Tomas Flek
« kdy: 06.10.2008, 14:11 »

Elektrikar mi do koupelny udelal pouze 1 obvod na jistici B16, na ktery povesil svetla i zasuvky (vcetne zasuvky na topnou patronu do zebrikoveho topeni). Rekl mi, ze je to sice v rozporu s nejakou CSN, ale ta je jen doporucena. Muzete mi prosim poradit, o jakou normu se jedna a zda je nezavazna?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 14:44 »

Jedná se o normu ČSN 33 2000-7-701  ed.2   Prostory s vanou nebo sprchou

Od 1.ledna 2000 jsou všechny normy nezávazné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 14:48 »

Já bych napustil plnou vanu studené vody, hodil do ní led a toho elektrikáře tam "naložil"(do té vany s tou studenou vodou)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2008, 15:12 »

Spíš to bude v rozporu s normou ČSN 32 2000-5-523, protože ČSN 33 2000-7-701 se jištěním nezybývá. Hlavní problém je totiž právě v jištění světelného obvodu 16A. Ale pokud je světelný rozvod proveden průřezem 2,5 Cu, pak z hlediska této normy je to OK. Problém zůstává, že je překročeno jištění vypínače světla (obvykle jmenovitý proud 10A, ale existují i 16A),  ale v praxi stoprocentně nebude koupelnovým svítidlem přetížen. Pak se ještě můžeme zkusit chytat ustanovení ČSN 33 2130, ale ta je již poněkud "out" a dá se různě vyložit. Takže lze uvedené řešení prohlásit za "prasárnu",  ale pokud jsou provedena opatření předepsaná ČSN 33 2000-7-701, životu nebezpečné to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Luboš Zeman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.10.2008, 15:52 »

Mám jiný příběh..

Tchyně mě požádala před časem, že jí vyhazuje pračka jistič... Instalačku nové koupelny dělal prosím "papírový" elektrikář.  Shrnuto podtrženo: Vše jeden okruh světla, zásuvka i pračka. To vše na jistič SHRACK 2A/C (opravdu 2A) a nataženo 1,5kou. Samozžejmě bez FI.  Neuvěřitelný fachman.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 06.10.2008, 16:34 »

Mne zaujalo to, že ví o tom, jak porušuje normy, ale stejně to udělá, protože jsou nezávazné.  To mi hlava prostě nebere. Okamžitě bych ho hnal z domu. Je to prostě bastlil s papírama. Taková čuňata kazí dobrou pověst řemesla a lidé si pak radši udělají vše sami.

Jen bych nechal udělat revizi a pokud budou závady, neplatil bych mu nic dokud to neodstraní. Za prvé je to povinnost a za druhé i jistota ,  která by mě po tomto "řemeslníkovi" určitě chyběla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Flek
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2008, 16:47 »

Elektrikar je bohuzel najaty developerem se zlutym logem, takze s elektrikarem primo nic neudelam (i tak dekuji za navrhy, co udelat primo s nim Šok). Revizi zajistuje rovnez developer, takze jedine udelat revizi na revizi... Norma byla ma jedina nadeje. Achjo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 06.10.2008, 17:28 »

Možná, že pokud revize ještě neproběhla, tak zkusit zatlačit na revizáka a možná mu i pohrozit kontrolou.
Pokud najde nějaké závady tak tlačit na developera.Dok ud se v tom nebude někdo pořádně hrabat, tak jim projde všechno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2008, 18:09 »

ja bych se zeptal jeste trosicku jinak.Kdyz je to pres developera tak predpokladam ze existuje nejaky projekt.Pokud ano co je tam napsane?To jsem u toho sameho jak jsem zde psal ze dali sporakovku primo nad varnou desku.To je taky prasarna.Ve sve podstate je to asi elektrikari jedno.On je placeny za to co mu reknou aby udelal.Ale mel by na to upozornit ze se to tak delat nema a ze je potreba pro svetla samostatny obvod.Ale to uz by cele stalo o jistic a kus kabelu vic a kazda usetrena koruna na ukor zakaznika se u techto firem pocita.Bohuzel je to tak.Zkuste na to jit pres projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 06.10.2008, 20:51 »

Jeden obvod pro koupelnu není až tak úplně mimo "mísu". Nakousl to již kolega Bureš « Odpověď #3 » s odkazem na stále platnou ČSN 33 2130.

