jak by měla být provedena elektroinstala ce v jeskyních nebo dolech bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů nebo uhelného prachu? Krom praktických připomínek uvítám i nasměrování na patřičnou literaturu(normy),  kterou bych měl studovat.
Pro případné šťouraly podotýkám, že jsem slaboproudař, v problematice se nevyznám a sám nic zapojovat nechci. V našem spolku ale mám k elektřině nejblíž a dostal jsem za úkol zjistit co a jak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.09.2005, 15:39 »

O literatúre, ktorá by obznamovala spôsob riešení elektroinštalá cie v neplynujúcich baniach neviem. Prakticke rady by vám mohli dať pracovníci z bývalých Rudných dolov Příbram, resp. Uranových dolov. V Brne pracovníci Interprojektu, bývalý Rudný projekt.Riešen ie musí zodpovedať Banskému bezpečnostnému predpisu -zákonu.Doporučujem sa obrátiť na najbližší Obvodný banský úrad, ktorému taká inštalaácia podlieha na odsúhlasenie. Elektrorozvody sa robia sieťou 3/PE 400V 50Hz, IT s kontrolou izolačného stavu. Pre spotrebiče sa dávajú TR 400/230V. Spôsob krytia IP a riešenia ako do mokrých prostredí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Šimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.09.2005, 21:33 »

Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit použít na všechny šrouby a spoje konzervační vosk.
Rozvaděče umístit na místa s nejmenší kondenzační vlhkostí a samozřejmě příslušné krytí.Vše v plastu a zásuvky mino rozvaděče nedoporučuji. samozřejmostí jsou chrániče a pospojování. všech kovových konstrukčních dílů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.