« kdy: 28.08.2007, 00:06 »

Kamarad provadí rekonstrukci bytu, při te příležitosti mě poprosil jestli bych mu nezapojil nějake spotřebiče, všechno bylo v pohodě až do doby kdy jsem přišel připojovat lampičky, digestoř a osvětleni zrcadla v koupelně.

Veškeré elektro spotřebiče  koupené v Ikea a baumax.

Zajimalo by mě zda u lampičky ,ktera je na obrazku jeji kryt je proveden z elektricky vodivého materialu,  musí byt ochrany vodič přiveden na elektricky vodivý kryt lampičky?
A jak toho docilit když tam neni žadna svorka?

Navic v návodu jsem se dočetl že tuto lampičku lze použít i v koupelně.
Úplně stejna situace nastala u digestoře plechovy komin složeny ze 3 časti bez pospojeni ochranym vodičem, to nemluvím o drátkach vevnitř lampičky a digestoře(pravděpodobně vyrobci šetři uplně všude i na drátu).
Zajimal by mě názor vás reviznich techniku na elektrické vyrobky typu Baumax Ikea atd.

A zda prohlašení prodejce o bezpečnosti vyrobku lze brát vážne.


* ikea 1.jpg (8.81 KB, 500x500 - prohlédnuto 1042 krát.)

* ikea dig.jpg (6.26 KB, 500x500 - prohlédnuto 977 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.08.2007, 09:25 »

Důležité je, jak je těch spotřebičů řešená ochrana. Jestli chybí ochranná svorka, je tam dvojitý čtvereček - značka ochrany dvojitou izolací?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.08.2007, 13:15 »

Jak sem tak koukal na tu lampičku, něco podobného se mi dostalo taky do ruky, ale ta měla vevnitř svorkovnici-"plast.čokoládu" a na ní se PE dal připojit..Jest li to tahle nemá, pryč s ní z koupelny, protože tam nemá co dělat..Pochybo val bych o nějakém dvojitém krytí a už vůbec bych nebral v potas "prohlášení výrobce",  protože číňané jsou všehoschopní Úsměv Co se týče té digestoře, upřímně se dívím, že tam žádný bod připojení PE není, vždyť je to celé z kovu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2007, 13:24 »

To Leopold: ano, máte pravdu, digestoř je ve většině případů z kovu, ale jen povrchový obal. Vnitřek digestoře je skoro vždy v plastu. V něm jsou také instalovány veškeré el. součásti. Pak se jedná o spotřebič tř.II ( jak píše p. Němec.......dv ojitý čtvereček)
U té lampy bych docela váhal, ale když bude mít zn. CE a označení tř.II, tak bych se její montáži nebránil ani nebál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
raj
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2007, 14:36 »

Tak to ja mam odlisnou zkusenost. Svetlo na strop z Hornbachu. Pekny design, 3x60W, cena... to uz bylo horsi ale dejme tomu. Po rozbaleni jsem se mirne podivil - 3 objimky bez jakehokoliv prodratovani, bez privodni svorkovnice, sroub na PE nikde, proste NIC. Zvazoval jsem dilema 10ti minut prace ci hodinove diskusi v prodejne. Na natlak manzelky jsem se vydal zpet a svete div se - "svitidlo musi zapojit pouze koncesovany elektrikar a ten si tudiz je schopen tyto veci prece udelat sam". Jak mi rekl nejmenovany prodavac v tomto obchodaku, ustredi vymyslelo tento  zpusob, aby se ochranilo pred pripadnymi zalobami za odskodne pri urazu el. proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.08.2007, 15:22 »

Asi tuším o jakých svítidlech je řeč. Plafón neboli "UFO". Při větším počtu je opravdu radost je drátovat.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.08.2007, 18:46 »

Poznámka na okraj:
Koupím-li vykuchané svítidlo, prodrátuji ho, doplním svorkovničku (abych to měl kde proklemovat) nestávám se náhodou z hlediska 22/1997 Sb. tím kdo uvádí na trh, na jehož hlavu padají všechny možné průšvihy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.08.2007, 21:49 »

Když už jsme u těch svítidel. Měřili jste někdo hodnotu impedanční smyčky na svítidle UFO nebo půl UFO? Často nenaměříte nic, přitom ve svítidle je ochranný vodič připojen, ale nýty držáku objímky jsou nanýtované na nalakovaný talíř svítidla a ten lak nepřevádí. Svítidlo lze tedy hodnotit asi jako nevyhovující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2007, 22:49 »

To Leopold: ano, máte pravdu, digestoř je ve většině případů z kovu, ale jen povrchový obal. Vnitřek digestoře je skoro vždy v plastu. V něm jsou také instalovány veškeré el. součásti. Pak se jedná o spotřebič tř.II ( jak píše _ Němec.......dv ojitý čtvereček)
U té lampy bych docela váhal, ale když bude mít zn. CE a označení tř.II, tak bych se její montáži nebránil ani nebál.

Kolega Horský má pravdu.
Nepovažuji se za znalce odsavačů par, ale hooodně dlouho jsem neviděl žádný, který by nebyl označen II.tř.,  ačkoli mají asi všechny kovovou konstrukci (je-li řeč pouze o bytových).
Jen je někdy potřeba dlouho hledat, než značku II.tř. objevíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může pulzní odběr ovlivnit přesnost měření elektroměru?
 Kolik se účtuje za revizi elektřiny?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Jak ale dostat revizní zprávu, když ještě není hotový rozvaděč v domě?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu?
 Kolik by vysla elektrorevize na RD s rozvodnici 36 modulu?
 Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jaký má být průřez N, když je vše za 4 fázovým chráničem?
 Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
 Jaký má význam dokumentace pro RT?
 Není na závadu jistit sklokeramickou varnou desku třemi jednotlivými jističi?
 Akvizice společnosti B&R společností ABB

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.