Josef Pecha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.11.2005, 10:20 »

,  chtěl jsem se optat: Po elektromontéro vi jsem požadoval, aby nainstaloval 3f zásuvku s tím, že na ní chci připojit míchačku (v budoucnu bude využita i na jiná zařízení). Na jištění použil 3f jistič typ B (B16/3). Domníval jsem se, že pro tuto situaci se používá motorový jistič. Ptám se i z toho důvodu, že si budu nechávat ještě instalovat čerpadlo (vodárnu) (s 3f pohonem) a domnívám se, že zde by motorový jistič mě být také, případně, kdy se použije motorový jistič? Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2005, 11:08 »

Motorový jistič bych použil pouze pro pevně připojený motor se známým odebíraným proudem. Přesné motorové jističe se dimenzují přesně podle konkrétního motoru a kromě jištění před zkratem zajišťují jištění proti přetížení. Universální zásuvka, o které nevíme co do ní připojíme se jistí jističem vedeni "B". Pokud by to konkrétní připojovaný spotřebič - stroj vyžadoval jistě ho výrobce uvnitř vnitřního zapojení vybavil i ochranou proti přetížení, což může být třeba i ten motorový jistič, nebo i jiný typ ochrany proti přetížení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Pecha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.11.2005, 14:30 »

Velice vám děkuji za odpověď.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.11.2005, 06:14 »

Předpokládám, že Vámi uvedenou míchačku (nebo případně také jiné spotřebiče) chcete používat ve venkovním prostředí a tuto zásuvku máte také tedy mimo uvedené jištění, rovněž někde chráněnu proudovým chráničem Ir 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.11.2005, 07:14 »

Jištění proti zkratu a přetížení vám zajišťuje i jistič s charakteristik ou B.Rozdíl je právě v těch charakteristik ách jističů B ,C a D.Tyto jističe se používají podle druhu zatížení a rozběhu (lehký ,střední ,těžký).Samozřejmě je pro každý jistič jiná impedance a záleží na připojení stroje (pevné ,pohyblivé).Při použití pohyblivého  připojení (zásuvky)se spotřebiče mění a jištění s motorovou charakteristik ou nemusí vyhovovat.Jina k se ochranou proti přetížení vybavují motory nad 0,5kW.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2005, 07:36 »

Ano, ale B, C, D jsou charakteristik y jističů VEDENÍ a nejsou konstruovány pro ochranu motorů. Je vhodné brát ohled na ČSN 33 2000-1, kde v oddílu 132 "Navrhování" nalezneme následující formulaci:
... aby byla zajištěna:...
- správná funkce el. zařízení při použití k účelu, pro které je určeno...

I když se jedná o popis procesu návrhu, bylo by dobré ho vnímat i v provozní praxi.

Jistič vedení má jiný průběh vypínací charakteristik y v oblasti ochrany před přetížením ( dovoluje vyšší přetížení )a navíc není citlivý na výpadek fáze.

Pro koho je tato argumentace nedostatečná, doporučuji ověřit si ceny nových motorů (nebo převinutí spálených) a porovnat s cenami jističů s charakteristik ou pro ochranu motorů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno