| | |-+  Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?  (Přečteno 24646 krát)
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.07.2005, 10:06 »

Uvedené teploty jsou teploty jádra tzn. vodiče. Teploty povrchu kabelu budou nižší, ale ty se nepočítají ani se s nimi neuvažuje.
Teplota jádra kabelů dosáhne v době než vypne předřazený jistící prvek.
I u kabelu pod omítkou uložených ve svazku (v jedné drážce) se snižuje proudové zatížení oproti kabelům uložených jednotlivě, ale tento koeficient je vyšší než u kabelů uložených v izolační hmotě.
Uvádět zde různé příklady zatížení vodičů není možné, to je na celodenní seminář.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #19 kdy: 02.07.2005, 00:17 »

Podle mne je uvedená provozní teplota 293°C při zatížení 16A (při plném zatížení jak uvádí p. Draštík) úplný nesmysl!

Dle mého názoru se uvedená teplota vztahuje k teplotě jádra při zkratu, než vypne jistící prvek a to je o něčem úplně jiném než se zde předkládá. Zde hraje významnou roli také charakteristik a jistícího prvku, která u běžného provozního přetížení nemá téměř žádný vliv.

Koeficienty dobře znám a vždy mne nadzvedne, když projektant při výpočtu použije soudobost k = 1 pro 15 kabelů 5C jištěných 16A, a přitom je hlavní předřazený jistič třeba jen 80A. Jak do 15 kabelů dostanu 15x16=240A? V tomto případě je technicky možná  max. soudobost k=0,3 a skutečná soudobost ??

To je příklad z praxe.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Ľudovít Horváth
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.07.2005, 13:09 »

Pán Draštík, tvrdo sa odvolávať na ustanovenia jednotlivých noriem, alebo na výsledky výpočtov rôznych softvérov môže byť síce spoľahlivé, ale zároveň trocha alibistické a pohodlné, stačí si naštudovať veci potom podľa nich robiť a mám vystarané. Normy sú odporúčaním.
Pre jednoduché inštalácie v bytoch či rodinných domoch postupujem vždy podľa toho čo potrebujem urobiť. Zásuvkové okruhy: v 33 2000-5-523 je uloženie podľa "A" trocha vágne. Čoje izolačná stena? iste nemá rovnaké parametre pre odvod tepla stena popisovaná Vami a tehlová stena v ktorej je priamo pod omietku umiestnený kábel. V druho prípade dám pokojne CYKY 3Cx1,5, istím 13B a aj SICHR vám to spočíta na 3kVA, čo stačí na pračku, myčku ,  chladničku, vŕtačku, všetko samostatne, ostatná elektronika, či elektrospotreb iče počet zásuviek podľa potreby.(33 2000-5-52 tab.52J)
váš prípad sa dá ošetriť iným typom kábla, (tab.52.C2 cit. normy ,napr. NHXMH od HELUKABEL),  alebo jednoducho v inkriminovanýc h priestoroch nezväzkovať káble, no určite nebudem používať 4mm2. Principiálne.T reba myslieť aj na ľudí ,  ktorý montáž prevádzajú.
Súhlasím, že nemôžem dovoliť narvať PVC žľab CYKY káblami pre technologické zariadenia, napr. pre mraziarenskú technológiu nota bene s cyklickým zaťažením, nota bene maximálne namáhanú v lete a vonku na slnku,(častá osobná skúsenosť pri revíziách),  tu už musím starostlivo počítať.
Myslím si ,  že je výhodné mať vynikajúce znalosti a používať aj vlastný úsudok a vedieť udržať zodpovednosť.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #21 kdy: 04.07.2005, 09:56 »

