radae
|
|
« kdy: 13.07.2008, 20:09 » |
|
Máme zahradu s garáží přívod čtyř žilový postavili jsme chatku. Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový? Jistič v chatce max 2 x 20A
|
|
|
|
|
radae
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.07.2008, 21:04 » |
|
A projde přivod dvoufázový i revizí???
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.07.2008, 21:19 » |
|
Není to standardní řešení, ale v podstatě by neměl být s revizí problém.
Záleží ale na mnoha okolnostech.
Doporučoval bych nejprve najít revizního technika, předem se s ním domluvit, co a jak, potom jistě s revizí nebude problém.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.07.2008, 21:33 » |
|
Je to nezvyklé, leč v souladu s ČSN, viz ČSN 33 2000-3, čl. 312.1. Vyrábí se i 2fázové jističe. Pokud nebudete potřebovat 3 fáze pro motory, můžete to takto praktikovat. Otázka je, jaký poplatek (stálý plat - rezervovaný příkon) bude chtít dodavatel elektřiny. PS: Před elektroměrem asi budete muset mít 3f jistič (dvou fázový elektroměr jsem ještě neviděl )
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.07.2008, 10:07 » |
|
Existují i dvoufázové spotřebiče (např. některé průtokové ohřívače vody).
|
|
|
|
|
|
akademik.richard
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2008, 08:45 » |
|
Pane Koleso, kde jste prosím nalezl podmínku, že jednofázový odběr smí být 2 kW. Jinak pro tazatele, distributor vás připojí buď jednofázově nebo třífázově, ale ne dvoufázově.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.07.2008, 11:00 » |
|
ČEZ Distribuce:
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ nn
3.3 Odbočky k elektroměrům
Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální hodnotou 25 A (maximální soudobý příkon do 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A), v ostatních případech musí být odbočky třífázové.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
akademik.richard
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.07.2008, 12:19 » |
|
Pane Koleso, Vaše snaha odpovědět tazateli za každou cenu snižuje úroveň tohoto jinak zcela perfektního diskuzního fóra. Obor elektrotechnik y ja tak obsáhlý, že zpravidla nebývá v silách jednotlivce vše znát. Proto se zde odborníci snaží lidem poradit, někdy doporučit, aby to raději nedělali sami. Vy, ale můžete svými odpověďmi tazatele zmást.
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 15.07.2008, 12:38 » |
|
Já mám pocit, že tazatele nezajímaly připojovací podmínky. Tam je situace vcelku jasná. Pokud jsem to správně pochopil, chtěl jenom z již připojené garáže (asi měřené) přivézt dále dvě fáze do chatky (asi neměřené).
|
|
|
|