Autor Téma: Stačí na podlahové topení jistič 10A?  (Přečteno 33861 krát)
Jaromir Prudil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.05.2008, 23:12 »

V novém bytě mám podlahové topení připojené na světelný okruh (10A jistič) - je to tak v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2008, 23:24 »

Zde je něco špatně. V pořádku to samozřejmě není. Koukněte do projektové dokumentace. Tam musí být popis jak to má být
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2008, 04:59 »

Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A.
Podlahovka by "měla" být na samostatnem jističi ,  ale to že je připojena na světelný jistič, pokud není vykonově silna by technicky nevadilo. Je duležite splnit podminky vyrobce podlahoveho vytápění a prostředí, ve kterem je nainstalovana.
Jedinny problem, ktery by mohl nastat muže vzniknout při poruše podlahovky a to že si nerozsvítíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2008, 07:09 »

V případě podlahového topení je pak ještě na místě otázka, kde se toto topení nalézá.
V prostorech koupelny jsou pak na jeho připojení naprosto jiné podmínky, ale to vše by mělo být předmětem projektové dokumentace, podle které byla instalace provedena. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Libor_
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2008, 08:59 »

     To, že je podlahové topení na světelném okruhu, není ideální, ale z hlediska bezpečnosti v tom problém nevidím, pokud vím výslovně to nic nezakazuje.
     Důležité je aby toto společné jištění světel a podlahového topení bylo přes chránič.
Dle ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1 musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA.
     Ke každému podlahovému vytápění výrobce přikládá veškeré potřebné údaje v návodu, takže jak a čím jistit je napsáno tam, tento návod s doplněnými údaji od toho kdo toto podlahové topení montoval by mělo být uloženo v rozvaděči až do zrušení tohoto topení.


P.S.   
     Odkazovat tazatele na projekt nikomu nepomůže, všichni víme jak to s projekty je, že na to kašlou i velké stavební organizace a pojem dokumentace skutečného provedení stavby jim je cizí.     
     Proto bych zrovna u bytu absenci dokumentace nějak nedramatizoval, navíc u jednoduché instalace stačí jen soupis.
     Začít dělat pořádek se musí od z hora takže, nejdřív musí mít dokumentace skutečného provedení velké stavby. A ne se chovat jako Stavební úřad klidně postav na černo stadión, nebo ruskou vesničku to je v pořádku, ale jak si postavíš na černo chatku či kozí chlívek tak tam máš hned demoliční četu  Pláč.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromir Prudil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.05.2008, 09:26 »

Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A.
Podlahovka by "měla" být na samostatnem jističi ,  ale to že je připojena na světelný jistič, pokud není vykonově silna by technicky nevadilo. Je duležite splnit podminky vyrobce podlahoveho vytápění a prostředí, ve kterem je nainstalovana.
Jedinny problem, ktery by mohl nastat muže vzniknout při poruše podlahovky a to že si nerozsvítíte.

uplne presne nerozumim otazce, ale kdyz vypnu 10A jistic pro svetelny okruh (jediny pro cely byt),  tak vypnu i podlahove topeni...
Nevim presne jaky ma topeni vykon (cca 300W, jedna se o necele 2 m2 volne podlahy).
Jde mi o to, jestli takove jisteni reklamovat u dodavatele elektroinstala ce nebo jestli to vyhovuje (nebo neporusuje nejake predpisy). Spis bych cekal, ze topeni bude na zasuvkovem okruhu pro koupelnu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #6 kdy: 06.05.2008, 09:36 »

Pokud mate 2m2 topení v podlaze tak jištění 10A jističem je lepší než 16A. Z tohoto pohledu každopádně. Pokud se jedná o koupelnu, musí být předřazen proudový chránič 30mA. Nelze dat radu bez schématu zapojení.  Nechtěl bych, aby jste pak tady spílal, že jsme Vam špatně radily. Bez schematu nelze fundovaně odpovědět.
"Opravdu je na stejnem jističi jako světlo i podlahové topení. Nebo berete jako "světelný okruh" jistič o hodnotě 10A."
Pro spoustu laiku je 10A jistič jistič světelný a 16A jistič jistič zasuvkový bez ohledu co je na něj připojeno. Proto jsem se Vas ptal, zda to taky takhle nevidíte :-D

