Zdeněk Kiška
*
Offline Offline



Projektant elektro - OSVČ


« kdy: 21.10.2008, 21:44 »

viz. - podmínky. (ČSN 33 32 20)
Dle délky kolik úniků? (východů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstala ce
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
 - Denní osvětlení
 - Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 21.10.2008, 21:59 »

ČSN 33 2000-4-481

481.2.4.3 Chodby určené k obsluze nebo údržbě, které jsou delší než 20 m, musí být přístupné z obou konců.
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 21.10.2008, 22:26 »

POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Dá se tomu rozumět tak, že u chodby třeba 8 m by se neměly rozvaděče přistavit bokem ke zdi ? A únik by byl zadní chodbou za rozvodným zařízením ? A nebo by musel být únikový východ ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.