Autor Téma: Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?  (Přečteno 22474 krát)
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.10.2008, 13:42 »

Mam ve starsim baraku rozvod elektriky. Ted potrebuju predelat jednu mistnost. Vetsina vedeni v baraku je TN-C, 2 zilova (svetla, zasuvky).

Protoze ted se vsechno dela 3 zilove (TN-S),  chtel bych byt pripraven na budoucnost a vsechno co se bude predelavat vest uz 3 zilove. Casem se urcite dostanu k tomu, ze se i hlavni vedeni takhle predela. Ted to ale neni mozne.

Potrebuji ted poradit. U stropu mam svetelnou krabici (s veneckem) a privod sem je 2 zilovy. Jak to mam spravne udelat, abych odtud mohl vest 3 zilove draty do svetel, ktere tu budou. Mohl bych to nechat tak jak to uz je, tzn, ze bych pouzil stavajici 2 zilovy kabel, ale jak uz jsem psal vyse, chci do budoucna i jiz zmineny privod do teto krabice predelat na 3 zilovy a nasledne pak "jenom" prepojit na venecku ( pripadne ve svetle a vypinaci).

Nevim, jestli jsem to popsal srozumitelne, ale jednoduse receno, potrebuji na stare 2 zilove vedeni pripojit 3 zilove.

Jedna z moznosti ktera me napadla je to, ze i kdyz povedu 3 zilovy kabel, tak jednu zilu necham nevyuzitou a az cesem bude hlavni vedeni do teto mistnosti predelano na 3 zilove, tak ho vyuziju.
Nebo zemnici kabel pripojim na nulak ?

Za pripadne info a radu dekuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.10.2008, 16:12 »

Rozhodně je lepší vše nové zapojit v TN-S tak, aby se potom do nové instalace už nemuselo zasahovat. Provizorní rozdělení PEN na PE a N v instalační krabičce přívodu je nejschůdnější řešení. Bylo by ještě lepší TN-S vést již z předchozí místnosti, aby se už v novém nemuselo sekat a nejlepší je vést 3C (3J) kabel přímo z rozvodnice, pokud je někde poblíž a snadno dostupná. Rozdělený PE a N již nikde nespojovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.10.2008, 09:06 »

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je poslední možností rozdělení PEN na PE a N bytová rozvodnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.10.2008, 10:12 »

diky za info. Prakticky to vypada nasledovne. Do karbice jdou draty skrz zed. To udelam na husi krk, abych v budoucnu az se TNC bude menit za TNS jenom provliknul a nemusel bourat.

A z tyhle krabice to ted rozvedu uz TNS. Poradite z prilozeneho planku presne pripojeni ? Dekuji

Zatim to musi byt provizorne takhle. Behem 2-3 let, az budou penize na dalsi cast rekonstrukce, se bude predelavat i dalsi cast el. rozvodu a to bude prave stary privodni kabel "odkudsi" nahrazen novym, uz TNS.Do te doby vsak musim pouzit vyse zminene provizorni reseni...;-(


* tns2.jpg (45.44 KB, 500x240 - prohlédnuto 4124 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Janík Pavel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


§8 - 50/1978 Sb.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2008, 15:16 »

Vždyť to psal už Dosbaba, rozdělit PEN na PE a N
Takže fázi starýho na fázi novýho. A na PEN starýho napojit 2 dráty N a PE novýho.
A polopatě (pokud to ještě není jasný) podle obrázku: 2+A ,  1+3+B
P.S. Barevný značení novýho kabelu je žluto-zelená, hnědá, modrá (nemáte-li staré zásoby s černým) a ten původní 2 žilový rozvod určitě nebude takto barevně vyveden, ale beru to jako náčrtek pro ujasnění  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestli se to ulomí, šlo o vadnou součástku.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2008, 16:37 »

diky. mate pravdu, nepamatuju si presne jestli ten puvodni je cerno hnedy (asi) nebo jaky.
ostatne ono je to tam celkove slozitejsi, je tam i kabel ktery je dvouzilovy a obe zily ma kanarkove zlute....to jen pro pobaveni...
to co jsem kreslil je pro nazornost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.10.2008, 23:54 »

