Autor Téma: Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?  (Přečteno 22485 krát)
Martin Lamač
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.08.2005, 13:42 »

Chtěl bych se zeptat na názor při revizi rodinného domku kde by všechny jističe a proudové chrániče byli od firmy KANIA??Jinak by bylo ale vše v pořádku.Dále se chci zeptat…provádíme rekonstrukci starého baráčku který časem bude sloužit jako chatka.Přibudo u tam cca 3 okruhy zásuvkové 2 světelné a menší bojler.(na koupelnu) Chci se zeptat jak moc je tam nutný proudový chránič? A případně stačil by chránič KANIA?Jeho cena je cca 600kč.Nebo za kolik se dá sehnat od firmy OEZ? Chránič nejlépe 3 fáz. (hlavní jištění máme 25A) Předem moc děkuji všem za odpověď.

-

Redakce: Pominu-li pravopisné chyby, do topicu se dává jedna otázka!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.08.2005, 14:33 »

Neznám výrobce, nikdy jsem neměl odvahu to namontovat. Ale pokud chcete ušetřit a získat produkt pro domácí instalaci kvalitní, osobně bych se snížil maximálně k DOMAE od Schneidra. Je to dobrá kvalita, za dobrou cenu. Nechci se dotknout výrobce, či dodavatele Kania, ale nehodlám prověřovat materiál. Jde jen o život a proto volím spolehlivost. Jistič stojí 60-70Kč, chránič na 3fáze asi 900.
Ale zvažte sám, je to Vaše stavba.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Lamač
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.08.2005, 23:09 »

Ještě chci podotknout že jističe KANIA mají značku CE Myslíte že to znamená že jsou kvalitní?Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kostka
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2005, 23:16 »

To: Martin Lamač
Nechci vám brát iluze. Osobně mám zkušenost, že značka CE vůbec neznamená vysokou kvalitu. V poslední době to překládám jako ChinaExport.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.08.2005, 00:14 »



To Martin Lamač


  • Zásuvkové okruhy v koupelně, venku, a zásuvkové okruhy u kterých je předpoklad
    že se budou používat pro spotřebiče používané venku musí být přes chránič,
    osobně doporučuji použít chránič na celý objekt jako hlavní vypínač.
  • Jinak z
    osobní zkušenosti mohu doporučit jističe a chrániče OEZ typ LSN, Moeller typ
    PL7, značkám z hypermarketů s podezřele nízkou cenou (kvalitní značkové
    chrániče se pohybují cenově 1000-2000Kč) typu Kania se obloukem vyhýbám (s
    jističi a chrániči Kania nemám zkušenosti, ale Kania vypínače a časové automaty
    jsou mizerné a poruchové).

  • A značce CE se opravdu nedá věřit, tu asiaté a Poláci lepí na všechno, spíš
    koukejte na certifikát (značku) např. ESČ a jejich zahraniční obdoby.

http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=2591&category=600
http://www.felten.cz/sortiment.php?t=1

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nalezinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.08.2005, 07:18 »

Jističe a chrániče Kania jsem několikrát instaloval a neměl jsem s nimi žádná problém.Jediná věc  u některých jističů při dotažení svorek se rozevře plast (obal)jističů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2005, 08:36 »

S jističi a chrániči Kania nejsou žádné problémy(snad jen opravdu s tím co popisuje pan Nalezinek)
Určitě se nemusíte bát,že byste měl kvůli nim problém s revizní zprávou.Namont ovali jsme jich mraky a dosud nebyla žádná reklamace a všichni žijí!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Gec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.08.2005, 08:41 »

To:Jan Nalezinek, Pavel Horský
Vy nemáte žádný problém s tím, že se „plast rozevře“? Opravdu? Představte si ale, že jističe mohou vypínat i zkratové proudy. Při té příležitosti většinou dochází k hoření oblouku mezi kontakty jističe a jeho následnému vtažení do zhášecí komory. Ionizované plyny expandují a snaží se opustit vnitřní prostor jističe. Tyto ionizované plyny po vyfouknutí z jističe mohou způsobit mezifázový zkrat nebo i požár. Proto normy výrobcům přesně stanoví, co musí jejich jistič z tohoto hlediska splňovat. Výrobci to řeší pomocí různých konstrukčních uspořádání vnitřních prostorů  jističů a otvorů pro vyfukování oblouku. Když se mi ale jistič při dotahování svorek rozevře, nejsem si moc jist, zda i úspěšné vypnutí jističe nezpůsobí následný mezifázový zkrat a nezničí okolní přístroje. A ještě nakonec.  Ne vždy je na vině jenom výrobce .  Znáte doporučený utahovací moment svorek daného přístroje a nebo utahujete co svaly, šroubovák a svorka dovolí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Lamač
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.08.2005, 13:52 »

