| | |-+  Mohu mít ve stavebním rozvaděčí dvě zásuvky 230V jištěny jedním jističem, anebo musím doplnit ještě jeden jistič, tak aby každá zásuvka mněla svůj?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu mít ve stavebním rozvaděčí dvě zásuvky 230V jištěny jedním jističem, anebo musím doplnit ještě jeden jistič, tak aby každá zásuvka mněla svůj?  (Přečteno 2829 krát)
Milan Pavlíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.10.2005, 07:02 »

Mohu mít ve stavebním rozvaděčí dvě zásuvky 230V jištěny jedním jističem, anebo musím doplnit ještě jeden jistič, tak aby každá zásuvka mněla svůj?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.10.2005, 08:19 »

Dvě zásuvky na jeden jistič mít můžete, avšak z hlediska stavby je předpoklad, že součet jejich odebíraných proudů může být vyšší než 16A hodnoty jejich společného jističe. Proto bych doporučil dva zásuvkové okruhy s samostatným jištěním 16A pod společným proudovým chráničem FI 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.