Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 24.05.2017, 11:33 »

Kol. Hudec trefil hřebíček na hlavičku.

M je správně!  M = střední vodič, použito z němčiny nebo angličtiny (mittel, middle)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 24.05.2017, 12:51 »

Až na to, že naše normotvůrstvo není střednímu vodiči v síti IT příliš nakloněno ...  Super!


* IT_stredni_vodic.PNG (46.65 KB, 935x321 - prohlédnuto 636 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.05.2017, 13:52 »


A znamená to tedy, že pokud jsou živé části od země izolovány, neteče žádný poruchový proud?


Ale teče a je to kapacitní proud.

Představte si trafo, kde je sekunder 3 x 500 V spojený do úzlu ( do hvězdy). Pokud nebude připojená síť, tak proti zemi nenaměříte žádné napětí. Po připojení sítě naměříte  na každé fázi proti zemi napětí, řadově 180-250  V. Pokud dojde k první poruše a jedná fáze v síti bude spojená se zemí, naměříte na ostatních fázích plné napětí 500 V. To je poruchový stav a měl by se odstranit. Proto jsou instalované HIL - hlídače isolačního stavu, které signalizují poruchový stav. Dříve, když byly na rozvodnách a velínech obsluhy, tak byly proti zemi zapojeny tři žárovky,které rovnoměrně svítily. Pokud se stav změnil, byla vyhlášená porucha a zemní spojení se hledalo. Byl to nebezpečný stav, kdy veškerá isolace byla namáhaná vyšším napětím.

Ještě nebezpečnější stav poruchy znamenal v izolované DC sítí, kdy na příklad při rozvodu 2x500 V DC při poruše vystoupilo napětí na větší hodnotu než 1000 V. Způsobovaly to stejnosměrné jeřábové motory. Dnes se již ale DC sítě a DC motory na jeřábech skoro nepoužívají. Ještě v 60 . létech bylo v hutním provoze 90% jeřábů na DC pohony.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 24.05.2017, 14:19 »

Stejně jsem z toho trochu zmaten. Jak tedy budou značeny výstupní fotky viz. příloha? L1, L2? L, N? L, M?


* IMG_20170524_141457.jpg (84.66 KB, 1040x780 - prohlédnuto 748 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 24.05.2017, 14:30 »

Stejně jsem z toho trochu zmaten. Jak tedy budou značeny výstupní fotky viz. příloha? L1, L2? L, N? L, M?
Označení M tam určitě nepatří, značí se tím střed, tady žádný nemáte. Střed najdete u zapojení do hvězdy (L1, L2, L3, M) nebo při symetrickém napájení DC (L-,  M, L+).

Ve vašem případě jsou oba vodiče "krajní",  naprosto rovnocenné. Je úplně jedno, jestli je zapojíte 1-2 nebo 2-1. Logicky bych je označil L1 a L2.

Označením N byste naznačoval jakousi speciální funkci tohoto vodiče a to nemá. Označujeme tím nulový vodič (neutral - napětí "nula" proti zemi) a to také není pravda, napětí proti zemi prostě není definováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.05.2017, 15:43 »

Takto mi to konečně dává smysl. Díkes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 21.08.2017, 11:14 »

Nechci zakládat nové téma, ale ted jsem narazil na zajímavou problematiky, která tak trochu spadá k do daného tématu.
Jakým způsobem jistit obvody DC (IT) a to jak nn (220V, 110V) tak MN (24V)

Momentálně jsme vždy (elektro) DC 220V a 110V jistili dvoupólově a sítě MN 24V (naši MaR) pouze jeden pól)

Nyní na mě naběhli kolegové z MaR (s dotazem jak jistit DC),  dělali cosi na 110DC IT dali jen 1P jističe a zákazník jim to napadl, že to musí být 2P (MaR už nemají místo ve skříni). Hledal jsem tedy všude možně normativní požadavky a v normách jsem našel akorát to, co už bylo zmíněno, požadavek na IT sítě v 33 2000-4-43.

Můj dotaz: existuje nějaká norma, která řeší pouze DC napájení a nebo by se mělo striktně postupovat podle 33 2000-4-43 a tedy DC nn i MN brat jako IT a jistit oba poly + případně i střed?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 21.08.2017, 11:44 »

Dotaz umožňuje spoustu názorů, pokusím se jednoduše shrnout.
Zabezpečení proti dotyku automatickým odpjením- potřebuji? -pak dvoupól.
Ochranu proti nadproudům-potřebuji-pak dvoupól.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 21.08.2017, 12:06 »

Sítě 110 a 220VDC jsou čisté IT, tedy jistím všechny pracovní póly (oba). Při první poruše na jištěném pólu bych pak přišel o jištění úplně.

Síť 24VDC asi IT nebude, obvykle je to PELV. Mínus je ukostřen, jistit se tedy nemusí.

Navíc u PELV slouží jistič spíš jako vypínač. Už jsem viděl odjištěno 24VDC jističem 20A (o impedanci 0,1 Ohm na těch drátkách si mohu nechat jenom zdát). Jistící funkci pak přebírá přesytka ve spínaném zdroji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 21.08.2017, 12:33 »

Díky za jasnou odpověď, to PELV mě taky mohlo napadnout  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.