Pro doplnění ještě na jističi kania je B v trojůhelníku a S kroužku.Jeden jsem si domů na zkoušku koupil (za 65kč) B16/1 To že by se rozevřel plast při velkém dotahování se mi nepotvrdilo a zkoušel jsem ho častěji zapínat i při zátěži nebo skratu.Dále i různě zkratovat a vždy okamžitě vypnul a nevypozoroval jsem na něm žádný problém.Jen mi trošku vadí že  není stejně vysoký jako jističe LSN.To pro případ zapojení propojovacím řebenem.(TOŽ MÁ ZKUŠENOST)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Chaloupka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.10.2005, 01:35 »

Myslím, že nemá smysl šetřit za každou cenu...
"Značkové jističe" sice přijdou téměř na dvojnásobek
(pokud tedy Kania 16B/1 za 65,-?),  ale při jejich montáži máte mnohem vyšší pravděpodobnos t, že s rozvaděčem nebudou žádné promlémy. Jezdím po opravách i instaluji nové rozvody. Pokud jsem zjistil problém v rozvaděči, byly VŽDY osazeny levnými přístroji. Konkrétně s jističi Kania jsem zatím problémy sice neměl, ale to je dáno spíš tím, že nejsou tolik užívané. Měnil jsem už několikrát stykače Kania, kterým se přilepily kontakty. Při nových instalacích nakupuju Moellery a se zákazníkem nediskutuju na téma "jak ušetřit na rozvaděči". Když jsem si dělal nové rozvody doma, nakupoval jsem stejně tak. Abych byl upřímný a objektivní - ani Moeller není 100%ní zárukou kvality, už se mi stalo, že relé bylo nefunkční nebo mělo stržený šroub, ale po zprovoznění jsem nikdy na opravy jezdit nemusel.

V reakcích se rozebíralo i tema CE. Tato značka nejspíš pouze informuje zákazníka "chci být lépe prodejný". Koupil jsem si roztrojku s vypínačem a 2m šňurou, napojil jsem na ní tiskárny k PC. Ne že bych to při koupi sledoval, ale na roztrojce zmíněné CE vylisováno bylo. Jak jsem se pak divil, když jsem jí koupil při vypnutém vypínači od nepropojené kostry LPT portu (vypínač rozpojil vodič N, tedy fáze se vrátila přes tiskárnu i na nesmyslně propojený kolík a já se s nelibostí zapojil jako druhý spotřebič). Roztrojku jsem rozebral, abych pořádně připojil PE vodič, ale nebylo co připojovat, protože třetí vodič prostě chyběl... Tedy CE (pokud znamená cosi o dodržení norem) platilo pouze na samotnou roztrojku, ne na celý výrobek se šňůrou!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.10.2005, 16:12 »

Prosím čtěte: ČSN 33 2000-7-71, ČSN 33 2000-4-41
JÁ k ohřívači vody PROUDOVÝ chránič nedávám a dávat nebudu! Stárnutím topného tělesa se neustále zvyšuje svodový proud. Po určitý čas (dobu) je vše OK, ale chránič už nezapneme.
Řešení : doplňová ochrana - pospojení
- jaký výrobek, upřednostňuji zkušenost a kvalitu (mám dva roky abych chodil opravovat v reklamacích!)
to jsou moje peníze a proč bych tam chodil zadarmo?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kopal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.10.2005, 18:18 »

Pokud je boiler v koupelně tak vždy za chráničem. Dle ČSN 33 1610 musí spotřebič (boiler) vyhovět požadavkům na izolační stav: hodnota naměřeného proudu protékajícího ochranným vodičem nesmí překročit 3,5mA. Vyjímky tepelné spotřebiče nad 3,5kW-max. 1mA na 1kW. Závěr - pokud boiler vyhovuje z hlediska izolačního stavu tak 30mA proud.chránič    drží. Pokud chránič vypadává je boiler vadný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 16.10.2005, 12:27 »

To Pavel Kopal :
...a tenhle bojler bude revidovat revizní technik nebo elektrikář nerevizní technik?
Pojmul jste to jako spotřebič a nebo je elektrický ohřívač vody součástí stavby?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kopal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.10.2005, 16:06 »