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Libor_
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2008, 09:54 »

     Pokud je ten 10A jistič co jistí podlahové vytápění přes chránič, žádný bezpečnostní problém v tom nevidím, jestli chcete problematiku podlahového vytápění nastudovat podrobněji zde je dobrý článek.
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2204&h=292&pl=42

     Dali vám po dokončení prací a předání výchozí revizní zprávu?

     Úplně nejlepší bude když si seženete dobrého revizního technika nezávislé na montážní firmě a nechte ho prověřit celou instalaci v bytě (cca 1500Kč),  s případnými zjištěnými závadami se můžete pak domáhat u zhotovitele nápravy, na dálku se těžko něco řeší a hodnotí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.05.2008, 11:15 »

Pane Kirkle ! Každé podlahové topení musí být napájeno přes proudový chránič s vybavovacím proudem do 30 mA. Viz výše pan Libor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #9 kdy: 06.05.2008, 11:36 »

Pane Kirkle ! Každé podlahové topení musí být napájeno přes proudový chránič s vybavovacím proudem do 30 mA. Viz výše pan Libor.
Samozřejmně, o tom  nediskutuji. Uznavam že to nebylo zcela jednoznačně napsano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jaromir Prudil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.05.2008, 11:42 »

Jak pise p.Libor - absence dokumentace je bohuzel realita, navic podlahove topeni mi delali jako tzv nadstandard, ktery v projektu nebyl. Jestli spravne rozumim vsem vasim radam, 10A jistic by nemel byt problem, jeste si zkontroluji hodnotu chranice, nevim z hlavy jaky tam je :-(
Revizni zprava by mi asi dala 100% jistotu, protoze s elektroinstala ci maji problemy a dalsi sousede, takze to zrejme tak dopadne.

Kazdopadne vsem uprimne diky za rady  funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.05.2008, 14:45 »

O nutnosti PD už nebudu diskutovat. Kdo by i přes to chtěl vést dohady, ať si najde ve starších diskusích vše potřebné. Třeba se pak bude divit. Hovg.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.05.2008, 20:48 »

O nutnosti PD už nebudu diskutovat. Kdo by i přes to chtěl vést dohady, ať si najde ve starších diskusích vše potřebné. Třeba se pak bude divit. Hovg.
Přesně tak a bez TD nemohl revizní technik u novostavby nikdy vystavit kladnou revizní zprávu, jedině tak podvodem! Ale jak někteří píší o TD "všichni víme jak to dnes chodí, že". Takže i podvodné revize se vesele vystavují a kolaudační komise to nekontroluje, natožpak orgány OIP, ty mají jiné starosti, hlídají ve velkých podnicích fond přesčasových hodin a dodržování socialistickéh o zákoníku práce, skutečná podstata bezpečnosti je dnes novým majitelům bytů garantována jen papírově a čistě teoreticky. Ať žije papírový stát pod patronací EU!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 07.05.2008, 21:05 »

Tak tak, kolego Karvánku, Máte svatou pravdu  podivej
Jinak k tomu původnímu dotazu. Velikost předřazeného jištění, je závisklá na celkovém příkonu podlahového topení.
Pokud příkon odpovídá 10A, stačí jistič 10A.  Mrknutí
Pokud příkon odpovýdá 16A, stačí jistič 16A.
Samozřejmě s doplňkovou ochrannou proudovým chráničem s Idn = 30 mA.
Pak je vše v cajku.  Palec vzhůru
Pokud ale Máte podlahovku zároveň s osvětlením, je něco špatně.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.