| | |-+  Jakým drátem a jeho průřezem mám pospojit části kovového tanku na hořlavé látky (kovové rošty navzájem a ke kovové konstrukci)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakým drátem a jeho průřezem mám pospojit části kovového tanku na hořlavé látky (kovové rošty navzájem a ke kovové konstrukci)?  (Přečteno 2543 krát)
Petr Trefny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.10.2005, 16:03 »

Jedná se o kovový tank sestávající z kovové konstrukce a kovových částí (např. kovové rošty),  který může volně stát ve venkovním prostředí na zpevněné ploše. Rošty se mají pospojit. Jakým drátem s jakým průřezem pro nejlevnější variantu? Na rámu konstrukce bude přivařeno oko pro uzemnění.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.10.2005, 10:29 »

Pretože sa jedná o kovovú konštrukciu vo vonkajšom prostredí, treba ju chrániť pred nebezpečnými účinkami atmosferického prepätia podľa ČSN (STN) 34 1390. Na vzájomné prepojenie jednotlivých kovových častí možno použiť vodiče podľa tab. 2 uvedenej normy. Z hľadiska najlacnejšej varianty možno doporučiť drôt FeZn d 8 mm, ktorý je možné na konštrukciu privariť a miesto zvaru opatriť ochranným protikoróznym náterom (príp. použiť pripojovacie svorky typu SP1 na pripojenie uzemňovacieho vodiča na kovovú konštrukciu).

Pri uzemňovaní nadzemnej kovovej nádrže (tanku) s horľavými kvapalinami musia byť splnené ďalšie podmienky, uvedené v čl. 197 a čl. 200 citovanej normy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.