Mirek CB
« kdy: 02.05.2008, 21:08 »

 
Měl bych dotaz ohledně pospojení solárního kolektoru s stávajícím bleskosvodem na hřebenu střechy  viz obrázek Při přečtení několika diskuzí nevím jestli zvolit pospojení s bleskosvodem  (směr k  kolektoru je dolů ) nebo raději zvolit pomocný jímač.  Kolektor je spojen měděnými trubkami s boilerem pod střechou který je pospojen měděným vodičem o průřezu 6 mm2 do rozvodnice na svorku PE. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2008, 06:51 »

Je třeba sestrojit oddálený pomocný jímač, který bude navržen tak, aby jeho ochranný úhel přikryl celý  kolektor. Pozor! Stejně tak je potřeba přikrýt i vyústění vyvložkování komínu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2008, 19:57 »

Máte hezoučkej příklad.
Tady opravdu stačí dodat jímač na hřeben a případně ještě jeden někam mezi tašky na střechu. Kolektor na hromosvod nepřipojujte, pouze ho připojte na HEP. Dostatečnou vzdálenost si pro jistotu ověřte prográmkem, který je zdarma na stažení zde :
http://www.kniska.eu/software
Chtělo by to vidět střechu z větší dálky.
Obdobný případ můžete vidět v kapitole 8 KníŠky, která je zdarma na stažení zde : http://www.kniska.eu/kniska
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
HonzaZlin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.05.2022, 14:56 »

Máte hezoučkej příklad.
Tady opravdu stačí dodat jímač na hřeben a případně ještě jeden někam mezi tašky na střechu. Kolektor na hromosvod nepřipojujte, pouze ho připojte na HEP. Dostatečnou vzdálenost si pro jistotu ověřte prográmkem, který je zdarma na stažení zde :
http://www.kniska.eu/software
Chtělo by to vidět střechu z větší dálky.
Obdobný případ můžete vidět v kapitole 8 KníŠky, která je zdarma na stažení zde : http://www.kniska.eu/kniska

Dovolím si můj podobný dotaz dát do tohoto vlákna, snad neporuším pravidla. Prošel jsem si doporučení p.Hájka v "Kníšce" i jinde a všude se opakuje zapojení (můj případ s dodržením vzdálenosti S na šikmé střeše RD):
Panely v ochranném prostoru jímačů, konstrukce panelů žz vodičem 16mm2 tvoří zem pro SPD a vede dovnitř na nulovou svorkovnici.

Mám ale starý dům, jehož vnitřní PE/N vodič je původní 2,5mm a až hlavní svorka (HOP/MET) je u domovního rozvaděče, uzemněna na nově rekonstruovaný hromosvod. Bojím se tedy zavlečení přepětí či přímo výboje do stávající instalace.
Mohu vést od konstrukce panelů nový vodič CYA 16mm2 venkem, přímo k HOP svorce? Může se takový vodič blížit/křížit se svodem hromosvodu?
Nechal jsem si také vyvést jeden volný svod (č.2 na obr.) nového hromosvodu. Mohu nebo nesmím připojit konstrukci panelů na něj?
Děkuji předem za radu.


* Ochrana_FVE_RD_aktualni.jpg (143.95 KB, 843x573 - prohlédnuto 1067 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2022, 08:29 »

Určitě postupujte podle projektu, který máte na tu instalaci vypracovaný, protože jinak nedostanete nic od pojišťovny.

Pokud chcete dodržet dostatečnou vzdálenost od jímací soustavy, tak samozřejmě žádné připojení.

Vodič PEN může křížit jímací soustavu, pokud je dodržená dostatečná vzdálenost v s v místě křížení.
eDEHN#13: Doporučení správné instalace FVE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.05.2022, 10:46 »

Aby tam ten svod číslo 2 byl něco platný, je třeba jej připojit nahoře k jímači nebo hřebenovému vedení, ale jeho průběh musí být takový, aby byla dodržena vzdálenost s,  a v místě držáku počítat km=0,5 (v tom se často chybuje)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
HonzaZlin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.05.2022, 11:20 »

Jde o svépomocnou instalaci 3 panelů pro přímý ohřev TUV, bez propojení na el. instalaci (vím, projekt + odborná realizace + revize je lepší, ale přesto chci všechna pravidla dodržet, proto se ptám zde).
Svod 2 nemá být rozšířením stávajícího hromosvodu, hromosvodáři mi jej připravili jako možné uzemnění, když jsem mluvit o záměru zřídit FVE.
Je v zemi napojený na uzemňovací pásek a nosnou konstrukci bych na něj připojil, pokud to není proti normám. To by řešilo část uzemnění konstrukce (černá barva),  část pospojování (žlutozelená) má vést vodičem CY16, podle doporučení výrobců ochran na vnitřní rozvod a ekvipot. svorku v domě.
S tím mám právě problém, který jsem popsal. Raději bych se vyhnul pospojování dovnitř domu a vedl vodič venkem. Tak se ale potkávám se zmíněným svodem/uzemněním. Buď bych je oba spojil (na úrovni země) nebo pospojování vedl zvlášť až ke svorce MET u rozvaděče (MET je stejně spojena v zemi se svodem stejným páskem).
V revizi hromosvodu je odpor svodů mezi 6-8Ohmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.05.2022, 21:41 »

Začínám mít pocit, že je to úplně špatně. Musel bych to vidět.

Ta "magická" vzdálenost s platí pro nějaké provedení hlavního ochranného pospojování a vyrovnání potenciálů. Pokud budete mít panely (konstrukci) připojené na uzemnění a elektrické vedení od panelů bude někde o X metrů dál v nějakém vztahu k ochrannému PE (PEN) potenciálu, při vlně 10/350 musíte počítat řádově 1kV na jeden metr. I ta vzdálenost s bude problematicky vyčíslitelná.
Takže pří zásahu bleskem tam vznikne pořádný rozdíl potenciálů, tam je možné, že celá FVE bude zralá do šrotu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 25.05.2022, 22:06 »

Jde o svépomocnou instalaci 3 panelů pro přímý ohřev TUV, bez propojení na el. instalaci (vím, projekt + odborná realizace + revize je lepší, ale přesto chci všechna pravidla dodržet, proto se ptám zde).

Jste srandista. Pokud chcete opravdu dodržet všechna pravidla, svěřte tuto práci odborníkům a nehledejte rady na internetu. Problém je především v tom, že řešení je nutné postavit přímo na míru v konkrétním případě, na základě všech místních skutečností, o kterých na dálku nemůžeme vědět. ČAsto i dobře míněná rada může být na škodu, pokud nejsou prostě všechny informace k dispozici. Už to konečně pochopte, že vám díky tomu nikdo projekt zadarmo a na dálku neudělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
HonzaZlin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.05.2022, 10:46 »

Pokud chcete opravdu dodržet všechna pravidla, svěřte tuto práci odborníkům a nehledejte rady na internetu. ...Už to konečně pochopte, že vám  tomu nikdo projekt zadarmo a na dálku neudělá.
Nechtěl jsem se žádného z odborníků dotknout. Nechci projekt zadarmo a na dálku, chtěl jsem jen poradit s konkrétním případem uzemnění a pospojení, jakých je toto forum plné.
Bohužel, jak ukazuje p.Hájek ve svém odkazu, i projektant s revizním technikem na FVE za mnoho milionů dokážou svými chybami způsobit statisícové škody a to nevěřím, že jde o jejich jedinou podobnou "akci".
Ale to není obhajoba domácího fušerství. Mám poctivou snahu věci nastudovat a pokud bych našel projektanta FVE, který by se za současné poptávky mojí instalaci cca 1kWp pro bojler nevysmál a cena projektu by nepřesáhla cenu realizace, velmi rád bych mu celou věc svěřil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.05.2022, 11:53 »

Bohužel, jak ukazuje p.Hájek ve svém odkazu, i projektant s revizním technikem na FVE za mnoho milionů dokážou svými chybami způsobit statisícové škody a to nevěřím, že jde o jejich jedinou podobnou "akci".
Tuhle mantru slýchám často, velmi často...
Vězte, že pravděpodobnos t takové minely je při použití projektanta a revizního technika o dva řády nižší, než když to budete dělat stávající metodou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 27.05.2022, 16:19 »

Safra, tu fotku nevidím. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Kraus
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.05.2023, 02:32 »

Jen takovy alternativni dotaz. Úsměv Vsichni tu pisi o oddalenych jimacich a vzdalenosti s a ohaneji se tu ČSN EN 62 305. Jenze ja treba obyvam dum staveny v 90 letech vcetne ochrany pred bleskem a tehdy se pouzila ČSN 34 1390. Ta zadne oddalene jimace a reseni rizik a pocitani s pro rodinne domy neresila. Stozary se spojovaly "natvrdo" se zemnici soustavou a stejne by se pristupovalo i k FVE, pokud by se tehdy realizovala (coz ale byla jeste spis utopie).
Jak tedy vyresit FVE na jimaci soustave podle ČSN 34 1390? Nechat to cele predelat podle 62 305? Neni to trochu zbytecne, kdyz ta puvdni soustava je stale funkcni a v dobrem stavu? Navic 62 305 by vyzadovala stozary dovybavit oddalenymi jimaci a to mi zas bude dost prznit vyzarovaky anten na strese.
Ostatne, sam jsem nekolikrat zazil, ze kdyz elektrikari neco resili na stavajici TN-C elektroinstala ci na hliniku z dob sociku, tak taky nevytrhali vsechno ze zdi, aby se tam dal dat chranic (to jsem pak udelal po letech sam). Je tady neco jinak? Nebo proste staci ctit puvodni normu a vodive casti (tj. hlinikove profily pod panelama) proste pospojovat se zemnici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.05.2023, 08:32 »

Začnete tím, že si přečtěte ČSN 34 1390. Zjistíte, že  oddálený hromosvod řešila, jen to všichni ignorovali. Každopádně změnilo se to, že ještě nedávno se pásy v autě moc nepoužívaly a teď je používají téměř všichni. Pokud si stále myslíte, že pásy jsou zbytečnost, tak hromosvod nechte jak je. Pokud si myslíte, že bezpečnost by se měla řešit v souladu s novými poznatky s možnostmi, tak ho předelejte. Je to váš majetek, je to na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.05.2023, 09:24 »

Je tady neco jinak?

Ano, vše je jinak. Jiné matriály, jiné technické požadavky..... vše je výsledkem neustálých výzkumů  a všeobecným technickým pokrokem, který běží dopředu mílovými kroky.
Pokud na střechu instalujete jakékoli nové zařízení, VŽDY byste měl nechat toto zařízení ochránit a  zajistit, aby jste si nezavlekl bleskový výboj do interiéru domu a tím neohrozil osoby, které se v době bouřky nalézají v objektu.

Neni to trochu zbytecne, kdyz ta puvdni soustava je stale funkcni a v dobrem stavu?


Jak to víte?
Necháváte provádět pravidelné revize?

Správný návrh zemnící a vrchní jímací soustavy je poměrně složitou oparycí, které musí člověk rozumět a aktivně a dlouhodobě se tomuto oboru věnovat.
Spousta "elektrikářů" se tváří, že ví a skutek je naprosto někde jinde.
Laik pak pomalu netuší a vše si vykládá poměrně chybně, asi jako vy.

Proto nechte vše na odbornících. Zatímco oni budou pro vás pracovat, vy si svoji prací vyděláte na tu jejich. Všichni budou spokojeni a vše bude jak má být.   na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.05.2023, 12:38 »

... Jenze ja treba obyvam dum staveny v 90 letech vcetne ochrany pred bleskem a tehdy se pouzila ČSN 34 1390. Ta zadne oddalene jimace a reseni rizik a pocitani s pro rodinne domy neresila. Stozary se spojovaly "natvrdo" se zemnici soustavou ...
A díval jste se do té ČSN 34 1390?
Ono to tam je v podstatě také tak - nejprve bychom se měli snažit vytvořit jímací část hromosvodové soustavy  a "vše velké vodivé" mít dostatečně vzdálené. Až když to nejde dodržet, je třeba to spojit.
A vesele se to ignorovalo, žádné řešení se nehledalo a rovnou se natvrdo spojovalo  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Kraus
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 31.05.2023, 14:14 »

Proto nechte vše na odbornících. Zatímco oni budou pro vás pracovat, vy si svoji prací vyděláte na tu jejich. Všichni budou spokojeni a vše bude jak má být.   na zdravi
Tak ja jsem taky kdysi utrpel CVUT-FEL, takze na spoustu otazek zaroven znam i dopovedi. Úsměv Dokonce jsem si asi 15 let udrzoval paragraf 6, ale jelikoz se tim nezivym, tak to bylo ciste pro obcasnou vypomoc u znamych. Myslim, ze spoustu lidi tady na foru bych taky dokazal rozstrilet v oblastech, kterym se venuji cely zivot.
 
Jinak ano, ta soustava je pravidelne revidovana a zatim v rozumnem stavu. Dokonce jsem tu nedavno resil vlhke zdi u casti domu a kdyz uz se kopaly diry kolem zakladu, tak jsem tam soupnul vsude i zemnici pasku a dostal se s odporem vuci zemi na krasnych 3.7 ohm. Porad to nejsou ty me vysnene <2, abych si vylepsil i zemeni rozvadecu, ale to je zivot.

O tom jak se chova vyboj blesku rovnez neco tusim a nedelam si iluze, ze pri primem spojeni si napeti toho vyboje pekne rozvedu vsude kde ty spoje jsou a pak uz je to vicemene ohmuv zakon, kudy co potece.

Nicmene beru si z toho ponauceni, ze bych se mel dostat na pozadavky 62 305. Coz se bez nejakych uprav neobejde. Nicmene k tomu potrebuju onu magickou Pisvajcovu konstantu s a par dalsich drobnosti. Neexistuje k tomu nejaky volne dostupny SW pro kouleni koule kolem modelu domu a dalsi podobne ukony? Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 31.05.2023, 14:54 »

Přidám sem jeden všetečný dotaz do pranice : ))

Když máme sedlovou střechu se 2 úhlopříčně umístěnými svody, tak vzdálenost s od okapů v místě rohů domu bez svodů vychází víc než 2násobná. Máto pro to nějaké vysvětlení? Samozřejmě zde předpokládám klasické svody se spojením na okapové žlaby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE Polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?