V této normě je uvedený tzv. obvod pro jádro, který se běžně praktikoval na bytová jádra. Připojovala se na něj celá instalace (sv+zás) bytového jádra včetně kuchyně, mimo obvodu pro pračku. U nové zděné koupelny to již není standard a je nutné pokládat toto řešení jako řešení v rozporu s platnými předpisy.  podivej  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
lyon
« Odpověď #10 kdy: 06.10.2008, 21:26 »

Dovolil bych si s Vámi nesouhlasit.
Jeden obvod jištěný 16A jističem pro koupelnu je prostě málo. Když si spočítáte kolik si vezme pračka(cca 13A),  topný elektrický žebřík (cca 4,5A),  něco světlo, něco halogenky na zrcadle atd, atd....
a to ještě nemluvím o případném připojení ostatních spotřebičů.

Já bych to viděl takto:
jeden přívod jištěný 10A na světlo a ventilátor, další 16A pro pračku a poslední topný žebřík+volné zásuvky pro ostatní spotřebiče a samozřejmě proudový chránič + ochrana pospojením a dodržením předepsaného umísťení zásuvek,
atd... atd...

Jeden obvod pro koupelnu není až tak úplně mimo "mísu". Nakousl to již kolega Bureš « Odpověď #3 » s odkazem na stále platnou ČSN 33 2130.

V této normě je uvedený tzv. obvod pro jádro, který se běžně praktikoval na bytová jádra. Připojovala se na něj celá instalace (sv+zás) bytového jádra včetně kuchyně, mimo obvodu pro pračku. U nové zděné koupelny to již není standard a je nutné pokládat toto řešení jako řešení v rozporu s platnými předpisy.  podivej  Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #11 kdy: 06.10.2008, 22:00 »



dekuji vam vsem za odpovedi. Elektrikar je bohuzel najaty developerem se zlutym logem, takze s elektrikarem primo nic neudelam (i tak dekuji za navrhy, co udelat primo s nim Šok). Revizi zajistuje rovnez developer, takze jedine udelat revizi na revizi... Norma byla ma jedina nadeje. Achjo.

Tomas Flek

     Já se obávám, že dle toho jak to popisujete bude skutečnost, že veškeré el. zařízení provedli v koupelně jen na jeden obvod ten nejmenší problém (co chránič, pospojování, průřezy vodičů, krytí a umístění el. zařízení, provedení rozvodnice atd.) a revize provedená revizní technikem zaměstnaným, nebo najatým developerem bude pravděpodobně jen podvod takový r. t. neshodí svého chlebodárce, jediná šance jak v klidu spát je zajistit si revizi poctivým revizním technikem na developerovi nezávislém a čím dřív tím líp a hlavně to udělat před převzetím díla.

     Ten developer dělá jen váš byt nebo celý dům? Kdyby vás bylo víc jistě bylo dobré se domluvit a najmou/zaplatit soudního znalce, to bude na  developera větší páka než revizní technik.

     Rozhodně si sehnat někoho kdo bude kopat za vás a ne za developera.

     Pokud máte silné pochybnosti co se takhle obrátit na nějaký orgán stádního dozoru IBP, ITI, živnostenský úřad, nebo SOS (http://www.spotrebitele.info/)? Poraďte někdo, kdo máte se stížnostmi na provedení elektrických zařízení potažmo provedení revize zkušenosti.

     V nejhorším případě jít do televize, ale po zkušenosti s Novou (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9681.0.html) bych doporučil zkusit ČT pořad Černé ovce (http://www.ceskatelevize.cz/program/1097429889.html).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sinor Rossi
« Odpověď #12 kdy: 07.10.2008, 09:47 »

Vážený pane, je to prasárna 1. kategorie, ale co čekáte od developera, který vám střelí třípokojový byt za , ,pouhé,,tři a půl mega?
V branži slušní kolegové dávají od těchto firem ruce pryč, protože je zpravidla prasárna celý projekt, šetří se na čem se dá i za cenu pozdějších nákladných úprav. Solidní řemeslníci si touto , ,komerční,,  výstavbou ruce špinit nebudou. Mnohdy nad požadavky developerů zůstává rozum stát. Jde přeci jen o to se velmi slušně namazat a běžet dál ( viz odkaz uvedený výše ).
Celkový systém je prohnilý a věřte mi, že pokud v naší společnosti ještě někde řeknete, jak se má něco správně dělat a na základě čeho, tak vás ještě ve finále označí za primitiva. A to už nikomu nestojí za to si dělat problémy kvůli něčímu šlendriánu. Developerské firmy jsou názorným příkladem a pouhým jedním článkem řetězu.
V praxi, pokud chcete solidní řemeslnou práci, nezbývá vám, než si vybrat jednotlivá řemesla sám podle referencí a doporučení, nikoliv podle ceny a řídit si stavbu sám. Je to jediná osvědčená cesta ke spokojenosti klienta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.