Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 25.07.2008, 09:03 »

Dělám revizi na jedné klinice, která má na svých terasách rozmístěno několik vnějších částí splitových klimatizací. Z obrázků je patrné, že jsou skoro všechny blízko (10-40 cm) od kovových zábradlí, která jsou poměrně kvalitně spojena s bleskosvodovou soustavou. Přechodový odpor mezi zábradlími a kostrami klim. je v řádech jednotek až stovek ohm.
Což je špatně.

Nejjednodušším řešením (alespoň podle mne) by bylo přemístit (oddálit) tyto klim. jednotky tak, aby byla dodržena min. přeskoková vzdálenost. V některých případech to asi bude těžko proveditelné.

Dalším řešením je venkovní klim. jednotky spojit se soustavou. Pak by ovšem bylo potřebné osadit propojovací vedení mezi vnější a vnitřní částí klimatizace přepěťovkami. Což je sice trochu nákladné, ale ne neřešitelné.
Ale co s chladícím potrubím (zpravidla z Cu),  kterým jsou rovněž obě části propojeny a přes které se tedy může zavléct bleskový proud z vnější části dovnitř budovy ?  Pospojit ?


BTW: V případě, že právě nejsi na dovolené, předem děkuji za odpověď Honzo H.


* gen1.jpg (174.51 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 513 krát.)

* gen2.jpg (168.05 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 426 krát.)

* gen3.jpg (225.22 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 460 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.07.2008, 09:21 »

Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2008, 09:28 »

Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.

No, ta zábradlí jsou na kaskádovitých terasách, takže tvoří vlastně půdorys objektu a tudíž přímý zásah nelze vyloučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2008, 09:33 »

Jsou jen dvě varianty - oddálit nebo spojit ...

Pokud nejde oddálit, potom spojit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.07.2008, 09:57 »

Jak je to řešeno v projektu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.07.2008, 11:00 »

Jak je to řešeno v projektu?

Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #6 kdy: 26.07.2008, 17:27 »

CSN EN 62305 hovoří jasně - bohužel pro kapsu uživatele: Jedná se o prostor LPZ OB, tedy spojit a vybavit odpovídající přepěťovou ochranou  Smutek . Chladicí potrubí bylo již dříve spojeno s ochrannou soustavou objektu. Pokud ne  - kdo to revidoval při předání?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.07.2008, 10:12 »

Měl si pravdu Kamile, rekreoval jsem se, pošli víc fotek, z těhle není vidět jak je to vysoko nad zemí a jaký je prostor na zdi. Možná by to šlo oddálit.
vzorečky na výpočet jsou na www.kniska.eu/software
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2008, 17:33 »

Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani

To je naprosto přesný popis situace.
Kde se vzaly, tu ze vzaly (ty klimatizace).  Hněv  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.