TO J.Kořínek:
Pokud provádím montáž elektroinstala ce a el.akumulační boiler je umístěn v prostoru koupelny nebo umývárny vždy pře něho instaluji proudový chránič 30mA. Pokud při pravidelné nebo výchozí revizi zjistím, že boiler v koupelně není za proud.chrániče m nepíšu to jako závadu, ale v závěru RZ se zmíním o doporučení proč el.boiler instalovat za chránič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 17.10.2005, 17:30 »

REAGUJI A CITUJI:
ČSN 33 2000-7-701 čl.701.55 Ostatní upevněná zařízení používající elektrický proud(*
...
v zóně 1 mohou být nainstalována pouze tato zařízení,používající elektrický proud:
-ohřívače vody
-sprchová čerpadla
-jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístněno pouze v zóně 1 za předpokladu že:
a)je vhodné pro podmínky této zóny; a
b)napájecí obvod je vybaven dopňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem -nepřesahujícím 30mA, v souladu s 412.5**
**ČSN 33 2000-4-41
cituji: Doplňková ochrana proudovým chráničem
POZNÁMKA: -Účelem použití proudového chrániče je pouze zlepšit jiná opatření na ochranu proti úrazu elektrickým proudem při normálním provozu.
412.5.1 Použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA považuje za doplňující ochranu před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu v případě ,  že selžou ostatní ochranná opatření nebo v případě neopatrnosti uživatelů.
412.5.2 Použití takového zařízení jako jediného ochranného opatření se nepřipouští a nezbavuje  nutnosti pouze jednoho z ochranných opatření, která stanoví 412.1.až 412.4
412 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Nevidím proto důvod, proč ještě použít další způsob dopňkové ochrany (proudový chránič) krom zvýšené investice. Za více jak třicetiletou prax jsem se nesetkal s úrazem (informaceIBP)el. proudem  pokud byl EOV dobře uveden na stejný poteciál.
Stejně tak, jak zde píšu jsem dostal odpověď od PROJEKTANTA autorizovaného inženýra v oboru elektro, i autorizovaného technika v oboru elektro.
Proudový chránič je DOPŇKOVÁ OCHRANA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Menhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.10.2005, 18:41 »

to Pavel Kopal, Jarda Kořínek.
Proč psát nepoužití chrániče jako závadu, když norma výslovně uvádí možnost použití bojleru i v zóně 1, a to bez chrániče? Jestliže norma něco výslovně uvádí jako možné, nelze to přeci uvádět jako závadu, i když si myslíte, že by to mělo být jinak. Pokud trváte na používání chrániče v koupelně, pak určitě bojler připojte na samostatný okruh s vlastním chráničem (jistič s chráničem). Používání samostatných chráničů pro jednotlivé okruhy je z hlediska spolehlivosti nejlepší řešení, ale poněkud dražší. Při použití společného chrániče pro několi okruhů, se svodové proudy např. bojleru, pračky, ... sčítají a potom stačí připojit další spotřebič se svodem a "zhasne vše". A přitom svodový proud samotného spotřebiče by chránič nevybavil. Podle mě, je někdy spolehlivost dodávky důležitější, než pomyslná ochrana života.
Pokud bude bojler pevně připojen a ŘÁDNĚ POSPOJOVÁN, chránič vybaví pouze při svodových proudech a ne při dotyku. Takže je tam vlastně zbytečný, protože neplní funkci ochrany života, ale je pouze příčinou poruch.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Menhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.10.2005, 18:42 »

to Pavel Kopal, Jarda Kořínek.
Proč psát nepoužití chrániče jako závadu, když norma výslovně uvádí možnost použití bojleru i v zóně 1, a to bez chrániče? Jestliže norma něco výslovně uvádí jako možné, nelze to přeci uvádět jako závadu, i když si myslíte, že by to mělo být jinak. Pokud trváte na používání chrániče v koupelně, pak určitě bojler připojte na samostatný okruh s vlastním chráničem (jistič s chráničem). Používání samostatných chráničů pro jednotlivé okruhy je z hlediska spolehlivosti nejlepší řešení, ale poněkud dražší. Při použití společného chrániče pro několi okruhů, se svodové proudy např. bojleru, pračky, ... sčítají a potom stačí připojit další spotřebič se svodem a "zhasne vše". A přitom svodový proud samotného spotřebiče by chránič nevybavil. Podle mě, je někdy spolehlivost dodávky důležitější, než pomyslná ochrana života.
Pokud bude bojler pevně připojen a ŘÁDNĚ POSPOJOVÁN, chránič vybaví pouze při svodových proudech a ne při dotyku. Takže je tam vlastně zbytečný, protože neplní funkci ochrany života, ale je pouze příčinou poruch.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?