Autor Téma: Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?  (Přečteno 36109 krát)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 31.05.2023, 15:42 »

Podívente se na celý problém s trošku větším odstupem. Z 1kWp můžete ročně získat cca 800-900kWh elektrické energie. Při ceně  cca 8 Kč/kWh ročně uspoříte v nejlepším případě cca 6400 -7200Kč.
to je částka, kterou budete amortizovat počáteční náklady.
Obávám se, že těžko najdete někoho, kdo vám zmodernizuje současný hromosvod včetně projektu tak, aby odpovídal nové normě. Pokud má někdo za své dílo ručit, bude to metodou  nového projektu a čisté práce od nuly (má-li dům základový zemnič, tak ze využije, pokud je  v zemi zakopán pásek, je velká provděpodobnos t že se bude pokádat pásek nový (životnost pozink pásku není nekonečná a autor nového hromosvodu musí za své dílo odpovídat)
Budete při tom řešit spoustu dalších drobností, takže se připravte, že na nebude jen projekt a montáž nového hromosvodu. Je hezké, že vám tady radí použít služeb profesionálů na projekt a montáž hromosvodu kvůli pojišťovně ale ze stejného důvodu bude potřeba provést i projekt a montáž FVE odbornou firmou, neb i to může znamenat, že za jistých okolností pojišťovna odmítne plnění škodní události.
Zkuste počítat, od kdy že začne vaše FVE šetřit peníze? A jaká že  bude předpokládaná životnost Vaší fotovoltaiky? Tahle malá instalace vypadá sice  levně a nenáročně ale vedlejší náklady odsouvají její ekonomický efekt do daleké budoucnosti.  Pokud lze na střeše postavit  větší FVE a pokrýt tím lépe spotřebu domu, zlepší se i návratnost, protože  tyto vstupní investice nijak zásadně nezávisí na velikosti FVE.
Každý hromosvod navrhovaný pro rodinný dům pouze snižuje riziko poškození stavby a elektroinstala ce. Norma toto riziko jen sjednocuje podle kategorie chráněné budovy V zemích kde se na všechno tohle kašle, a mají domečky uplácané z hlíny a bez hromosvodu, tam se daří jednoduchým instalacím včetně laciných olověných akumulátorů a pokryjí tím lehce naprostou většinu spotřeby... Žít v technologicky a právně vyspělé společnosti něco stojí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 31.05.2023, 16:02 »

Když máme sedlovou střechu se 2 úhlopříčně umístěnými svody, tak vzdálenost s od okapů v místě rohů domu bez svodů vychází víc než 2násobná. Máto pro to nějaké vysvětlení?
Zkuste si představit, jak asi vypadají siločáry elektrostatick ého pole a ekvipotenciály v dielektrickém prostředí v případě rovného vodiče a v případě zahnutého v úhlu 90 stupnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 31.05.2023, 16:05 »

V zemích kde se na všechno tohle kašle, a mají domečky uplácané z hlíny a bez hromosvodu, tam se daří jednoduchým instalacím včetně laciných olověných akumulátorů a pokryjí tím lehce naprostou většinu spotřeby... Žít v technologicky a právně vyspělé společnosti něco stojí tanecek

Doporučuji dokument: Solar Eclipse (2011) (Pod sluncem tma) jde najít na YouTube.

Pár let před dokumentem, jsem s jedním z protagonistů řešil klasický problém s přepětím atmosférického původu a absencí uzemnění.

Na hliněných domcích plechové střechy, na nich panely, v domcích pár drátků (oproti očekávání si lidé nechtěli svítit na učení, ale koukat na TV a poslouchat muziku) a pokud šla bouřka pouze kolem, začaly se dít věci  zle.

Kde je dům a elektrické rozvody, jsou problémy s bleskem a přepětím a buď je akceptujete, nebo řešíte.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 31.05.2023, 16:09 »

Přidám sem jeden všetečný dotaz do pranice : ))

Když máme sedlovou střechu se 2 úhlopříčně umístěnými svody, tak vzdálenost s od okapů v místě rohů domu bez svodů vychází víc než 2násobná. Máto pro to nějaké vysvětlení? Samozřejmě zde předpokládám klasické svody se spojením na okapové žlaby.

