27.2.2003
« kdy: 06.07.2004, 15:36 »

Potřeboval bych poradit ohledně změny průřezu šínového vedení v rozvaděčích.
Např. Je-li v řadě vedle sebe cca 9 rozvaděčů pro silové napájení technologie z toho v prvních třech by byli šíny 100x10, v dalších rozvaděčech 4-9 by postačili šíny 50x10. mohu takto změnit průřez v rozvaděčích bez jištění?

Norma uvádí pro odbočky rozvodů max. délku 3m bez jištění, platí toto i pro rozvaděče?

Vím, že proti přetížení tyto šíny se změněným průřezem být chráněny nemusí pokud na ně není připojena zátěž, ale podle mně záleží pouze na zkratových proudech, jestli se nemýlím.
Pomohli byste mi prosím,objasnit tuto problematiku?
Případně odkaz na normu, která toto řeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2010, 13:17 »

Z dnešní pošty:


Mohli byste prosím aktualizovat tento dotaz? Našel jsem jej v archívu. Někdo již podobný dotaz pokládal, ale nikdo neodpověděl.
 Mičánek Pardubice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2010, 13:42 »

Toto je poměrně složitá a komplikovaná věc, kde se nedá jen tak jednoduše odpovědět.
Obecně platí, že jistime a dimenzujeme jednak s ohledem na zatížení a dále s ohledem na zkratové proudy.
Dimenzování s ohledem na zatížení je celkem jasné, tam toho není moc k vymýšlení. Dimenzování podle zkratových proudů je trochu komplikovanějš í. Obecně ovšem platí, že si zde vystačíme s podstatně slabším průřezem vodičů.
Dejme tomu v rozvaděči máme hlavní jistič 1000A, dále jsou potom průběžné sběrnice přes další pole rozvaděče. Pro zjednodušení si představme situaci, kdy bude dejme tomu dalších deset polí a každe pole bude mít svůj hlavní jistič 100A. Je tedy celkem jasné že na sběrnicích může být max. 1000A - 900A - 800A atd.
Vývody z hlavního jističe musí být dimenzovány na 1000A, to je jasné. Ale teoreticky je možné v tomto případě sběrnice dále odstupňovat podle zatížení, protože na krátkou vzdálenost nám pravděpodobně vyhoví i pro jištění proti zkratu. Je to ovšem už "vyšší dívčí",  má to vliv celá řada faktorů a jednoznačně je to úkol pro zkušeného projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 05.07.2010, 16:34 »

Rozvaděč bude asi výrobek a ten podléhá něčemu??
Nejlépe bude se poradit s projektantem a pak příslušný výkres opravit....pop ř. zapojení rozvaděčů....
/udělat rekonstrukci/...... Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
H
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2010, 17:26 »

S touto problematikou nemá projektant nic společného.
To je úkol spíš pro nějakého přípraváře výroby u samotného výrobce.

Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče.
ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000, čl. 7.8.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2010, 21:28 »

Máte pravdu.
V praxi to vypadá tak, že u větších rozvaděčů dimenzi přípojnic řeší konstruktér (přípraváře znám ze strojařiny). Dobrý projektant to samozřejmě zvládne bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 05.07.2010, 22:40 »

No jo,, ,ale přípravář neudělá změny v projektu..?
Podle zkušenností projektant to asi jistí!!/jak známe /..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
H
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2010, 20:29 »

Jelikož "Výrobce rozvaděče je odpovědný za volbu průřezů vodičů uvnitř rozvaděče",  proč by měl projekt obsahovat nějaké dimenze přípojnic v rozvaděči? Plně dle mého názoru postačí uvést zapojení rozvaděče a k tomu určit jmenovitý proud a Ik"/ip.
Čili žádné změny v projektu nikdo dělat nemusí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.07.2010, 21:05 »

Pane Hlavatý, souhlasím s vámi.

Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl (v tomto konkrétním případě bych se dost divil),  řeší to projektant v projektu.

V každém případě je zodpovědnost na výrobci, který musí garantovat parametry uvedené na štítku a v ES prohlášení o shodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 06.07.2010, 22:29 »

Jelikož ale výrobci menších rozvaděčů nemají k dispozici člověka, který by dimenzi provedl . . . .
A to je problém projektanta ?

. . . Řeší to projektant v projektu. . .
Budiž, ale za úplatu navíc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení