« kdy: 04.06.2005, 18:13 »

,  známý mě povolal, abych se vás tu zeptal, jako odborníků, jak vyřešit problém s odbočkou k elektroměru, resp. tímto připojovacím kabelem. Tvrdil mi, že byl špatně uložen (pravděpoobně veden jinde než by měl a málo hluboko ve zdi) a podařilo se mu v něm přerušit jednu fazi. V rovaděči má 3F přívod, teď naměří jen 2 fáze. Ochranné vodiče jsou též v pořádku. Ptám se tedy za něho, jak se dá problém vyřešit tak, aby se nemusel znovu "překopávat" přívod k elektroměru (což je v jeho situaci velice obtížné - neví, kudy původní kabel vede a navíc by si narušil fasádu, kterou nedávno dokončil za nemalé peníze). Děkuji moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
bartol
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.06.2005, 18:19 »

....ještě bych chtěl dodat, ze provadel rekonstrukci elektroinstala ce a nehoda se stala při vysekávání drážky pneumatickým kladivem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 04.06.2005, 19:36 »

Přívod k elektroměru (elektroměrům) ze nazývá HDV (hlavní domovní vedení) podle ČSN 33 2130 čl. 4.3.. Za technický stav odpovídá majitel nemovitosti nebo správce nemovitosti pověřený majitelem. Jedná se o neměřenou část rozvodu elektřiny.

Neuvedl jste, zda se jedná o bytový dům nebo RD.

Když víte jak se nehoda stala, tak by nemělo být těžké najít místo přerušení. Někdy se to dá opravit  větší krabicí v místě přerušení.

PS: Pro vyhledání místa přerušení úspěšně používám vyhledávač Cable cop 300.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.06.2005, 20:46 »

Z krabice se lépe napojuje černý odběr.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.06.2005, 21:25 »

Doporučoval bych provest kabelovou spojku.Pokud by se použila kabice,bylo by ji nutno plombovat,jinak by se to mohlo považovat za pokus o černý odběr.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.06.2005, 07:29 »

Pokud máte elektroinstala ci provedenou podle ČSN, musí být možná výměna bez stavebních zásahů. To znamená, že HDV je uloženo v trubce, nebo nějakém stavebním prefabrikátu. Potom výměna je možná bez vážnějších problémů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 05.06.2005, 08:35 »

Samozřejmě, nejlepší by bylo vyměnit celý kabel. Pokud je to problematické, asi nejlepším řešením bude smršťovací spojka. Místo poškození bude nutné najít, vysekat okolo dostatečný prostor, kabel odizolovat a přerušený vodič spojit příslušným spojovačem. U klasické spojky je nutné přerušit všechny vodiče, nebo uvolnit jeden konec kabelu, protože spojka se musí na kabel navléct. Pokud by to byl problém, existují spojky s tzv. "zipem",  které je možné nasadit na kabel bez nutnosti přerušení vodičů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.06.2005, 12:40 »

Samozřejmě by bylo dobré poradit se nejdříve s dodavatelem o případném řešení a zajištění proti černému odběru.Taktéž je nutné zjistit zda není narušeno více žil, ovšem kdybyste dával krabici musíte přerušit celý kabel,kdežto u spojky stačí jen porušená žíla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.06.2005, 18:11 »

Ideální je kabelová spojka. Vyrábějí se i šroubovací pro průřezy do 6 mm2 a nad 6 do 16 mm2. Vypadá to jako kousek trubky, která ma na koncích vývodky a uvnitř je něco jako čokoláda, ale kruhová. Jinak bych vám poradil jedno, ten, kdo to seknul, ať si to spraví, navíc, byli-li to elektrikáři. Myslím, že je to problém toho, kdo ten kabel poškodil. Krabice by opravdu musela být plombovatelná a musel by jste požádat rozvodný závod o zaplombování. Je taky otázkou, jestli by stačila krabice jen jedna - záleží na rozsahu poškození.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #9 kdy: 07.06.2005, 15:13 »

Nejlepším řešením je vysekat a vyměnit, pokud to není možné, doporučuji použít kabelovou spojku, kterou koupíte v nejbližším obchodě s elektromateriá lem. Po dokončení prací doporučuji změřit izolační stav kabelu po provedené opravě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.