Pokud je to v SW, tak ten uvažuje s okapem, jako vedením a na jeho délce je kc=1, takže úbytek napětí je dost velký.

Pokud je žlab v ochranném prostoru, tak vzdálenost nejenom od něj, ale i od háků, co na něm jsou je stejná, jako vychází v místě jeho napojení na svod.

 Okapy, čekající zabijáci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 31.05.2023, 18:10 »


Na hliněných domcích plechové střechy, na nich panely, v domcích pár drátků (oproti očekávání si lidé nechtěli svítit na učení, ale koukat na TV a poslouchat muziku) a pokud šla bouřka pouze kolem, začaly se dít věci  zle.

Kde je dům a elektrické rozvody, jsou problémy s bleskem a přepětím a buď je akceptujete, nebo řešíte.

Naprosto souhlasím, buď řešíte celkem nákladnou prevenci nebo řešíte následky.
v případě hliněných domků obyvatelé oželí televizi a muziku a třeba i to světlo.vrátí se ve svém životě o pár roků nazpět, u nás to znamená vrátit se o hezkých pár desítek let zpátky a proto je vhodné věnovat této ochraně víc pozornosti a peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #23 kdy: 31.05.2023, 19:03 »

Naprosto souhlasím, buď řešíte celkem nákladnou prevenci nebo řešíte následky.
v případě hliněných domků obyvatelé oželí televizi a muziku a třeba i to světlo.vrátí se ve svém životě o pár roků nazpět,
Ne v tomto případě si na to jako na standard zvykli okamžitě! Mrkněte na ten film, pro elektrikáře by měl být povinný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 31.05.2023, 22:40 »

Pokud je to v SW, tak ten uvažuje s okapem, jako vedením a na jeho délce je kc=1, takže úbytek napětí je dost velký.
Okapy, čekající zabijáci

Článek o speciálně o okapech jsem si rád přečetl.

Myslel jsem si, že znám odpověď na mou otázku, ale mýlil jsem se. Na ten nepřipojený okap jsem nazíral jako na nezakončené vedení. Na něm se pak může dít to, že když na jedné straně dojde k prudké změně potenciálu na Up, tak vedením (okapem) se šíří čelo vlny (samozřejmě že zde rychlostí světla) a za tím čelem teče proud Up/Zv, kde Zv je tzv. vlnová impedance vedení (zde okapu). To zde podstatné nastane, když čelo vlny doputuje na konec nezakončeného vedení. Proud nyní nemá kam téci, tak se zde čelo vlny odrazí a šíří se zpět. Nyní za odraženým čelem vlny teče proud rovný součtu proudu v jednom a v druhém směru, tedy nulový. Ovšem potenciál za čelem vlny je nyní roven 2Up. Když čelo vlny s potenciálem 2Up doputuje ke zdroji s Up, tak pokud je zdroj tvrdý, nastane další odraz a vedením okapem se bude šířit další vlna (tentokrát s potenciálem -Up). Pokud jste někdy slyšeli pojem Ferrantiho jev na vedení, tak ten má tentýž princip ale vzhledem k nízké frekvenci zde není na čistě vlnové chování vedení ještě dost dlouhé.

Aby se na konci okapu mohl projevit vlnový odraz s potenciálem 2Up, tak čelo vlny by muselo být kratší než cca 8*L/c, kde L je délka okapu a c je rychlost světla. Budeme-li mít sestupný blesk s čelem 8us, vychází minimální L 300m. Budeme-li mít vzestupný blesk s čelem 1us, vychází minimální L 37,5m. Tyto délky jsou příliš velké, takže vlnové odrazy koncích okapů zde asi nebudou důvodem pro velká s dle SW DEHN.

Počítat pro okap s kc=1? To by mělo smysl asi jen tehdy, kdybychom připustili zásah blesku přímo do okapu. To asi ale není úplně ok, okap by neměl nikdy plnit funkci jímačů.

