Pavel Vyplašil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.08.2005, 09:37 »

Setkal jsem se s tím, že pro zásuvkové rozvody v bytech není možné použít tabulku 6 ČSN 332130 - Změna a. Zde je uvedeno, že pro vedení v omítce nebo z kabelů je pro všechny obvody možné použít průřez 1,5. Jedná se o soustavu TN-S. Proč tedy nelze použít kabel CYKY 3Cx1,5?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 26.08.2005, 10:16 »

Nevím o tom, že by nějaká norma zakazovala použít kabel CYKY pod omítku. Naopak CYKY můžete použít jak pro pevné uložení, tak pod omítku či v lištách. Nesmíte jej použít pouze pro pohyblivé připojení. A samozřejmě jej nemůžete použít tam, kde jsou předepsány speciélní kabely např. bezhalogenové apod.,  ale to není tento případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Vyplašil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.08.2005, 10:33 »

Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Jde mi spíše o průřez 1,5 jištěný 16A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 26.08.2005, 17:35 »

Můstkové vodiče Cu 1,5 mm2 mají pod omítkou dobré ochlazovací podmínky a snesou v pohodě 16A, nesmí jít ale ve svazku více kabelů. Pozor ale na jiné uložení, např. v sádrokartónu nebo jiné izolaci - tam jsou ochlazovací podmínky naopak špatné a dokonce jsme tady jednou řešili, zda tam nedát na 16A průřez 4mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 27.08.2005, 07:38 »

Pro zásuvky 230V je vždy výhodnější použít vodiče CY 2,5 - nemůžete vědět, co budete jednou potřebovat připojit. Při uložení pod omítku je nejvýhodnější použít vodiče CYKYLO 3Cx 2,5, pracuje se s nimi lépe než s kabely CYKY, navíc jsou i o něco levnější.
Při použití vodičů Cy 1,5 místo CY 2,5 u bytu nebo RD není úspora tak velká, podle mě ji bohatě převáží užitné vlastnosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kostrba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.08.2005, 22:47 »

Ja pouzivam 2,5 akorat pro zasuvky v kuchyni a pracku. Ostatni obvody taham 1,5 jistenou 13A. Nejde tolik o usporu materialu jako spise o pohodli pri kompletaci. Vetsi poddajnost 1,5 se projevi hlavne pri osazovani rady jednozasuvek ve spojovacich krabicich, ktery jsou o neco mensi nez klasicky KU68. Taky neni nic prijemnyho, kdyz montuju dvojzasuvku s naklonenou dutinou, bezsroubovejma svorkama do krabice a prepetovou ochranou kde se stykaji 2 3x2,5.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Vyplašil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.08.2005, 07:47 »

Děkuji. Jestli ale ještě mohu doplnit ten svazek.  Změna a ČSN 33 2130 mimo jiné hovoří, že vzhledem k charakteru zatížení v bytech není nutné snižovat jejich dovolený proud a jištění při seskupení více vedení. Uvažuji, že seskupení je pouze v trase od bytové rozvodnice k rozdělení a potom u běžných zásuvek několik úseků s osvětlením. Značná část jde samostatně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.