Autor Téma: Jaké prodlužovací přívody do prašného prostředí?  (Přečteno 5527 krát)
Pavel Krpata
« kdy: 09.04.2008, 19:27 »

Ve firmě kde je určeno prostředí prašné (hořlavý prach) tzn. minimálně krytí IP44 (firma se zabývá konfekcí) jsou použity na provozech prodlužovací kabely tří až pětizásuvkové pro el. spotřebiče (rychlovarná konvice,mikrovlnka,radio atd.) prodlužovací kabely nemají žádné krytí kdyby měli alespoň clonky pro zabránění vniknutí prachu, dokonce někde jsou použity bytové dvojzásuvky což je proti normě. Na jednom provoze pod řezacím strojem se tvoří měsíčně 5mm vrstva prachu tam se taky válí jeden čtyřzásuvkový prodlužovák pro PC, monitor atd. jelikoz je stroj CNC. Nevíte kde se dají sehnat tak aby měli krytí IP44 tzn. s víčkama. Našel jsem jen u Firmy HADEX tento http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L069 ,ale výroba je čína. Jaké zkušenosti máte s touto firmou, nedají se někde sehnat české výroby? Druhá možnost je že bych tyto prodlužovací kabely zrušil a nainstaloval více zásuvek IP44 např. od ABB.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2008, 19:45 »

V prostředí s nebezpečím požáru hořlavého prachu (BE2N2) nemají prodlužovací přívody co dělat. Zásuvkový spoj v krytí by musel mít přizpůsobené i vidlice. A co PC s monitorem, je taky v IP44? A nebo soustavně ventilátorem nasává prach? Šok Nedaly by se vnější vlivy přehodnotit, prach odsávat u zdroje a častěji uklízet? Ona i kancelář by mohla mít BE2N2, kdž je uživatel bordelář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Pavel Krpata
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2008, 20:06 »

Úklid se provádí jednou měsíčně průmyslovým vysavačem, ale za cca 14 dní je to to samé 2-5mm vrstva prachu, na krytech motorů, kabelů, rozvaděčů vše pod strojem, atd.,  PC spolu s řídící jednotkou je v rozvaděči kde je odsávání, ale monitor je venku na sloupku a tam sem neshledal žádný kryt - to mě netrklo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2008, 20:47 »

Mno... nejsem člověk z praxe... ale kdyby se uklízelo dejme tomu 2x týdně (stanovit místním provozním předpisem),  tak se o prašném prostředí nedá hovořit... osobně bych si textilní provoz představoval jako čistý, čili normální prostředí. Při správně fungující logistice nebude ani BE2N1. Ty vrstvy prachu hrozí malérem  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.04.2008, 21:31 »

Napadá mě jen jeden typ prodlužovacích přívodů, vyrábí je Legrand, jsou určeny hlavně na stavby, kde jsou proti prachu chráněny gumovými záslepkami.Vyd rží toho opravdu hodně, ale jak psal kolega Bureš, ani tyto prodlužováky nejsou určeny do tohoto prostředí.Snad jen více uklízet, aby se netvořila takováto vrstva, pak by možná šly použít..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Krpata
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2008, 22:53 »

To Hynek Bureš: Ten prach se vytváří hlavně z therma (z dutého vlákna),  dává se to do polštářů a přikrývek atd.,  u nás se to dává do potahů dětských autosedaček.
Monitor bez krytí tam nemá co dělat, a co potom mikrovlnka, konvice atd.,  které jsou také na provoze, to by se asi kolegové zlobily kdybych jim to vyházel. Problém je v tom že není oddělený výrobní prostor a prostor pro tyto spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hrůza
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.07.2008, 07:17 »

podle zákona o požární ochraně, je vrstva (hořlavého) prachu o síle 1mm schopna vést požár,  takže 1mm vrstva prachu už je proti požárním předpisům a úklid jednou za měsíc, to je teda síla, na většině provozech se prováděl základní úklid po každé směně a velký kazdý pátek.

k té mikrovlnce, konvici a pod. v provozu nemá co dělat a v kuchyňce zase nemá co dělat hromada prachu....


s ohledem na množství prachu, a hořlavých materiálů všeobecně, se obaávám, že by v oběkt měla být instalována Elektrická Požární Signalizace :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2008, 10:21 »

Souhlasím s tím, že v takových provozech je nutné vypracovat provozní předpis na zajištění úklidu a trvat na jeho provádění. Jednou za šichtu smeták, jednou týdně vysavač, jednou ročně velký úklid (vnitřky krabic, rozvaděčů...). Nevím jak duté vlákno, mám zkušenost z truhlárny. Je vhodné přizvat požárníka, který s tím určitě pomůže.
Požár s následným výbuchem není například v pekárnách nic neobvyklého. Zvířený hořlavý prach je prevít ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5