Autor Téma: Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?  (Přečteno 30004 krát)
F. Forman
« kdy: 08.01.2008, 11:41 »


Máme přebírat stavbu a nezdá se mi provedení el. instalace na půdě.

V projektu je jen výkres s rozmístěním světel a pod tím poznámka
"Elektroinstala ce bude provedena po dřevěné konstrukci, materiál a provedení bude vyhovovat platným ČSN, Vnější vlivy prostředí AB7 zvlášť nebezpečné."

Když pominu, že počet svítidel neodpovídá počtem ani rozmístěním projektu nevím dle výše uvedené poznámky jak to má správně vypadat.

Elektroinstala ce je provedena takto, půda je ve středu pochůzná po lávce zbytek plochy je pokryt jen izolační vatou, výška průchodu nad lávkou cca 1,6m, kulatý kabel je vyveden ve prostředku půdy, zde je volně přiveden do krabice, která je volně položena na izolační vatě, z této krabice jde na každou stranu kulatý kabel, zas volně položen na izolační vatě cca 15 cm od pochůzné lávky, ke světlům které jsou připevněna ve vrcholu půdy na trámu nad pochůznou plochou je kabel veden po trámu v bíle liště s odnímacím víčkem, světla jsou žárovková taková oválná s bílou plastovou mřížkou mluvili o nich jako o želvách, viděl jsem je tuším v nějakém marketu za 70-90kč.

Firma na to předkládá vyhovující revizi, ale jelikož revizní technik je jejich vlastní a navíc v revizi píše počet světel dle dokumentace a ne dle skutečnosti mám podezření, že tam vůbec nebyl.

Je výše popsané provedení vyhovující pro půdu, hořlavý podklad a to zvlášť nebezpečné AB7?
Popřípadně mi napište ty ČSN a články v nich které se týkají provedení el. instalace na půdě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2008, 17:08 »

 Svitidla a instalační krabice musí být schvaleny pro montáž na hořlavý podklad kabely musí být v provedení CYKY .Předpokladá se take správné zaustění kabelu do krabic a světel. Jinak proti montáži kabelu a světel na trám nebo položení na izolační vatu bych neviděl jako velký problém.Co se týka revizní zpravy a projektu je otazka druhá.Jinak vnější vlivy prostředí definuje norma ČSN 33 2000-3 :AB7 Cituji:Vnitřní prostory chráněné před atmosferickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2008, 17:46 »

Nebo krabice musí být odděleny tepelně izolační podložkou, nikoliv volně položené ve vatě nebo na vatě.
Svítidla musí být v provedení , ,F,,  v trouhélníku, čili schválená k montáži na hořlavý podklad. Tento symbol najdete na štítku svítidla. Pokud tam , ,F,,  není, taktéž i svítidla se musí podložit tepelně izolační podložkou.
Krytí svítidel a přístrojů by měl řešit projekt, údaj v IP.

To jen tak základ laicky na dálku Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 08.01.2008, 17:50 »

Dovolím si poznámku ke stanoveným vnějším vlivům.
Projektant asi trochu ustřelil - vliv AB6 nebo AB7 na půdě? Šok ajoooo
To by tu vlhkost musel na půdu nosit nebo z půdy udělat prádelnu s 24 hodinovým provozem.

Na půdách obytných objektů s běžným užíváním je vyskytuj vlivy AB4 - prostor nebezpečný,  a  podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 lze AB4 považovat za prostor normální. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Robert Fišer
Revize montáže opravy elektrických zařízení
*
Offline Offline



RT-EZ-E1A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2008, 18:04 »

vliv prostředí je opravdu zajímavý
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
F. Forman
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2008, 22:02 »

AB7 Vnitřní prostory chráněné před atmosferickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít otvory do venkovního prostředí. - to souhlasí přesný popis naši půdy v tom asi není chyba


a co provedení? opravdu kulaté  kabely a odbočné krabice mohou být volně ložené/neupevněné na izolační vatě a splňují ČSN provedení na půdě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.01.2008, 22:10 »

