono je také otázkou, jestli jistič vypadává bezprostředně po zapnutí spotřebiče nebo až po nějaké době provozu. Pokud jistič vypadává bezprostředně po zapnutí spotřebiče, pravděpobně je to způsobeno proudovým rázem a mohla by pomoci výměna jističe za jiný, se stejnou amperáží, ale s jinou vypínací charakterisitk ou (C). Pokud jistič vypadává až po nějaké době provozu, bude okruhem protékat větší proud, než je jmenovitá hodnota jističe. Zde je nutná výměna jističe za "silnější". Samozřejmě je nutné dimenzovat jištění podle přívodního vedení, pokud jištění 10A nestačí, pro vodiče AY 2,5 nebo CY 1,5 může být 16A "moc". Potom je určitým kompromisem jištění 13A.
|