Miloš Grundler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.10.2008, 11:58 »

Poradí mi někdo jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou ochranou (PEN) a svorkou nulovou (N). Zajímá mne jestli je správná barva zeleno/žlutá nebo barva modrá je to uvedeno v nějaké ČSN? podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.10.2008, 13:18 »

Vedete vodič pen zeleno/žlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zeleno/žlutý 6mm2
a vodič n modrý  6mm2  místo rozdělení pokud možno přizemnit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.10.2008, 13:19 »

já na to používám izolované pe mustky 5 násobné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 12.10.2008, 14:49 »

TO: Grundler

Připojení sběrny N ke sběrnici PEN se zásadně připojuje vodičem modré barvy.
Co je na tom tak složitého k pochopení,  když se na 100% jedna již jen o vodič N? Šok

Podle normy mají být 3 sběrnice PEN + PE a N, jak již uvedl kolega Svárovský. Je to proto, aby se daly bezpečně měřit izolační stavy a celkový unikající proud ochranným vodičem PE. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2008, 15:46 »

Co je na tom tak složitého k pochopení, když se na 100% jedna již jen o vodič N? Šok

Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

P.Muchna
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2008, 17:30 »

Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z),  tzv.místo rozdělení.

Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.

Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 12.10.2008, 18:14 »

Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z),  tzv.místo rozdělení.
Domnívám se, že v soustavě TN-S o které je řeč, nemá modrý vodič N na ž/z sběrnici PE co dělat. I když se jedná pouze o propojení těchto dvou sběren.

TO: Mucha

Jeden z nás dvou neumí číst. ?? Já to ale nejsem.  Mrknutí

Můžete uvést, kde se používá propojka mezi sběrnicí PE a N? Takovou síť neznám.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.10.2008, 18:18 »

Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z),  tzv.místo rozdělení.
Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.
Předpokládám, že jste chtěl říci PEN. Protéká jím totiž proud nulového vodiče N, takže o PE by šlo stěží.

Já to - bez vazby na konkrétní normu - vnímám jako otázku konvence.
Pokud je ta propojka PEN-N holá nebo zž, tak je to PEN a bodem rozdělení je vstup této propojky do N můstku,
pokud je modrá, je to N a bodem rozdělení je výstup této propojky z PEN můstku.

Pakliže jsou realizovány všechny 3 můstky PEN, PE, N, tak je logické udělat tu propojku PEN-N modrou.

P.S. kolega Beláň byl rychlejší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
P.Muchna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.10.2008, 18:35 »

Rozumím tomu tak, že je dotaz, jakou barvou musí být provedená propojka mezi PEN vodičem a N vodičem. Domnívám se, jestliže z přívodní soustavy TN-C provádíme soustavu TN-S, měla by být tato propojka mezi sběrnami ž/z barvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 12.10.2008, 18:36 »

Já má horší představivost, můžete to někdo BAREVNĚ nakreslit ?

TO: Kolesa

Pro vás všechno. Úsměv


* 33 2000-3 sit TN_C_S.JPG (136.26 KB, 851x527 - prohlédnuto 4278 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.10.2008, 18:40 »

Takto jsem si to nějak představoval

A ten vodič na přizemnění bodu rozdělení jste zapoměl obarvit na zeleno :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.10.2008, 19:02 »

Vedete vodič pen zeleno/žlutý např 10mm2 a pak pokračujete vodič pe zeleno/žlutý 6mm2
a vodič n modrý  6mm2  místo rozdělení pokud možno přizemnit
Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu Jsem v rozpacích Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N(žertuji)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 12.10.2008, 19:09 »

Toto je pro mne zcela jasný,ale jak jasně odlišit v rozaděči vodič PEN od PE když podle normy mají být tři sběrnice,snad každý pozná přívod,začínám z toho trochu Jsem v rozpacích Což takhle označit z/ž PEN ještě modrou  vždyť je to taky N (žertuji)

TO: Vaněk

Vůbec nežertujete, nenene protože to je i  požadavek normy ČSN EN 60446. Vodiče PEN mají mít na konci doplňující označení.  pozor Modré doplňující označení se nevyžaduje pouze v Belgii.


* 60446 vodic PEN.JPG (33.28 KB, 606x233 - prohlédnuto 1793 krát.)

* 60446 vodic PEN tab.JPG (40.61 KB, 612x465 - prohlédnuto 1556 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 12.10.2008, 19:23 »

Přesně tak. Pokud se například rozšíří rozvaděč, kde do té doby bylo pouze PEN a fáze, o pár dalších okruhů už podle nové normy PE, N a fáze ,  tak je opravdu nutné všechny vývody PEN označit modrým pruhem. Tím se i pozná, kde je PEN a kde PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miloš Grundler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.10.2008, 22:05 »

Takže jestli to dobře chápu (je to pouze příklad z praxe)v rozvaděči bude můstek PEN ve spodní části rozvaděče a ve vrchní části rozvaděče budou můstky PE a N. To znamená že z můstku PEN na můstek PE bude vodič zeleno/žlutý a z můstku PEN na můstek N bude vodič modrý. Myslím si že takto by to mělo být provedeno v rozvaděči. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.10.2008, 21:39 »

to: Grundler
Presne tak ako ste to popísali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.