To Beláň: máte jistě pravdu s tou soudobostí, my ale tady hovořili o případě 2 kabelů! Tam se 100% soudobostí počítat MUSÍM! Z jedné strany jste pro tvrdé dodržování jedněch norem, z druhé strany ignorujete nebo minimálně zpochybňujete normy druhé - přitom způsob uložení a zatížitelnost vodičů je z hlediska bezpečnosti a možného požáru jedna z norem nejdůležitější ch.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #22 kdy: 04.07.2005, 10:03 »

To Horváth: Ano, normy nemusím dodržet, ale jen pokud zajistím a prokážu bezpečnou elektroinstala ci i při nedodržení norem. V tomto případě - izolační homota (NE CIHLOVÁ ZEĎ!) 2 kabely ve svazku - CYKY 3Cx2,5: V PD pak musí být doložen výpočet oteplení, jehož výsledkem bude, že teplota kabelu nepřekročí povolenou hodnotu ani při 100% zatížení. Jakákoliv jiná možnost je nedodržení ČSN a případný požár či jiná nehoda způsobená přehřátím kabelu jde na vrub projektantovi a revizákovi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.07.2005, 10:41 »

Toto je reakce na předcházející příspěvky, i když už nesouvisí s původním tématem.
Co to je v technice používat vlastní úsudek?
Buď budu dodržovat normy, zákony apod. na 100% a pak si jsem jistý, že mohu být v klidu a když se něco stane jsem v pohodě  nebo občas jako projektant nebo i revizní technik přimhouřím oko (někdy i obě) a pak, když náhodou dojde k maléru, tak se strachy klepu a chytá se mně infarkt.
Oko občas přimhouřím taky, ale vždy jen tak, abych mohl v klidu spát.
Je plno věcí a činností všech zainteresovaný ch (projektant, montážník, revizní technik) které nejdou zpětně dokázat, ale jištění a dimenzování kabelů je právě to, co jde téměř vždy dokázat zpětně. Když se bude vyšetřovat požár vždy připadá na prvním místě elektrická instalace a jestli to někdo nezapálil, když ani jedna možnost nejde uplatnit tak se pátrá dále po příčinách.
Možná, že kdyby jste viděli „HOCHY“ dříve v zelených montérkách dnes v černých montérkách a na zádech nápis policie, jak prohlížejí např. spáleniště, třeba by jste změnili názor a normy začali více dodržovat. Měl jsem možnost něco takového pozorovat, jako nezúčastněná osoba.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 09.07.2005, 19:36 »

Vetšinou je hlavní jistič 25A, takže není soudobost 1 ani možná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 10.07.2005, 17:52 »

To: Pavel Draštík
Vlastní úsudek se předpokládá! Pouze u elektrikářů - robotů je problém. S přechodem na nezávaznost norem dochází často k situaci, kdy již norma umožňuje více možných variant. A pokud byl elektrikář před lety naučen, že instalaci udělá dle té a té normy tam a tam,  je nyní dezorientován, protože jako správný robot nemá vlastní úsudek. Viz. "provedení instalace má být bezpečné nejméně tak, jak říká norma...."

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nalezinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.07.2005, 13:38 »

Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nalezinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.07.2005, 13:40 »

Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nalezinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.07.2005, 13:43 »

Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.07.2005, 16:19 »

To Nalezinek:
Pozrel som sa do ČSN332130 na čl.2.3.5 píše "lze připojit najvýše 10 zásuvkových vývodu. Takže nie smí bít max. 10... Preto pri zásuvkach ktoré nebudú nejak vyťažené a nechceme zbytočne ťahať predlžováky, kľudne dám aj 12 zásuviek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nalezinek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 12.07.2005, 07:00 »

Samozdřejmě.Ne smí se překročit 3520VA na okr. při jističi 16A,2000VA na zásuvku,2200VA na okr. při jističi 10A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #31 kdy: 13.07.2005, 11:00 »

To Selezan:
Čistě gramaticky nevidím rozdíl mezi "lze připojit nejvýše..." a " smí být nejvýše...".
Jinak ovšem souhlasím s tím, že je možné při revizi tolerovat třeba i 12 zásuvek na jednom okruhu, za předpokladu, že jsou splněny další požadavky ČSN - impedance smyčky, úbytky napětí atd.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 13.07.2005, 13:31 »