Motivací pro položení mé otázky bylo, že někteří na úder blesku nazírají úplně chybně jako na statickou záležitost. Přitom je pravdou pravý opak a bleskový proud si rád razí jinou cestu než jsou cesty svodů, protože ty mají velkou vlnovou impedanci, respektive zjednodušeně dost podstatnou indukčnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #25 kdy: 01.06.2023, 09:40 »

Zas bych to takto moc nekomplikoval. To co je popsáno v EN 62305 je již zjednodušené a praxí prověřené. Výpočty dostatečných vzdáleností se provádí tímto způsobem 20 let (podobně 30) a i když toto nedává a nemůže dávat 100% jistotu, zatím jsem neviděl popsaný případ, kdy by to nestačilo.

Byl jsem svědkem několika dlouhých diskusí s pokusem uchopit celý výpočet podrobněji  (materiál, geometrie vodiče atd.) a výsledkem vždy byla korekce vzdálenosti v jednotkách cm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 01.06.2023, 10:33 »

Takže závěr je, že pokud je okap chráněn jímací soustavou, tak pro něj platí v souladu s EN 62305 kc=0 (není součástí svodu a jímací soustavy) a navyšování vzdálenosti s od okapu ve směru k jeho neuzemněnému konci v SW DEHN jednoduše nedává smysl?

Vzhledem k dnešnímu hromadnému umisťování FV na střechy je to myslím dost podstatný závěr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #27 kdy: 01.06.2023, 11:57 »

........SW DEHN jednoduše nedává smysl?
DEHNsupport s tím umí počítat, jen to musí umět uživatel nastavit. V přílohách je vzorový domek.

Pokud se takováto vzdálenost zohlední od konců háků okapu a nahoře od packy hřebenáče, je pro FVE využitelných tak 40-60% střechy. Proto se nyní volí řešení s HVI, odpadne spousta starostí.
DEHN chrání rodinné domy s FVE


* S domek 1.jpg (40.88 KB, 794x396 - prohlédnuto 103 krát.)

* S domek 2 km 0,5.jpg (12.34 KB, 613x482 - prohlédnuto 81 krát.)

* S domek 2 km 0,5 úder do štítu.jpg (12.74 KB, 637x478 - prohlédnuto 80 krát.)

* S domek 2 km 0,5 úder do jímače.jpg (11.37 KB, 498x462 - prohlédnuto 81 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 01.06.2023, 12:09 »

Super : ))

Jinak ohledně HVI, ono to má takovou el pevnost, že se to dá takto nalepit na FVE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 01.06.2023, 12:35 »

HVI Long 75cm, tak to je dost slušné.

Ale nezapomínat na magnetickou indukci. Měnič je chráněný přepěťovkama ale v panelech by naindukované napětí mohlo prorazit články. Vhodným rozložením vedení k panelům by šlo indukci výrazně snížit ale tím se dnes asi nikdo moc nezdržuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 01.06.2023, 13:29 »

S napěťovým průrazem článků panelů to vlastně nebude tak horké. Panely obsahují zpětné diody kvůli zabránění přepólování při zastínění a tyto diody napěťovému průrazu určitě zabrání. Tedy je otázka, jestli to ony samy vydrží - nejsou tam primárně pro svádění indukovaných proudových rázů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 01.06.2023, 15:01 »

Doporučuji dokument: Solar Eclipse (2011) (Pod sluncem tma) jde najít na YouTube.
Síla, asi bych se neměl divit, protože  jsem byl párkrát služebně v Indii ale přesto se tak stalo.
Člověka vždy nejvíce překvapí lidi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 01.06.2023, 15:16 »

Síla, asi bych se neměl divit, protože  jsem byl párkrát služebně v Indii ale přesto se tak stalo.
Člověka vždy nejvíce překvapí lidi.

