« Odpověď #18 kdy: 09.04.2008, 13:52 »

Když z/ž vodič kope, je něco móóóóc špatně a honem bych to nechal odborníkem spravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 14.04.2008, 21:57 »

V rodinném domku v Kralupech nad Vltavou, kopal vodovodní kohoutek ve sklepě.
Instalace v domě byly udělána v souladu s předpisem. Zjistil jsem ale vadu na přípojkové skříni rozvodného závodu- /IZL 25 A litinová/ z volného vedení. Byl zaměněn nulový vodič s fázovým, fáze byla přivedena na kostru skřínky. Nulový vodič s ostatními fázemi byl jištěn pojistkami.
Rozdíl potenciálů se projevoval právě při dobrém uzemnění vodovodu.
Konec strašidelného sklepa, kde kopalo všechno.
Takže pokud je něco špatně uděláno kope i ochranný vodič.
... z Moravy přeje Jarin.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 07.05.2008, 15:09 »

... Byl zaměněn nulový vodič s fázovým, fáze byla přivedena na kostru skřínky. Nulový vodič s ostatními fázemi byl jištěn pojistkami. ...


Ten elektrikář musel být přinejmenším "barvoslepý"...  tanecek  A na tuhle část instalace nemusí být revize ? Myslím tu část mezi připojením na vedení a elměrem - byl jsem přítomen asi dvakrát akci přepojení od RZ, "odborně" to skoukli, zeptali se, jestli máme nějaký třífázový motor a po jeho odzkoušení na správný směr otáčení si pochválili, že to trefili napoprvé a odfrčeli... nějakou revizi si fakt nepamatuju. (Omlouvám se, sem laik a "kutím" jenom za zaplombovanou částí rozvodu  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Možná je tento svět peklem jiné planety.
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #21 kdy: 09.10.2018, 22:29 »

Možná barvoslepý, ale v panelácích zabijete takto kdykoliv. Vše 2x, na přístupné svorkovnici... Plochý šroubovák, nedávno měněné stupačky a fáze je na všem kovovém...

Dnes telefonát na cez distribuce... Žádost o rozplombovani. Důvod? 1. Vyměňují jistič za nový, starý nejde natáhnout. No a 5 let tam funguje přes Elmer obrácený sled fází. Posledně sem při tomto pochybení (na digitalu) fasl 12000,- na infolince mi pak řeknou, že to mám nechat být, že je to v pořádku Smích

Ale zatím mi nikdy nepustili fázi přímo a jištěný PEN Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.10.2018, 00:46 »

Když už se tu tohle staré téma vzkřísilo, vzpomněl jsem si na odpověď Josefa Švejka, jestli se smí střílet do vagonů Červeného kříže: "Nesmí, ale může". Podobné je to s kopáním žlutozeleného vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.10.2018, 18:42 »



Ale zatím mi nikdy nepustili fázi přímo a jištěný PEN Smích
No a ty stoupačky jsou snad čezu?
Od povinného sledu fází bylo upuštěno s rozšířením digitálů, to je vývoj, ne výmysl, přistoupilo se k zomu m.j. proto, že ne každý byl schopný připravit OM aby vůbec mělo sled správně, zejména v období, kdy se měnila pozice L1 na zkoušečkách. S rozšířením digitálů, kterým je to jedno, ale na chybný sled upozorní, je to jedno.
Vpodstatě to je takový výkřik do tmy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 11.10.2018, 20:32 »

Možná barvoslepý, ale v panelácích zabijete takto kdykoliv. Vše 2x, na přístupné svorkovnici... Plochý šroubovák, nedávno měněné stupačky a fáze je na všem kovovém...

To jako že po výměně HDV někdo pustil fázi na kostru místo nuláku?


