Autor Téma: Proč se v kompenzovaných sítích využívá paralelní kombinace tlumivky a odporníku  (Přečteno 6126 krát)
Petr Zahradník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.05.2008, 18:06 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
mohl by jste mi někdo napsat proč to tak je?
Díky za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 22.05.2008, 20:12 »

Nevím, jak to přesně myslíte, protože:
1. Buď je tam uzlový odporník, ale není v pravém slova smyslu paralelní, protože se jednopolovými odpojovači volí provoz na tlumivku a nebo na odporník (dle druhu sítě vn)
2. a nebo jde o tzv. stavebnicový odporník (stojí vedle tlumivky na jejím stanovišti),  který bývá krátkodobě připojován stykačem k pomocnému vinutí tlumivky a má zajistit spolehlivou funkci zemních ochran.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.05.2008, 08:01 »

Pokud máte na mysli primární síť 22 kV, tak ta pracuje v režimu IT a mají tlumvku v uzlu transformátoru . Tyto sítě   např. při spadlém drátu na zem jsou stále v provozu, ochrany hlásí zemní spojení. Touto fintou se zvyšuje stabilita dodávky proudu, proto ty tabulky na sloupech " Nepřibližujte se k drátům na zem spadlých",  protože mohou být pod napětím.
Pokud máte na mysli kompenzované rozvody nn např. v průmyslovém areálu, tak tam jsou  v kompenzačním  rozvaděči kondenzátory a paralelní odpor způsobí ve vypnutém stavu postupné vybití kondenzátoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mr_Zak
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2008, 15:19 »

Nejčastěji se tato kombinace využívá v Německu, Maďarskursku, ale třeba i na Slovensku. Tato metoda je vhodná tam, kde požadujeme jednoduchý systém chránění a relativně rychlé vypínání zemních poruch. Tlumivka v uzlu zejména u venkovních sítích pak dokáže eliminovat cca 70% zemních poruch.  Jedná se tedy o kombinovanou metodu neúčinně uzemněného uzlu sítě a to v smíšených nebo kabelových distribučních sítí. Vyladěná tlumivka na hodnotu zemního kapacitního proudu eliminuje přechodná zemní spojení (cca 70% zemních spojení na venkovních sítích) a při trvalém zemním spojení se připíná primární uzlový odporník (cca několik sekund po vzniku zemního spojení). Po připnutí odporníku dochází k velkému nárůstu poruchového proudu místem zemního spojení a to i u odporových zmeních poruch, jejichž odor bývá proudově závislý. Na tento velký poruchový proud pak reagují zemní ochrany vypnutím postiženého vývodu se zemní poruchou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 09.09.2008, 16:10 »

To Mr_Zak:
Předpokládám, že ten uzlový odporník je umístěný venku u trafa. Jakým spínacím prvkem se odporník připíná ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení