Autor Téma: Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?  (Přečteno 70877 krát)
Jaromír Svoboda
« kdy: 25.09.2008, 11:14 »

Poučte mě, prosím, jaký princip spočívá v tomto rozdělení. Jestliže do bytového rozvaděče je 2 vodičový přívod, tak se rozdělí PEN, a potom se už nesmí nikde spojit PE a N...,  jasně..,  ale jsou vlastně už spojeny v tom jednom přívodu né ? Takže i když je dodrženo pospojování modrého a ž.zeleného, jsou i tak na společném bodě..
Rozumněl bych ještě tomu, že ž.zelený by měl nějaký uzemňovací bod a modrý jako samostatný ochranný. Je tedy tento jediny přívod uzemněn někde před hlavním rozvaděčem ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.09.2008, 11:33 »

zeleno/žlutý PEN je v neměřené části (tj. před elektroměrem) pravidelně přizemňován. Zároveň by měl být přizemněn též bod rozdělení PEN na N a PE v hlavním rozvaděči budovy. Odsud je pak vše rozděleno na pracovní vodiče a ochranný. Ochranným nesmí za bezporuchového stavu těci žádný proud, zatímco Nulovým při provozu vždy protéká. Toto rozdělení má mnohé výhody z hlediska bezpečnosti, možnosti použití proudových chráničů a v neposlední řadě též v bezpotenciálov é čisté "zemi" z hlediska provozu slaboproudých zařízení. Pro lepší názornost si někde najděte obrázky, znázorňující TN-C a TN-S soustavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Svoboda
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2008, 11:55 »

Píšete, že by měl být přizemněn bod rozdělení, ovšem co jsem se ptal známých, tak tento bod v rozvaděči v bytech není..(ono taky kam ho uzemnit..),   takže jestliže je přívod 2 vodičový, stejně je tento bod spojen a není tam uzemňovací bod .
Jak je možné, že někdo má toto rozdělení na N a PE spojeno do Wago svorek a někdo na propojovacích můstkách nebo nějakých kontaktních polích ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.09.2008, 13:11 »

Když ono by mělo být takových věcí a ve skutečnosti není...  ?? Zdaleka ne všechny, zejména starší instalace RD, nejsou z hlediska norem schopny bezpečného provozu a přitom stále nějak fungují. Odpovědět fundovaně vyčerpávajícím způsobem se na tohle v krátkosti nedá, račte spíše nastudovat o něco více montážní praxe, přečíst něco z padesátky, shlédnout nějaké projektíky atd. Také je rozdíl v době vzniku instalace, průřezu přívodního kabelu, rozsáhlosti rozvodů a koneckonců i v přístupu a znalosti těch, kteří uváděná díla realizovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.09.2008, 18:11 »

Pane Svobodo, zasílám vám článek z ČSN 33 2000-4-41 ed.2, snad to postačí.

411.4.2 Nulový nebo střední bod silové napájecí sítě musí být uzemněn.       Jestliže nulový nebo střední bod není k dispozici nebo není dosaŽitelným, musí se uzemnit vodič vedení.
Neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní zemňovacím  přípojnicí instalace, která musí být spojená s uzemněným  bodem silové napájecí sítě.
POZNÁMKA 1 Jestliže existuje jiné účinné spojeni se zemí, doporučuje se, aby ochranné vodiče byly s tímto bodem spojeny, kdekoliv je to možné. Uzemnění u doplňujícich bodů rozložené pokud možno co nejrovnoměrněj i může být zapotřebí, aby se zajistilo, že potenciály   ochranných vodičů   zůstanou v případě poruchy co nejblíže k potenciálu země.
Ve velkých budovách, jako jsou výškové budovy, není možné doplňující  uzemnění ochranných vodičů  prakticky provést.
 V takovýchto budovách má obdobnou funkci jako doplňujíci uzemnění ochranné pospojování mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými částmi.
POZNÁMKA 2 Doporučuje se, aby ochranné vodiče (PE a PEN) by|y uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny. Pňtom se berou v úvahu proudy odváděné tímto uzemněním z nulového vodiče.
POZNÁMKA N Podmiínky pro uzemnění jednotlivýc  bdů v síti TN jsou uvedeny v příloze NB.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dxsi
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.01.2019, 19:54 »

Ako riešite v starých poschodových bytovkach  uzemnenie po rozedeleni PEN na PE + N ?
Je možne použiť kovovú konštrukciu vo vetracej šachte(za toaletou) od ktorej su uzemnené vana a vodovodné baterie a dotiahnuť  ju k bytovemu rozvadzaču?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2019, 20:54 »

No, zamyslel bych se nad tím, kam zatáhnu případný zkratový proud. Cesty páně, ehm, proudu bývají nevyzpytatelné .

Pokud nemám možnost připojit bod na poctivou MET, věnoval bych maximální pozornost kvalitnímu provedení vodiče PEN, svorkovnice pro rozdělení a přehlednosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.