To Bernard: No říkal jsem si, kdo se s tímto upozorněním vytasí jako první...
Ruku na srdce, ale určitě by jste sám v podobném případě rozkopal půl bytu kvůli jednomu kabelu, aby jste dostál požadavků platného znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ? Asi jsem slovo "provizorní" málo zvýraznil. Stejně by vám jistě při podobném záměru slovo "NE" o mnohoho více nakonec zvýraznila manželka.  Úsměv Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.10.2008, 08:37 »

presne tak. naprosto chapu, ze norma hovori mozna jinak, ze je lepsi zpusob jak to udelat, ale snazte se pochopit i vy me.

penez neni nekonecne mnoho, kdyby bylo, bez mrknuti oka bude elektrika jedna z prvnich veci kterou necham predelat.

nicmene s omezenym rozpoctem musim resit i jine veci nez je norma. manzelka by nejradsi udelala prvni kuchyni a loznici, ja zase elektriku, okna a topeni, syn zase svuj pokoj atd atd.

a mezi tim se musi najit nejaky kompromis. takze kdyz ted predelavam uvedenou mistnost muzu to udelat bud tak, ze to necham tak jak to je (TNC) a nebo muzu kabelaz pripipravit na budouci TNS, s tim ,  ze ted provizorne rozdelim PEN, trebaze ne uplne podle normy. Hlavni rozvodnice je totiz pomerne daleko od teto mistnosti a jeste v jinem patre, takze predelani podle normy by opravdu bylo pomerne narocne.

uvedomuju si, ze dodrzovani norem je dulezite, ze v pripade elektriky jde hlavne o bezpecnost, ale preci jen realny zivot ne vzdy umoznuje striktni dodrzeni normy.

kazdopadne vsem dekuji za pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roland
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2008, 22:06 »

. Mam podobny problem jako tazatel.
Jenze s tim rozdilem, ze bohuzel z ruznych duvodu se nepocita s tim, ze privodni  kabel ( svetelny i zasuvkovy ) do druheho patra nebude mozne predelat na TNS a zustane  dvouzilovy TNC.

Ma v takevemto pripade cenu predelavat jen rozvody po mistnosti na TNS i kdyz privodni kabel zustane vzdy uz TNC ?

Proste se to necha jak to je, novej rozvod v mistnosti se udela v TNC a hotovo.

Jde mi o prakticky pohled na vec, vas ,  jako profiku ale zaroven i praktiku.

Pokud by to necemu odporovalo ( nemyslim ted norme, ale spis bezpecnosti ) tak se to vlastne nevyplati v dane mistnosti na TNS predelavat, a bude lepsi nechat to v TNC, i kdyz se budou davat nove kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2008, 00:37 »

Pokud by to necemu odporovalo ( nemyslim ted norme, ale spis bezpecnosti )

Začnu od konce.
Promiňte, ale máte naprosto mylnou představu. Důvodem pro existenci většiny technických předpisů (a tedy i norem) jsou právě požadavky na zajištění minimální bezpečnosti. Není tedy možné stavět proti sobě normy a bezpečnost. Většina mě známých norem (pochopitelně nemohu znát všechny) se v podstatě zabývá bezpečností !  Mrknutí


Jenze s tim rozdilem, ze bohuzel z ruznych duvodu se nepocita s tim, ze privodni  kabel ( svetelny i zasuvkovy ) do druheho patra nebude mozne predelat na TNS a zustane  dvouzilovy TNC.

Mohl byste naznačit ony důvody ?


Ma v takevemto pripade cenu predelavat jen rozvody po mistnosti na TNS i kdyz privodni kabel zustane vzdy uz TNC ?

Vždy tam TN-C určitě nebude.  nenene
Jestliže tedy nebude mít min. průřez 10mm2 Cu a i tak není důvod pro rozvody TN-C uvnitř objektu.


Proste se to necha jak to je, novej rozvod v mistnosti se udela v TNC a hotovo.
Jde mi o prakticky pohled na vec, vas ,  jako profiku ale zaroven i praktiku.

Nový rozvod se prostě ve vašem případě nemůže udělat TN-C ! A hotovo !
To je prostě základní princip současné koncepce ochrany a s tím nic nenadělá žádný pohled profíků nebo praktiků.   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Roland
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2008, 09:39 »

Duvodo toho, ze se privodni kabel na zasuvky a svetla nebude s nejvetsi pravdepodobnos ti predelavat je ten, ze barak je 3 patrovy. Rozvodnice je v prizemi . Privodni TNC kabel je vedeny pres nekolik mistnosti, ktere jiz rekonstrukci prosly. Tzn maji nove sadrokartonove steny a stropy, vymalovano a jiz jsou plne obydleny. Navic se popravde receno ani nevi presne kudy ten kabel vede ( ano, to by se ozna dalo aspon priblizne dalo zjistit).
Nicmene ale opravdu nebude mozne to vsechno rozbourat a natahnout novy kabel. Ano mozna je chyba ze se na to nemyslelo hned zezacatku, muzu si vytrhat zbytky vsech vlasu na hlave, ale uz se tak proste stalo.

Takze jsou v podstate dve moznosti reseni.
1 - nahrada za TNS v mistnosti, ackoliv privodni kabel od rozvodnice do mistnosti bude TNC.
Mozna se za 10,20,30 let bude zase neco predelavat tak se muze vymenit i privodni kabel.
 
2 - ponechat stavajici stav. Akorat se ruzne bile dvoulinky a podobny veci v mistnosti nahradej novymi kabely ( cyky a cykylo ),  nicmene princip a zpusob zapojeni zustane stejny.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2008, 09:59 »

 Rekonstruovano u místnost natáhnout a zapojit v TN-S. Instalační krabice umístit tak, aby byly v budoucnu dostupné z vedlejších místností bez stavebního zásahu v nově zrekonstrované místnosti.

 Teď se na mě asi mnozí vrhnou se šlágrem o místě rozdělení PEN, o průřezu vedení TN-C... a ta písnička bude naprosto správná a pravdivá, ano šlápnul jsem do hovínka  Úsměv
 Předem upozorňuji že já zase vytáhnu ten starý hit o chudé babičce v chaloupce u lesa, která potřebuje jednu novou zásuvku v podkroví a bohužel nemá peníze na vypracování projektové dokumentace a kompletní rekonstrukci celé elektroinstala ce vřetně přípojky a hromosvodu, takže žije jako drtivá většina lidí v České republice v domku/bytě který přesně neodpovídá současným bezpečnostním trendům  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Roland
« Odpověď #12 kdy: 27.10.2008, 10:29 »

Dekuji za pragmatickou a jasnou odpoved.
Je videt, ze vite jak to nekdy v zivote chodi...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
R.S.
« Odpověď #13 kdy: 30.10.2008, 09:03 »

Ciste pro zajimavost, v cem presne je problem pri prepojeni TNC na TNS ?
Je to bezpecnost pro lidi ( uraz el. proudem),  nebo bezpecnost pozarni ( prehrivani kabelu ) ?

Kdyz donedavna se vse delalo prave TNC a nikomu to nevadilo, a pochybuju ze urazu bylo vic, pripadne technickych problemu ...

Diky za info.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
R.S.
« Odpověď #14 kdy: 01.12.2008, 11:49 »

nikdo nic.
zadne problemy nejsou ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 01.12.2008, 14:07 »

O bezpečnost lidí jde vždycky především! Pověra, že dřív se to dělalo TNC a nikoho to neohrožovalo vezme za své v okamžiku, kdy si někde rozpojíte vodič PEN. Pak se zkuste opřít o zapnutou pračku a zamyslet se proč je to jenom pověra  zle.

Bezpečnostní poznámka: samozřejmě jenom teoreticky, ne abyste to skutečně udělal!


Požární bezpečnost díky použití proudového chrániče je takový bonus navíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?