A co se teprve musí honit v hlavách mimozemšťanům, když oni pozorují naše zdejší počínání. Hádám, že se chytají za hlavu a lamentují "no ti jsou úplně ztracení a není jim pomoci". Kdybych na nějakého náhodou narazil, tak ho vyzpovídám : ))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #33 kdy: 01.06.2023, 15:28 »

nejsou tam primárně pro svádění indukovaných proudových rázů.
Je zajímavé, jak položíte dotaz a vzápětí si na něj odpovídáte. Máte v principu pravdu, ale i tady je potřeba jít do větších detailů. Ty závěrné diody jsou klíčovým místem na panelu, které je přetěžované a odchází buď do zkratu, nebo do neprůchozího stavu a to s sebou nese rozdílné nebezpečí pro celou instalaci.
 Co se projevuje hlavně na velkých instalacích, kde je větší množství panelů je, že díky silnému přetížení v horizontu několika let odejde násobně více panelů a střídačů okolo místa zásahu bleskem, než při vlastní škodě, to samozřejmě žádná pojistka nekryje.

Vždy, i v případě izolované jímací soustavy, je třeba dbát na co největší vzdálenosti od ní, tak aby vliv elektromagneti ckého pole na okolní instalace byl co nejmenší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 01.06.2023, 15:54 »

Co se projevuje hlavně na velkých instalacích, kde je větší množství panelů je, že díky silnému přetížení v horizontu několika let odejde násobně více panelů a střídačů okolo místa zásahu bleskem, než při vlastní škodě, to samozřejmě žádná pojistka nekryje.

Aha, tak to je docela dobré vědět. Po zásahu bleskem se FVE sice tváří, jako že přežily, ale za nějaký čas se postupně odporoučí. HVI sice zafungovalo skvěle ale magnetická indukce také : ))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kraus
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 03.06.2023, 20:31 »

Obávám se, že těžko najdete někoho, kdo vám zmodernizuje současný hromosvod včetně projektu tak, aby odpovídal nové normě. Pokud má někdo za své dílo ručit, bude to metodou  nového projektu a čisté práce od nuly (má-li dům základový zemnič, tak ze využije, pokud je  v zemi zakopán pásek, je velká provděpodobnos t že se bude pokádat pásek nový (životnost pozink pásku není nekonečná a autor nového hromosvodu musí za své dílo odpovídat) ...
No a v tom je cely zakopany pes. Proc prepouzit par desitek metru existujicich svodu, funkcni zemnice (lze na nekolika mistech obnazit a zjistit v jakem je to stavu a stejne se musi zmerit odpor),  kdyz se to muze cele odvezt do srotu a nakoupit spousta noveho materialu s patricnou marzi, nechat si zaplatit hromadu prace, ...
Ono je rozdil mezi hromosvodem z dob Franze Josefa, ktery to uz asi bude mit za sebou - a nebo je medeny a staci to jen opravit spoje a ty dnesni zelezne draty to mnohonasobne prezije Smích a soustavou starou treba 10-20 let, ktera jeste neni zasazena korozi a i zemnici pasky takoveho stari budou uplne v pohode. Jestli to uhnije, tak vetsinou jen vyvod  ven ze zeme, kde je pristup vzduchu a nekdo byl liny to dostatecne osetrit.
Pritom staci tak malo - namodelovat si novou soustavu, aby vyhovovala EN 62305 a zaroven pri tom postupovat tak, aby se prepouzilo maximum toho, co uz existuje. Kde to nelze pres to nejede vlak, ale zrovna na svem domu si dovedu opredstavit, ze nejakych 70-90% toho co tu je tu muze i zustat.
Navic stejne ma kazdy majitel nemovitosti povinnost delat pravidelne revize. Tak kde je problem? Pokud nekde nastane nejaka zavada, tak by se mela v ramci revize nalezt a odstranit, coz vetsinou byvaji prave ty uhnile zemnice a zase v 90% pripadu to bude nekde na prechodu do zeme.
Mimo to se vyrabi i medene pasky a medene draty a pokud nekde na dome jsou a jejiny jejich problerm je jen trochu medenky a hromosvodar by je chtel vyhodit a nakoupit pozink, tak ho asi nakopnu spickou boty primo mezi pulky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.