| | |-+  Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?  (Přečteno 15785 krát)
Andrej Prisecan
« kdy: 12.09.2008, 08:00 »

Chcel by som zistiť správne riešenie napojenia rodinného domu ( novostavbapodl a platných noriem.

Plánovaný stav:
odbočenie od vzdušného vedenia,
istenie na stĺpe el. vedenia,
prechod pod komunikaciu cca 15m,
hlavný istič a elektromer na oplotení,
cca 40m v zemi k RD na svorku L1+L2+L3+N a PE(HUS) na fasade,
pokračovanie cca 1m do rozvadzača na chodbe.

Prechod z TN-C na TN-S sa má riešiť hneď za elektromerom a viesť kábel CYKY 5C*10, ktorého Z-Ž vodič PE sa pripojí na HUS, alebo viesť kábel CYKY 4B*10 od elektromeru a rozdeliť PEN na HUS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2008, 08:19 »

Vy jste si odpověděl už sám, obě vaše varianty jsou dobře. Minimální průžez na propojení elektroměrovéh o a podružného rozvaděče je CYKY 4B*10  nebo CYKY 5C*6. Při volbě kabelu záleží na jeho možném maximálním zatížení. Projektanti ještě ke kabelu CYKY 4B*10 často přidávají žlutozelené lano o stejném průřezu, když se jedná o delší vzdálenost vedení jako u vás. Já radši rozděluji TN-C na TN-S už v elektroměrovém rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Andrej Prisecan
« Odpověď #2 kdy: 12.09.2008, 10:08 »

A nie je v mieste rozdelenia PEN na PE a N potrebné aj uzemnenie? Aký má význam spojit vodič PE a N na svorke v elektromerovej skrini a o dalších 40m potom na HUS? Vznikne tak iba zosilnenie prierezu PEN na 20mm2. Alebo sa uz na svorke HUS vodiče PE a N nespájajú a predĺži sa tak dráha uzemnenie vodiča N o 40m?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2008, 10:27 »

Po rozdělení PEN na PE a N nesmí již dojít k jejich opětovnému spojení, na HUS připojíte pouze PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 12.09.2008, 14:19 »

TO: Prisecan

Udělejte to přesně podle projektu. Většina projektantu už dnes ví co dělají.  Úsměv
Rozdělení vodiče PEN na PE a N je velice důležité i z hlediska odolností vnitřní instalace proti rušení, vlivem neustále tekoucích vyrovnávacích proudů z vodiče PEN do země. Zapomeňte na přívod TN-C!

Poopravil bych kolegu Pikharta ve výroku  "...obě vaše varianty jsou dobře" na  Obě vaše varianty vyhoví platným ČSN, ale varianta TN-C je špatně nikoliv dobře. Super!

Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.09.2008, 17:39 »

Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu ,  mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2008, 20:57 »

Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu ,  mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .

Znáte seriál Jistě pane ministře? Převeďmě si komentář Sira Humphreyho Applebyho k vládní politice na nás:

Jakoli je projekt špatný, je mnou vždy skvěle prováděný.
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Josef Kuhn
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.09.2008, 21:49 »

Tak až takhle to samozřejmě není ,  každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2008, 09:29 »

Tak až takhle to samozřejmě není ,  každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .

...jen jsem žertoval  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?