Dnes telefonát na cez distribuce... Žádost o rozplombovani. Důvod? 1. Vyměňují jistič za nový, starý nejde natáhnout. No a 5 let tam funguje přes Elmer obrácený sled fází. Posledně sem při tomto pochybení (na digitalu) fasl 12000,- na infolince mi pak řeknou, že to mám nechat být, že je to v pořádku Smích

Ale zatím mi nikdy nepustili fázi přímo a jištěný PEN Smích

No jo, obrácenej sled. S tim má problém 3/4 všech elektrikářů, kolikrát si to neodzkouší ani RT...

Od koho jste za co fasl 12000,-??

Jištěný PEN se nechá vidět v prehistorickej ch instalacích, vysloveně bezpečná věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 12.10.2018, 08:14 »

...
Jištěný PEN se nechá vidět v prehistorickej ch instalacích, vysloveně bezpečná věc.
Jenže to není správné, to je taková prasárna...
setkal jsem se s tím u jedné staré chaloupky a nějak jsme tenkrát s majitelem asi zjistili jak to vzniklo.
Mlýn s malou elektrárničkou zrušili a tak se přípojka přepojila na rozvod z obce.
Jenže ta malá elektrárnička měla izolovanou síť, takže to nebyl PEN, tam byly 2 pracovní vodiče a pojistka byla v obou.
A nějaký ignorant prostě připojil na přívodu do baráčku 2 dráty, svítilo to fáze v zásuvce byla vlevo, tak se cítil jako borec...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 12.10.2018, 10:04 »

Jenže to není správné, to je taková prasárna...
setkal jsem se s tím u jedné staré chaloupky a nějak jsme tenkrát s majitelem asi zjistili jak to vzniklo.
Mlýn s malou elektrárničkou zrušili a tak se přípojka přepojila na rozvod z obce.
Jenže ta malá elektrárnička měla izolovanou síť, takže to nebyl PEN, tam byly 2 pracovní vodiče a pojistka byla v obou.
A nějaký ignorant prostě připojil na přívodu do baráčku 2 dráty, svítilo to fáze v zásuvce byla vlevo, tak se cítil jako borec...

Já to viděl několikrát v objektech, kde je původní instalace z dob počátků elektrifikace.

Buď měli někde v HDV pojistku i pro nulák na stoupačku, nebo jen v jednotlivých odbočkách před měřením.

Jednou dokonce měli 4P hl. jistič, kde se přerušovaly všechny vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 13.10.2018, 12:19 »


  Občas se tento nebezpečný stav najde tam, kde bývalo 3x120V nebo 3x220V zapojené do trojúhelníka, tedy instalace z 20. a 30. let min. století, kde se ani nezemnilo, protože nulovat nešlo. V 50. a 60. létech se tyto instalace občas přepojovaly bez rekonstrukcí na 3x220/380V a u jednofázových odběrů se prostě na  dva vodiče původně pracovní připojila fáze a nula a bylo hotovo.

Někdo pak doplnil i propojky v zásuvkách na kolík, ale pojistka v přívodu se zapomněla odstranit. Je třeba si uvědomit, že ještě v 50. létech se dodávaly na opravy starých instalací zásuvky bez ochranného kontaktu (kolíku),  později už ne, a tak při opravách se dala zásuvka nová s kolíkem a ten se připojil. Setkal jsem se s tím v minulosti několikrát, a bylo to tak třeba v celém činžáku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 13.10.2018, 13:05 »

No a při rekonstruci se občas narazí na zásuvky s pojistkami.
Držáček s pojistkou vedle zdířky na obou pólech....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 14.10.2018, 10:47 »

Jo, jo, dokonce bych možná doma v "museu" nějakou zásuvku tohoto typu našel. Kontakty měly o průměru 4 mm a nepružící, vidlice musely mít naříznuté kolíčky. Pojistky byly ploché, prešpanpapírov é, z jedné strany v nich bylo okénko, aby bylo vidět na tavný drátek. Hodnotu měly 6A nebo i nižší, zásuvky byly též 6A. Používaly se tak zhruba do konce dvacátých let, pak přišly již zásuvky s pružnými kontakty a v průběhu 30 let se již začaly používat zásuvky s ochranným kontaktem - kolíkem, tedy stejné jako dnes. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?