Autor Téma: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw)  (Přečteno 62997 krát)
Robert Malý
« kdy: 08.10.2008, 00:22 »

Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.10.2008, 00:46 »

Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.

Tyto údaje byste měl najít v dokumentaci kotle.
Pokud byste si to chtěl spočítat sám, tak k tomu potřebujete více informací (zjednodušeně - jak jsou topení zapojena).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2008, 02:32 »

Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr .....

Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.10.2008, 12:30 »

Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).

Možná drobné upřesnění - platí to, jestliže jsou topné elementy zapojeny symetricky na všechny 3 fáze. Což je sice velmi pravděpodobné, ale nikoli na 100% jisté.
Opravdu to chce ověřit pohledem do dokumentace  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Robert Malý
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2008, 22:33 »

Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na  3x400V).
Mohu vědět podle jakého vzorce jste to vypočítal.To by mohl stačit kabel CYKY 5x2,5C a jistič trojfázový16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2008, 22:49 »

TO Malý :

I(A)=P(W)/1,732/400
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2008, 23:02 »

Jednodušší pro pochopení je výpočet :

9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.

No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U

Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)

Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.

Tento způsob výpočtu si ovšem můžeme dovolit pouze u ohmické zátěže, jako je právě třeba elektrokotel. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.10.2008, 23:43 »

I(A)=P(W)/1,732/400

9 kW ( 9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi.
No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U
Takže 3000W/230V = 13A (přibližně)
Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A.

Jenom tedy doplním pro vysvětlení - vzoreček kolegy Nováka vychází ze zapojení do trojúhelníka, vzoreček kolegy Hasaly ze zapojení do hvězdy (jako např. Protherm Rejnok),  ale výsledky dávají stejné - za předpokladu rovnoměrného ohmického zatížení všech 3 fází.
Proč to pořád zdůrazňuji - protože lze potkat např. i ohřívače 9 kW zapojené mezi dvě fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)