To Hasala:
Keď si dobre preložím "lze" tak slovensky je to "môže",  to teda nie je to "musí". Pri "musí-nemusí" nie je už možnosť aj iného riešenia a musí sa dodržať. Pri "môže-nemôže" nie je vyslovene zakázané aj niečo iné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.07.2005, 14:15 »

To:Selezan
Je to sice jen na okraj,ale nevím proč zde probíráte rozbor zda môže či nemôže,když podstatné k počtu je zde slovo "nejvýše".:-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #34 kdy: 13.07.2005, 14:26 »

Pane Salezan - něco ke gramatice: Výrok: "Je možno (lze) připojit maximálně 10 zásuvek." je adekvátní (shodný) s výrokem: "Nesmím připojit více než 10." Jediné, co mi slovo "možno" umožňuje je méně než 10. Jednoduše  řečeno dvojice mohu-nemůžu a smím-nesmím nejsou slova významově opačná čili antonyma, jak uváditše vy. Slova opačná (antonyma) jsou tyto dvojice: mohu-nesmím    a    smím-nemůžu
V tom tkví vaše nedorozumnění. V ČSN jsou to ale slůvka velmi podstatná. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 13.07.2005, 17:28 »

To Kosina a Fasulis:
Neviem, asi si to slovo "lze" zle prekladám, ale mne to stále vychádza do slovenčiny len niečo ako "má byť" alebo "môže byť". Rozhodne to nie je výrok z oblasti "musí byť". Nie som odborný prekladateľ, ale ešte stále celkom dobre rozumiem česky, takže váš výklad "lze" sa mi nepozdáva. Vo výrazoch použitých v normách a vyhláškach kde je príkaz, tak sa používa "smie"-"nesmie",  pri ostatných slovách to nie je príkazové ale doporučujúce, samozrejme len pri dodržaní iných podmienok - pri tých zásuvkách je to istenie a úbytok napätia vyplyvajúce z prierezu.
To "nejvýše" je jasné, dôležité je tu to predtým.
Ešte p.Fasulis: Normálne sa píšem Seležán (pri registracii nepoužívam diagritiku):-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
 Mohu použít sporákový přívod pro zapojení zásuvek?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Požaduji správně v rozvaděči s jištěním nad 25A "hlavní vypínač"?
 Může být drát k zásuvce 1,5mm2 s jističem 16A a revize bez závad?
 Jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech?
 Co víte o nové ČSN 33 2130 ?
 Jak je to s platností ČSN 33 2130 ed.2?
 Podle jaké ČSN budou od 1.9.2009 posuzovány umývací prostory?
 Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?
 Jak si vysvětlujete montáž vícenásobných zásuvek dle 33 2130 ed.2 ?
 Který zákon nařizuje nouzové osvětlení únikových cest paneláku?
 Podle které ČSN musí mít rozvaděč v průmyslovém provozu hlavní vypínač?
 Jak je to s rámečky u zásuvek dle ČSN 33 2130ed.2 čl.7.7.8?
 O jaké ustanovení se budou opírat RT po skončení platnosti ČSN 33 2130?
 BŘECLAV: Odborný seminář místního odborného cechu 2010
 Víte o připravované TNI 33 2130?
 Který článek ČSN 332130 ed.2 nahrazuje čl.4.6.1 ČSN 332130?
 Je požadavek ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.6.17 v souladu s ČSN 33 2000-4-482?
 Jaký článek normy řeší změnu průřezu?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Jak přesně si vykládáte článek 7.6.17 ČSN 33 2130 ed.2?
 Jak si vysvětlit ustanovení ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.6.2?
 Od kdy je platná změna ČSN 33 2130 ed.3 změna Z (1.2018)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.