Autor Téma: Kolik místa pro B+C stupeň v elektroměrovém sloupku?  (Přečteno 3707 krát)
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2005, 09:46 »

. Mám ješte jeden dotaz ohledně přepěťové ochrany v domku připojeném Kabelem na sloupech a pak z elektroměrovéh o rozvaděče kabelam CYKY 4Bx10 v zemi asi 20m. Jak je to používáním přepětových ochran především tříd B a C, dávají se často do rodinných domků ,  případně jaké? Mám v podružném rozvaděči v domku málo místa na tuto ochranu, dávají se kombinované B+C do elektroměrovéh o sloupku ? Máte s tímto zkušenosti?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2005, 11:38 »

Do el. měr sloupku bych svodič přepětí nedával. Dejte si jej do domovního rozvaděče - vstup kabelu do objektu. Do rodinných domků se přepěťovky obvykle nedávají z obvyklých důvodů tj. finančních, ikdyž norma vyžaduje i ochranu před přepětím.

Místo: 4 - "jističové" moduly

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 19.08.2005, 12:04 »

To Naar: Osobně bych se přiklonil k ochraně obou stupňů - to je I. i II. stupně. Resp. jiskřiště jako svodič bleskových proudů a za ním varistor pro přepětí. Ideální by bylo ve Vašem případě I. stupeň dát do elektroměrovéh o rozvaděče (zvlášť, pokud jste napojen z venkovního vedení) a II. stupeň dát do hl. rozvaděče v domě.
Myslím, že nejlíp vám poradí nějaký přímý specialista na přepěťovky. Na tento server chodí pan Hájek z Dehnu, v nějakých starších diskusích zde na téma o hromosvodech jej najdete i s mejlovou adresou. Určitě vám poradí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2005, 13:29 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) už jsem tady.
Místo pro svodič bleskových proudů je jednoznačně nejvýhodější co nejblíže vstupu vodičů do chráněného objektu. V případě umístění do takto vzdáleného , ,sloupku,,  by špatně - nebo vůbec nefungoval při přímém zásahu bleskem Vašeho objektu.  Svodič bleskových proudů umístěný daleko od paty objektu / více jak cca 2 m / je pro přepětí , ,těžko viditelný,,  a k vyrovnání by došlo s největší pravděpodobnos tí někde cestou. /izolace vodičů, jističe, zásuvky, vypínače mají imp. odolnost 4 kV/.Také při dlouhém vodiči je nezanedbatelné riziko poškození např. blesk. proudem od zásahu bleskem do stromu a přes kořenový systém na váš přívodní kabel. Takže pokud chcete použít opravdový kombinovaný svodič bleskových proudů / ne varistorovou náhražku / tak DEHNventil TNC /ochr. úroveň do 1,5 kV při 25 kA na vodič/ potřebuje 6 jednotek. Pokud nepoužijete HR v domě, ale umístíte svodič do separátní skříňky na stěně objektu, nezapomeňte na přichránění vodičů pro spínání HDO na stejném místě, alespoň svodiči přepětí / DEHNguard 275 /. To je taková vychytávka, na kterou vás málokdo upozorní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #4 kdy: 10.07.2006, 18:12 »

Velmi stručně - dobrý účinek přepěťové ochrany je zaručen do cca 10 metrů délky vedení ( v obou směrech - "před" i "za" ochranou ). V praxi to zanmená, že pokud umístíte ochranu do sloupku,ochránil jste energetikům elektroměr a dům máte nadále nechráněný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.