Co se týká ovládání impulsem HDO, pokud je elektrokotel připojený přes chránič, nelze elektrokotel ovládat přímo N vodičem z přijímače HDO.
Výrobce elektrokotlů Dakon toto zapojení přímo zakazuje. Nulou z HDO je třeba ovládat cívku stykače či relé a beznapěťovým kontaktem pak spínat ovládání kotle. Toto zapojení je také výhodnější v případě, kdy se do kaskády začnou řadit i kontakty regulace.
to kolega Hasala:
Vaše finta s oddělením ovládání elektrokotle je možná pouze tehdy, pokud RZ nevyžaduje samostatné blokování boileru pouze na 8 hod. V sazbě D 45d to např. striktně vyžadují PRE a dokonce jsem zažil, že to přišli i zkontrolovat asi 2 roky po oficiálním připojení.
No nevím, pokud mám z HDO zapojeny dvě žíly na dva kanály, a o kus dál v podružném rozvaděči 8hod. kanál nezapojen a 20hod. kanál proklemován na oba blokovací stykače jak topení, tak bojleru, tak žádná kontrola nic nemůže zjistit. Tedy bez povolení k domovní prohlídce. Dál jak do rozvaděče měření nemají oprávnění se dostat. Ovšem na straně druhé, čím víc budeme koumat, jak co obejít, tím vyšší bude nastavená laťka v připojovacích podmínkách a bude z toho začarovaný nekonečný kruh.