Autor Téma: Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?  (Přečteno 76668 krát)
Jaromír Šedivý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.10.2008, 14:03 »

Při zateplování RD jsem narazil na problém jak najít přívodní kabel ve stěně pod fasádou mám strach až budu kotvit pol.desky hmoždinkama abych nenarazil na kabel který vede do poj.skříně můžete někdo poradit nějaký detektor prý ty nabízené v různých obchodech nejsou vůbec přesné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.10.2008, 17:00 »

Tak to je těžké. Viděl jsem přívodní kabel na fasádě, který kopíroval původní trasu to je cik cak  zle. Držet se toho, že vedení ukládáme svisle a vodorovně asi nejde .
 Budete muset kontaktovat slušně vybaveného elektrikáře s vybavením na detekci vodičů. Lze nalézt kabel  s přesností na 1 cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.10.2008, 18:09 »

Mám docela spolehlivý přístroj od firmy BOSCH http://www.bosch-pt.cz/boptocs2-cz/Product.jsp;jsessionid=BC1CAB70703966ED61C5FFFA9C53ABFF.worker1?country=CZ&lang=cs&division=gw&ccat_id=101302&object_id=9442  (cena je 3.600,-) .. pokud byste chtěl kupovat "tzv. detektory" za cca 300,- Kč...tak to ani nezkoušejte, jsou opravdu k ničemu, jen vyhodíte peníze Zlej...Řešení je si nějaký kvalitní od někoho půjčit  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 17.10.2008, 19:19 »

Vyzkoušel jsem v praxi mnoho mnoho vyhledávačů.
Favoritem je Cable Cop 300 Palec vzhůru

Diskuze zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,558.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6897.0.html

Prodej zde:
http://www.merici-opticke-pristroje.cz/Merici-pristroje/Lokatory-a-detektory/Cable-cop-300-metrawatt-hledacka-kovu-a-el-vedeni.aspx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.10.2008, 19:33 »

Spolehlivě se většinou najde až vrtačkou  Škleb  Disponuji sice hledačem od Stanleye v cenové relaci cca 5000,- kč, ale není to příliš přesné. Zatím nejlepší, který jsem viděl v činnosti byl měřák od HILTI, který používali montéři kuchyní, který umí dutiny, odpady atd, ale je to od 40 000,- výše. Možná by bylo nejlepší trasu kabelu opatrně vyklepat tupým kladívkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.10.2008, 20:16 »

Já si pořídil Fluke 2042 a poruchu kabelu ve zdi najdu s přesností 1 cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 17.10.2008, 21:18 »

Když už se bavíme o těch hledačkách, nedá mi to abych přispěl.
Já používám již několik let úspěšně značku UNITES BEHA 2042, a musím říct že, že jsem velice spokojen. Kabel najde ve zdivu a nebo i v železobetonu do hloubky 20cm, s přesností troufám si říct 0,5 cm.. Po měsíci intenzivního zkoušení dokážu lokalizovat jak přerušení vodiče, tak zkrat mezi vodiči, a i jiné. Prostě super.   Palec vzhůru
Dále je to o tom, kolik kdo chce investovat do takového něřícího zařízení, dále jak se kterému obchodnímu zástupci, té které značky, dokáže přesvědčit potencionálníh o zákazníka o kvalitách toho daného typu. To je na zvážení každého jednotlivce.
Je jasné že lokátor za pár šupů z hyphop marketů, je pouze dětská hračka. nenene
Já to vidím tak, že v dnešní době je spíš problém dokázat si odvodit jaký typ a značku vybrat, a za jaké peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 17.10.2008, 21:24 »

Hm  Kroutím očima Fluke 2042 jsem nevyzkoušel. Bude to asi velice podobné jako Cable cop 300.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 17.10.2008, 21:26 »

Kouk sem na ten od FLUKE, a řek bych že si ta moje hledačka s FLUKE je hodně podobná. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 17.10.2008, 21:28 »

TO: Miroš

Musí být podobná,  když je totožná. Škleb

http://www.ghvtrading.sk/produkty/meracie-pristroje/prevadzkove/vyhladavace-kablov/2042.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 17.10.2008, 21:31 »

No jediný malý problém se kterým sem se setkal, je najít s takovou přesností, provrtaný kabel od sádrokartonářů .

Kolego Beláni, máte pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.10.2008, 23:49 »

Pravda je ta ,  volil jsem mezi těmito 2 typy Fluke a Cable. Vodiče byly přerušené rozbruškou při vyřezávání špatně usazených futer, /zárubní/ chybělo jen kousek vodiče asi 3 mm. Zedníci zahodili maltou, aby se na nic nepřišlo.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Ivo Konvalina
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.02.2009, 08:59 »

máte někdo zkušenosti s touto hledačkou?
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=76592
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.02.2009, 14:07 »

Zajímavá věcička, původně to dodává ...,  vyrábí to jeho dvorní značka Volcraft.
Pokud by to za ty peníze fungovalo, tak by se mi to líbilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivo Konvalina
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.02.2009, 13:15 »

ano přišlo mi to v katalogo od Conráda jen jsem to dal do vyhledávače a cena je stejná ale zkušenosti s ní asi nikdo nemá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.07.2018, 12:28 »

Citace: Já používám již několik let úspěšně značku UNITES BEHA 2042, a musím říct že, že jsem velice spokojen. Kabel najde ve zdivu a nebo i v železobetonu do hloubky 20cm, s přesností troufám si říct 0,5 cm...

To: Jan Miroš

Pane Miroš, zajímá mě zda používáte s takovým úspěchem 2 nebo pouze 1 vysílač? Podle všeho se jedná o prakticky identický přístroj jako je Fluke 2042, jen vizuálně s velmi nepatrnými rozdíly. Ostatně snad i proto, že Beha je součástí skupiny Fluke Company. Děkuji za odpověď
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.07.2018, 10:19 »

Detektorů jsem zkoušel mnoho, od nejlevnějších z hoby až po špičkové výrobky.
V zásadě bych je rozdělil na dva tábory použití, pro suché a vlhké zdivo.
Obecně žádný nezvládl být "obojetný",  přičemž zásadní rozdíl mezi levným a drahým jsem neregistroval, většinou sice nalezl kabel ale o nějaké přesnosti to nebylo.
Jedinou výjimkou je Bosch 150, který lze použít pro oba typy zdiva (i když doma je spíše při hledání v suchých zdech) a který nevykazoval při zkouškách rozptyl výsledků.
Zde bych se optal místních "radioamatérů" jak si vysvětlují onen rozdíl mezi mokrem a suchem s ohledem na konstrukci hledacího obvodu, myslel jsem že je povětšinou obdobná a liší se jen řekněme tolerancí součástek a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.07.2018, 10:58 »

Je třeba ještě trochu rozpitvat co a jakým principem hledáme.
- asi nejjednodušší situace je, když se hledá kabel (vodič),  kterým prochází střídavý proud. Měl by procházet stejný proud jedním vodičem tam a druhým zpátky, takže to magnetické pole se "ruší",  ale ne úplně a podle toho, jak jsou např. v CYKYně vodiče kroucené, se nad kabelem objevují minima a maxima
- pokud je kabel přerušený, můžeme si tam pustit nějaký zkušební signál, zpravidla výrazně vyšší než 50Hz, tam pak prochází nějaký proud díky kapacitám, ale ten proud postupně radikálně klesá když se blížíme ke konci (k místu přerušení). A ty kapacity "prostředí" nám právě výrazně ovlivňuje složení materiálu kolem kabelu, vlhkost prostředí...
- pak můžeme mít v hledačce sondu, která vyhodnocuje pouze elektrické pole. Tam musíme použít frekvenci, která není shodná s frekvencí sítě ani s nějakou silnější vyšší harmonickou. A tady opět velmi výrazně elektrické pole rozptýlí nebo utlumí některé materiály, dost to zhorší kovové konstrukční části stavby. On ten hledaný kabel (vodič) funguje jako anténa, ale všechny především rovnoběžné vodiče, kabely, roxory, (traverzy), ... fungují podobně jako direktory u antény a přijímají a opět vysílají stejný signál. Ale to je tak trochu podobné u všech metod. A "voda" protože je částečně vodivá, ten signál částečně pohlcuje, ale částečně i "rozvádí do okolí"
- a pak by samozřejmě v některých případech bylo možné použít princip jako se používá u detektorů kovů, a tam je několik principů podle toho co a v jaké hloubce nebo jaké velikosti se někdo pokouší najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.