Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?  (Přečteno 4611 krát)
marin
« kdy: 16.04.2008, 12:39 »

Který průřez žil použít v kabelu H07RN-F 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Délka kabelu se předpokládá 25m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.04.2008, 12:52 »

Předpokládám, že je napájen jednofázově 230V. Pak vyhoví 2,5mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.07.2008, 20:52 »

přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2008, 22:42 »

přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm
Pane Svárovský, jednak jste celkem mimo mísu, vzhledem ke stáří příspěvku. A jednak, na základě čeho jste dospěl k tomuto výsledku? Provedl jste výpočet nebo si to tak nějak myslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5