Kabel kulatý jakože CYKY může být pokládán na hořlavé podklady ,  pokud je tažen i po vatě ,  tam bych nedával žádné svorkovací krabice,ani kvůli odbočení či tak něco ... Všechny svorky ve svítidlech a vůbec ve všech spojích/svorkách vše řádně utáhnout aby nedocházelo přechodovým odporům atp...na půdě pak to jede rychle  Zlej (požář)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.01.2008, 09:44 »

Radikální řez - najděte si nezávislého revizního technika a nechte si na tuto část elektroinstala ce udělat mimořádnou revizi jako oponenturu k revizi od dodavatele, přiložte fotodokumentac i, ze které bude jasné, že původní revizní zpráva je v rozporu se skutečným provedením, v revizní zprávě by se mělo objevit, že podle ČSN 33 2000-1 není instalace provedena na dobré řemeslné úrovni a nemusí být zaručen spolehlivý a bezpečný provoz,...
Třeba se dodavatel lekne...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
FForman
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2008, 19:03 »

Radikální řez - najděte si nezávislého revizního technika a nechte si na tuto část elektroinstala ce udělat mimořádnou revizi jako oponenturu k revizi od dodavatele, přiložte fotodokumentac i, ze které bude jasné, že původní revizní zpráva je v rozporu se skutečným provedením, v revizní zprávě by se mělo objevit, že podle ČSN 33 2000-1 není instalace provedena na dobré řemeslné úrovni a nemusí být zaručen spolehlivý a bezpečný provoz,...
Třeba se dodavatel lekne...

No můj dotaz byl zhlédnut více jak 400x a nikdo k volně položeným vodičům a krabici na izolační vatě na půdě nemá nikdo námitky, takže zvaní dalšího revizního technika by byla ztráta času a peněz očividně se to dle reakcí či spíše nereakcí takto dělat může předpokládám, že z těch 400 přečtení bylo dost i od revizních techniků a projektantů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.01.2008, 21:33 »

Bez ohledu na počet shlédnutí, to v pořádku není.
Ale vše podstatné již bylo řečeno, námitky byly vzneseny ... 
Takže to jen stručně shrnu :
Kabely CYKY mohou být volně položené na izolační vrstvě. Jen u vstupů do krabic, přístrojů (vypínače, zásuvky) nebo svítidel by měly být připevněné - ochrana proti vytržení.
Rozbočné krabice musí být připevněné, v případě montáže na hořlavý podklad (trámy) musí být podložené nehořlavou podložkou.
Svítidla mohou být namontované přímo na hořlavém podkladu, pokud jsou k tomu určená - mají příslušnou značku - písneno F v trojúhelníku. Dále by měly být vodotěsné. Podle vašeho popisu si troufám tvrdit, že použitá svítidla pravděpodobně budou splňovat oba tyto požadavky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dingo
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2008, 23:06 »

Minerální izolační vaty, jak známo, se vyrábí z kamene (např čedič) a jak známo, kámen nehoří Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 03.07.2008, 00:58 »

Možná nehoří. Ale jak to víte? Máte k tomu nějaký dokument? Pokud udělám někde rozvod elektro ,tak musím doložit, že je vše uděláno bezpečně a v pořádku. Pokud mám krabici hozenou ve vatě, měl bych znát její vlastnosti. A co třeba hlodavci ?. Na půdách občas zlobí kuna ,která dokáže udělat pěknou paseku.
Jinak ta světla asi budou v pořádku, ale za dodržení podmínek výrobce. Zkontrolujte žárovky. Často tam dávají žárovky 100W a svítidlo je na 60W. Nebezpečí požáru se pak rychle zvyšuje.
Osobně se mi nelíbí to volné ložení. Použil bych rozvod po trámech třeba v trubkách. Pokud nebude brán v potaz vnější vliv AL2 (hlodavci a jiní drobní živočichové) nebo nějaký jiný, který by vyžadoval chránit kabely,tak bude volně ložený kabel asi v pořádku. Jen to odporuje řemeslnému provedení, které taky normy vyžadují.

A důkladná kontrola třeba nezávislým RT určitě nejsou vyhozené peníze. Stačí se domluvit třeba na konzultaci revizní zprávy na místě "činu" a jen v případě vážných pochybení si nechat vypracovat zprávu k jednání s firmou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?